9 潜伏焊机 矽整流焊机交流电焊机1000W 2 台 10 液压摆式剪板机 QC12Y-12X3200 1 台
11 冲孔机 2 台 12 锯床 2 台 13 喷珠除锈机 1 台 14 檩条成型机 3 台 钢结构吊装机械设备 1 吊车 20T 2 台 2 拖车 40尺 4 台 3 五十零小客车 2T 1 辆 4 手拉葫芦 5T/3T 6 套 5 自攻钻 10 套 6 气割 3 套 7 自攻钻 10 套 8 电焊机 5 台 9 焊把线 50mm2 500 米 10 磨光机 Φ100 2 个 11 电源线 800 米 12 配电箱 2 个 13 经纬仪 TDJ2 1 台 14 水准仪 AL-M4 1 台 15 钢尺 7.5米/50米 8/2 把
八.本工程拟采取的主要技术措施,赶工措施,
质量,安全,文明施工的保证措施 (一). 本工程主要技术措施 1.施工技术保证措施
(1).梁、柱在安装前应对混凝土基础、混凝土梁内预埋件标高及全部轴线位置进行全面复查
(2).建立质量安全交底制,交接班制和岗位责任制.
(3).钢结构制作:本工程所用之钢材主要为成型钢,在到货后我司将及时按现国家标准的有关规定作了复验,并根据要求进行前期制作。为了确保焊接质量,品管部采用CTS-22A超声
波探伤仪器进行检测结点处的焊缝不得有气孔和要修磨的焊缝。
(4).除锈处理采用喷射和抛射处理。经处理后的磨擦面,不得有毛刺、焊疤、油污和污损等。
达到GB8923-88规定的Sa21/2.
(5).钢结构的油漆
钢结构构件喷砂除锈后,涂两道红丹防锈油漆。油漆涂刷均匀,色泽一致,无铁皮和
流坠,分色线清楚整齐。施工完毕后,在验收交付使用前,在脱落油漆的地方补漆。 (6).高强螺丝到货后及时按现行国家标准的有关规定进行复验。合格后方能使用。高强螺丝要自由穿过螺孔,如不能,可用铰刀修孔。施拧时只准在螺母上施加扭矩,螺丝连接处的磨擦面经处理后,防止油污、水浸和油漆。接头外观正面螺丝穿入方向和外露长度应一致。 (7).钢梁及其拉杆等在安装前必须矫正因运输堆放和吊装造成的构件变形.垫铁规格;位置必须正确,接触面必须平稳,点焊牢固。地脚螺栓必须紧固。钢件的标记应有中心点,标高标记及构件编号外观应干净.构件大面无焊疤、油污和泥沙。柱基准点标高允许偏差(+3)~(-5),柱轴线垂直度允许偏差为H/1000且不大于25mm;梁基准点标高不得偏于(+3)~(-5).梁中心
线和定位轴线偏移≦5mm,垂直度≦10mm。
(8).屋面板安装应矫正其变形和缺陷。表面干净,无焊疤,油漆和泥砂,无明确翘曲。
(9).收边包角处不应漏水,达到美观的效果。
(10).用经纬仪进行定位放线,各轴线放出后,经质检站复线,相差≦5mm,水平标高用水平仪进行测量。雨棚梁倾斜角度的正确边用经纬仪测量。有暴雨,后加测一次。并要记录在案。
(11).严格按施工图纸施工,工程变更必须要有设计单位的书面通知.
2.平面布置: (1).吊车行驶路线图
(本工程采用综合吊装法,吊机进场后,根据具体情况确定)
(二). 赶工措施 1.施工进度保证措施
(1) 图纸确认后马上安排钢结构厂按图下料制作。
(2).制作过程中,各班组首先要自我检测,然后是品管员检测,以免造成钢构件的返工而延误
工期。
(3).现场工地负责人负责工地工作的安排,以控制工期。
(4).专人负责工程进度,以确保工程安全,守时的完成.如果工程有变更,业主可直接公司项
目负责人沟通,以便工程可以畅通无阻的施工。
(5).如果遇到暴风雨或其它的原因使得工程不能在预定工期内完成.那么要根据剩下的工程
量适当地增加劳动力。
2.施工准备
平面布置(已经三通一平):
厂房的材料和吊车在混凝土部分完工前到。 运输道路:利用厂内的铺设的临时道路。
钢材堆放:场地有临时工棚。 厂区水源已由甲方供给。
电源已由甲方提供。
(三). 质量,安全与文明施工的保证措施
质量保证措施
本工程除应遵守<建筑工程质量验收规范>外,还应做到以下几点;
1.材料质量保证措施:
(a).材料采用经国家有关质检部门试验合格之产品。
(b).本公司的钢材都是武钢,马鞍山钢,珠钢和韶钢的产品,经国家有关质检部门试验合格的
产品.
(c)彩色钢板都为我国名牌产品进口.
(d).在原材入库之前,钢结构材料厂对所有原材料进行严格的检查,检测. (e).对本工程对所有钢板取样,送国家质量检测部门,对机械性进行检验;高强螺栓及所有钢
构件都有产品合格证书,坚决杜绝不符合国家标准的原材料进场使用.
(f).彩色钢板经TD压型钢板生产线,压成波形浪板,以便达到预计的强度.还要进行首件确
认,以保证其规格的准确性。
(g).专利C型钢生产线制作精密,可生产多种规格信强度的C型钢,专利C型钢。
2.安全保证措施
(1).安全第一,上岗前必须对人员和员工进行安全技术高低安全教育制度。对不适从事高空
作业的人员禁止上岗。
(a).高空作业区内设禁区做好安全标志,设安全文件板和安全网,严禁闲人通行。
(b).吊装过程中,工作人员应站在两侧,两端严禁站人. (c).吊装好的构件必须设置安全障碍物,并划出危险区.
(d).工地电线应尽量架空,通过信道的橡皮绝缘线要有保护措施,以防止困橡皮层损坏面导
致的漏电,触电事故.
(e).夜间安全高空作业时,应设置足够照明设备。 (f).进入工地要求戴安全帽;高空作业要求系安全带。
(g).配电箱一机一闸。防雨防火、防触电,设备要装地接零线,和漏电保证装置。
(h).工地安全检查员必须坚守岗位,经常检查,认真履行职责.
(I).各种机械必须有专人操作和专人管理.
(2).消防保卫措施
现场要防火防盗。仓库、宿舍设立防火灭火器和消防水池,保证消防畅通无阻。
(3).雨季和夜间施工措施
①.备好防水编织布,便于遇雨时遮盖。
②.好防雷接地工作。
③.夜间施工要点面接合,设置大功率探照灯。
(4).施工机械具安全措施
①.吊车的安全装置要齐备,要灵活可靠。
②.电焊机要设齐全的防护罩。
③.手拉葫芦和安全绳用之前要先检查它是否牢固,是否有超过使用年限
④.工地使用车辆都要有齐全的手续.
3.现场文明施工措施
(1).上岗前必须对员工进行文明施工和安全技术高低安全教育。对从事高空作业不适的
人员禁止上岗。
(2).高空作业区内设禁区做好安全标志,设安全文件板和安全网,严禁闲人通行。
(3).进入工地,本公司员工必须接受甲方公司有关规定的管制. (4).进入工地要求戴安全帽;高空作业要求系安全带。
(5).每天下班前要整理好自己的工作范围,工具要收好,工作垃圾要每天下班前清理出
工作区.
(6).不准随地大小便.
(7).施工现场必须道路平整,畅通无阻,坚实. (8).生活区做好排水排污工作,每天要把生活垃圾清理出去.
(4).其它工程: (1).收边包角:
收边包角即窗边,下沿,窗侧,门侧,屋角收边,天沟,台度,中脊,外墙包角,水切及雨棚
包角。一切的收边包角都用彩板制成。与板材的固定全部是自攻钉.
九.本工程的重点和难点及采取的相对应措施
一.基础工程的重点在于基础轴线的定位,难点也在此,做到精确就必须用钢尺多测几次.混
凝土柱顶要测X轴和Y轴两个方向.
二.钢结构制作工程的难点:焊接工艺,开坡口的角度,对接的间距,电流的控制.以及焊接的
工艺参数如下页:
钢结构制作工程的重点:构件的焊接和除锈涂层.焊接可参考下页,在构件质量检验合格后进行,其允许偏差为-25um,当天使用的涂料应当天用完.不能超过4小时.除锈是基底处理,本工程采用喷砂除锈Sa2(1/2)标准,除锈前,钢材表面的毛刺和焊瘤用砂轮打平和清除,表面油污用200号溶济汽油清洗,喷砂除锈后钢材表面的少量紧附氧化皮.除锈后在当日做好第一道底漆,以免基底面返锈,影响漆膜的附着力.而且在涂漆前,当基面有水或泥污等污物
时,要先用干净的抹布擦干,晾干后方可涂漆.
三.钢结构吊装工程的难点和重点:往往一道施工工艺的难点也是重点,钢结构吊装工程的重点是吊装屋架的弯曲矢高的控制和调整.用水准仪(或经纬仪)测其垂直度.也是要测X轴方向和Y轴方向.然后开始吊装第一跨钢梁,因本工程的钢梁同时吊两点时能自己承受自
己的自重,所两两条钢梁先用高强螺栓装其连接好成一跨后,同时起吊。
四.其它工程:难点和重点都是漏水问题,屋面板与水槽相接的地方很容易漏水.如果水沟太小,水就会漫过水槽.所以我们都要根据各地方的降雨量来计算水槽的宽度和落水管的尺寸.墙面的漏水地方是窗户四周,特别是窗下沿,处理的方法是做一个包边, ,用窗户压住它即
可,把它和窗户用自攻钉一起固定于檩条上.
钢结构吊装专项施工方案.doc