1. 接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别 答:线圈的额定电压标注在线包上,

与是控制回路的电压一致, 其额定电流为额定电压 下流过线圈的电流, 而额定电压标注在铭牌上, 与主回路的电压一致, 其额定电流大于主回 路电流。

2. 在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中

3. 电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作为什么 答:正常情况下不会动作, 因为电动机启动的时间

比较短, 其电流产生的热效应不足以 使热继电器动作。

4. 空气式时间继电器如何调节延时时间 JST 型时间继电器触头有哪几类画出他们的图形符 号。

答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型

5. 熔断器为什么一般不用作过载保护 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护, 只有当线路电流达到熔断器熔断短路一

定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断, 不能 起到过载保护的作用。

4. 试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。

SB3 SB5点动;SB1、SB4长动 SB2 SB6停止

一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止 一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止

5. 试设计两台笼型电动机 M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下 :

① M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ② M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①②

SB、KM、M 启动,SB、KIM、M2启动 SB停 M, SB4停 M2 ,SB 5 总停

O O OOOOOOO O O OOO

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动, 主轴能正/反转并能单独停车,设有短

路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。

FU1 Q FU2

电源保护 电源开关 总主轴电动机 短路保护 口润滑油泵 2 主轴电动机控制 油泵电机控制 1 2 3 4 5 6 7 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动 10S后,第二台电动机自行起动,运行 10s

后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行 停止运行。

15s后,电动机全部

7. 画出笼型异步电动机的能耗制动控制电路,要求如下。

① 用按钮SB2和SB控制电动机 M的起停

② 按下停止按钮 SB时,应使接触器 KM断电释放,接触器 KM通电运行,进行能耗制动。

③ 制动一段时间后, 应使接触器KM自动断电释放,试用通电延时型和断电延时型继电器个 画出一种控制电路。 第一种

第二种

1.

带动,行程开关 ST1、ST2、分别

设计一个工作台前进后退控制线路。工作台由电动机 M

装在终点和原点。要求:前进到终点后停顿一下再后退到原点停止;前进过程中能立即后 退到原点。 (画出主、控制电路,并用文字简单说明)

第一种方法

第二种方法

测试题

1. 下列低压电器中可以实现过载保护的

有①④ ① 热继电器 ③ 接触器 时间继电器

② 速度继电器 ④低压断路器

2. 在三相笼式电动机的正反转控制电路

中,为了避免主电路的电源两相短路采取 的措施是② ①自锁 ④ 热继电器

②互锁

③接触器

3. 在三相笼式异步电动机的 Y- △起动控

制电路中,电动机定子绕组接为 Y型是为 了实现电动机的

①起动。

①降压 ②升压 ③增大电流 ④减小阻抗

4.

①自锁触点 ②互锁触点 ③复合按钮

在电动机的连续运转控制中,其控制关键是 ① 的应用。 ④机械联锁

5 ?以下哪些设备可以作为 PLC的输入设备①③

①限位开关②接触器的线圈 ③按钮④指示灯

6. 右图为三相笼式异步电动机的正反转控制电路,用文字说明指出图中的错误。 主电路没有短路保护一一Q与KM1之间需

增设熔断器 FU;

电动机不能反转一一KM2与FR之间的连线任意调换两相。

没有电气互锁,会引起电源短路一一 KM1线圈前串联KM2常闭辅助触点,KM2线圈前串联KM1 常闭辅助触点。 不能实现过载保护一一 KM1 KM2线圈后应串联FR的常闭触点

7.

开始前进,到终端后自动停

用PLC控制一个工作台运行,其动作程序为:

工作台由原位

止;在终端停留2min后自动返回原位停止;要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或 再次起动;电网停电后再来电工作台不会自行运动。请画出主电路、 图。(有必要的保护措施)。

PLC接线图、PLC梯形

电气控制与PLC习题、测试题及答案