三菱GPS-I MON开关与七段管显示功能一览表
代码 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF 代码含义 无故障 欠速 超速 反转 AST故障 过电流 过电压 欠电压 #LB故障 #5故障 #BK故障 到轿厢串行通信错误 到厅门串行通信错误 CPU与外界连接插头错误 DR-CPU不能再启动 CC-CPU不能再启动 1 轿厢位置显示 显示轿厢水平位置,显示范围为-19~+19,0~-0为运行的中点 2 安装时称重写入
SW LDO/LD1→LD0 现在的载重量作为空载数据写入E 2 PROM SW LDO/LD1→LD1 现在的载重量作为平衡载重量数据写入E 2 PROM SW LDO/LD1→中间位置 现在的载重量数据显示 3 楼层显示 显示轿厢所处楼层数 4 手动操作 显示轿厢所处楼层数 5 保养时称重写入
SW LDO/LD1→LD0 现在的载重量作为空载数据写入E 2 PROM SW LDO/LD1→LD1 现在的载重量作为平衡载重量数据写入E 2 PROM SW LDO/LD1→中间位置 现在的载重量数据显示 6 安装时手动操作模式 显示“H”+楼层数 7 楼层显示 显示轿厢所处楼层数
8 标准设定 显示轿厢所处楼层数 9 楼层显示 显示轿厢所处楼层数 A 楼层显示 显示轿厢所处楼层数 B 调整BK力矩 BK力矩设定值(十进制) C 检测过负载蜂鸣器
SW LDO/LD1→中间位置 现在负载率显示 SW LDO/LD1→LDO/LD1 显示“OL” D 称重显示
SW LDO/LD1→LD0 E 2 PROM中的空载数据显示 SW LDO/LD1→LD1 E 2 PROM中的平衡重量数据显示 SW LDO/LD1→中间位置 现在载重量的数据显示 E TSD安全系数检测 显示楼层数 F TSD运行检测 显示楼层数