9 207热力站应急预案 9.1.目的及使用范围

207热力站为电子玻璃生产提供蒸汽及热水。为了减少异常情况给电子玻璃生产造成不利影响,特制订以下应急预案。 9.1.1 异常故障危害评估

锅炉燃机故障是导致207热力站生产异常的关键事件,当发生这一情况时,处置不当就会给电子玻璃生产造成一定的影响。天然气或蒸汽管道泄漏不但会给电子玻璃生产造成一定的影响,而且还会发生爆炸、火灾或烫伤等事故。 9.1.2 207#热力站设备性能概况:

207#锅炉现在有2.1MW和2.8MW采暖锅炉各一台,蒸汽锅炉蒸发量1T/h、2T/h各一台、3T/h二台。

9.2蒸汽锅炉燃机故障应急预案

9.2.1为了提高电子玻璃蒸汽供应的安全可靠性,蒸汽锅炉目前采取二台运行,一台热备机状态。当在运的锅炉出现突发异常情况而无法短期恢复时,热备机可以很快投运。 9.2.2如果锅炉在运行时出现燃烧机报警,应迅速将控制柜上“报警记录”调出,对报警的项目进行辨别确认和复位消除;一般故障通过复位就可消除。在每次复位后,应通过检查对天然气压力及燃机运转状态进行判断。

9.2.3当燃烧机点火后瞬间又熄灭,而且这种情况接连出现三次以上时,应立刻通知专业技术人员和站长,并迅速启动备用锅炉。

9.2.4当燃烧机出现故障报警时,无论什么原因,在重启三次后还无法正常投入运行,就应立刻投运备用锅炉,不得因查找故障锅炉的原因而耽误时间,造成蒸汽压力波动。 9.2.5向电子玻璃彩虹总厂调度及车间主管领导汇报锅炉燃机故障处理情况,并做好原始记录。

9.2.6锅炉燃烧机故障应急预案流程图

锅炉燃烧机故障应急处理流程图燃烧机故障停机报告电子玻璃、总厂调度及车间主管领导值班人员到现场应急处理燃烧机点火后又熄灭并报警是报警复位否报警复位三次,锅炉无法自起快速投运备用锅炉故障消除,锅炉进入自动运行将处理情况报告电子玻璃、总厂调度及车间主管领导起止做好原始记录判断处理输入输出流程线注释 批准:张广平 审核:白丁未 编制:仵留恝

9.3 207热力站失电应急预案 9.3.1 目的及适用范围

为了保证207热力站动力电源失压时,减少和防止意外事故发生,特制订本预案。 9.3.2 失压停供危害评估

207热力站如果发生上游供电系统失电,就会造成站内所有蒸汽锅炉和采暖锅炉停运,如发生锅炉长时间停运(停运10分钟以上),就会使电子玻璃生产工序的温湿度产生较大的变化,直接影响成型玻璃基板的品质。

9.3.3 当206低压配电室二段失电时,207热力站值班人员应立刻进入以下应急状态: (1)值班长迅速与电力运行站值班人员联系确认失电原因。同时,操作人员应立刻关闭所有运行锅炉的天然气进口总阀,切断各锅炉现场控制柜电源,使锅炉处在正常停炉状态。 (2)操作人员应时刻观察分气缸蒸汽压力和采暖水出水温度变化情况,并及时将蒸汽压降及采暖水温度变化情况报告给值班长。

(3)在锅炉失电期间蒸汽锅炉不能排污和冲洗液位计,采暖锅炉不能关闭循环泵进出口阀。

(4)值班长及时将情况向电子玻璃及总厂调度、车间主管领导汇报。 (5) 当电力系统恢复供应后,司炉人员应按照操作规程正常开炉。

(6) 值班长根据操作人员现场反馈信息,蒸汽压力每降低0.05MPa、采暖水每降低5℃时,应给电子玻璃调度通报一次,以便电子玻璃做好处置工艺参数变化的准备。

(7)操作人员做好处置失电原始记录。 9.3.4 207热力站失电应急处理流程图

失电应急处理流程图锅炉突然失电报告电子玻璃、总厂调度及车间主管领导迅速联系电站值班人员,确认停电原因值班人员到现场应急处理关闭锅炉燃气阀和控制柜电源观察分气缸蒸汽压力和采暖水出水温度蒸汽压力每降低0.05MPa采暖水温度每降低5℃,通知电子玻璃调度一次当电力系统恢复供后,值班人员应按照操作规程正常开炉将处理情况报告电子玻璃、总厂调度及车间主管领导起止判断做好原始记录处理输入输出流程线注释批准:张广平 审核:白丁未 编制:仵留恝

9.4 207热力站蒸汽大量泄漏应急预案

9.4.1 目的及适用范围

为了保证207热力站蒸汽大量泄漏时,减少和防止意外事故发生,特制订本预案。 9.4.2 蒸汽大量泄漏危害评估

207热力站蒸汽发生泄漏可能会造成人员伤害,同时蒸汽外供压力无法得到保障,会使电子玻璃生产工序点蒸汽压力发生较大的变化,直接影响成型玻璃基板的品质。 9.4.3 当207热力站发生大量蒸汽泄漏,207热力站值班人员应立刻进入以下应急状态: (1)值班长迅速判断蒸汽泄漏点在分气缸进气段还是出气段。

如泄漏点在分气进气段,值班长立刻将情况汇报电子玻璃调度,告知其泄漏点所在的蒸汽锅炉将停炉,操作人员立刻关闭泄漏点所在管道分气缸进气阀,按照操作规程将对应的蒸汽锅炉正常停炉。

如泄漏点在分气缸出气段,值班长立刻将情况汇报电子玻璃调度,告知其蒸汽将全部停供,按蒸汽锅炉操作规程将1#、2#、3#、4#蒸汽锅炉正常停炉。 (2)值班长立刻将情况汇报电子玻璃、总厂调度及车间主管领导。 (3)操作人员立刻前往蒸汽泄漏点,配合维修,进行安全监护。

(4)值班长时刻观察分气缸蒸汽压力变化情况,蒸汽压力每降低0.05MPa应给电子玻璃调度通报一次,以便电子玻璃做好处置工艺参数变化的准备。

(5)当蒸汽泄漏消除恢复后,操作员应按照操作规程正常开启停供蒸汽锅炉。

(6)值班长做好应急处理记录。 9.4.4 207热力站蒸汽大量泄漏应急流程图