好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风电场继电保护规程正文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号 24 25 定值名称 非电量1跳闸投入 非电量2跳闸投入 定 值 范 围 0,1 0,1 单位 整定值 0 0 出口定值

类别 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 保护 元件 跳闸 矩阵 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 跳闸矩阵名称 过流Ⅰ段跳闸矩阵 过流Ⅱ段跳闸矩阵 过流Ⅲ段跳闸矩阵 正序反时限跳闸矩阵 负序过流Ⅰ段跳闸矩阵 负序过流Ⅱ段跳闸矩阵 零序过流Ⅰ段跳闸矩阵 零序过流Ⅱ段跳闸矩阵 零序过流Ⅲ段跳闸矩阵 零序过压跳闸矩阵 低压零序过流Ⅰ段跳闸矩阵 低压零序过流Ⅱ段跳闸矩阵 低压零序过流Ⅲ段跳闸矩阵 低压零序反时限跳闸矩阵 低电压跳闸矩阵 重瓦斯跳闸矩阵 超温跳闸矩阵 非电量1跳闸矩阵 非电量2跳闸矩阵 GOOSE跳闸矩阵 整定范围 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 0~0xff 整定值 0001 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 功能软压板

类别 功能软压板 序号 1 2 3 软压板名称 重瓦斯跳闸软压板 超温跳闸软压板 非电量1跳闸软压板 整定范围 0,1 0,1 0,1 0 0 0 整定值 类别 序号 4 5 6 7 软压板名称 非电量2跳闸软压板 远方控制压板 远方切换定值区 远方修改定值 整定范围 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 整定值 远方控制软压板

7.6 集电线(集电一至六线均采用相同型号保护装置)保护设备配置及说明:

集电一线保护采用一套南京南瑞继保PCS-9611D型线路保护装置。其现场保护配置如下表:

继电保护及自动装置定值通知单

厂站名称:大堡粱升压站 继2015(堡)07

设备名称:集电一 设备调度编号# 353 保护型号:PCS-9611D TA变比:800/1

TV变比:35/0.1

设备参数定值

类别 基本参数 序号 定值名称 定值范围 1~30 单位 整定值 现场整定 现场整定 800 1 50 1 400 备注 21 定值区号 22 被保护设备 23 24 保护CT额定一次值 保护CT额定二次值 零序CT额定一次值 零序CT额定二次值 测量CT额定一次值 8个汉字 0~8000 1/5 0~4000 1/5 0~8000 A A A A A CT 25 26 27 类别 序号 28 29 30 定值名称 测量CT额定二次值 母线PT额定一次值 母线PT额定二次值 线路PT额定一次值 定值范围 1/5 单位 A 整定值 1 35 100 35 100 备注 0~110.0 kV 100 V 按线电压整定 PT 31 0~110.0 kV 57.7/100 V 线路PT额定二次32 值 保护定值

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 定值名称 负序电压闭锁定值 低电压闭锁定值 过流Ⅰ段定值 过流Ⅰ段时间 过流Ⅱ段定值 过流Ⅱ段时间 过流Ⅲ段定值 过流Ⅲ段时间 过流反时限定值 过流反时限时间 过流反时限特性 过流加速段定值 过流加速段时间 过负荷定值 过负荷时间 零序过流Ⅰ段定值 零序过流Ⅰ段时间 零序过流Ⅱ段定值 零序过流Ⅱ段时间 零序过流Ⅲ段定值 零序过流Ⅲ段时间 定 值 范 围 单位 2~57 10.0~100.0 (0.05~30)In 0.0~100.0 (0.05~30)In 0.0~100.0 (0.05~30)In 0.0~100.0 (0.05~30)In 0.0~100.0 1~3 (0.05~30)In 0.0~100.0 (0.05~30)In 0.0~100.0 0.05~30 0.0~100.0 0.05~30 0.0~100.0 0.05~30 0.0~100.0 V V A s A s A s A s A s A s A s A s A s 整定值 8 90 9 0 2 0.3 0.56 1 30 99 1 30 99 0.43 9 1.4 0.5 30 99 1 1 备注 按相电压整定 按线电压整定 外接零序 序号 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 定值名称 零序过流反时限定值 零序过流反时限时间 零序过流反时限特性 零序过流加速段定值 零序过流加速段时间 低频减载频率定值 低频减载低压闭锁定值 低频减载Df/Dt闭锁定值 低频减载时间 重合闸同期角 重合闸时间 高频解列频率定值 高频解列时间 过电压定值 过电压时间 低电压定值 低电压电流闭锁定值 低电压时间 零序过压定值 零序过压时间 过流闭锁跳闸定值 定 值 范 围 单位 0.05~30 0.0~100.0 1~3 0.05~30 0.0~100.0 45~50 10~100 0.3~20 0.1~100.0 0~90° 0.1~10.0 50~55 0.1~100.0 100~160 0.1~100.0 10~100 (0.05~30)In 0.1~100.0 2~100 0.1~100.0 (0.05~30)In A s A s Hz V Hz/s s 1° s Hz s V s V A s V s A 控制字 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 整定值 30 99 1 30 99 48 70 5 99 30 2 52 99 115 5 70 0.2 99 100 99 30 备注 按线电压整定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 过流Ⅰ段投入 过流Ⅱ段投入 过流Ⅲ段投入 过流反时限投入 过流Ⅰ段经复压闭锁 过流Ⅱ段经复压闭锁 过流Ⅲ段经复压闭锁 过流反时限经复压闭锁 过流Ⅰ段经方向闭锁 过流Ⅱ段经方向闭锁 过流Ⅲ段经方向闭锁 方向指向线路 序号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 定值名称 过流反时限经方向闭锁 PT断线检测投入 PT断线退电流保护 过流加速段投入 零序过流加速段投入 前加速投入 过负荷投入 零序过流Ⅰ段投入 零序过流Ⅱ段投入 零序过流Ⅲ段投入 零序过流反时限投入 低频减载投入 低频减载Df/Dt闭锁投入 重合闸投入 重合闸检同期 重合闸检无压 高频解列投入 过电压保护投入 低电压保护投入 过流闭锁低电压保护 零序过压保护投入 过流闭锁跳闸投入 定 值 范 围 单位 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 1 1 整定值 备注 仅仅退出与电压相关的电流保护 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:后加速投入 1:前加速投入 1:跳闸;0:报警 1:跳闸;0:报警 1:跳闸;0:报警

风电场继电保护规程正文

序号2425定值名称非电量1跳闸投入非电量2跳闸投入定值范围0,10,1单位整定值00出口定值类别序号12345678保护元件跳闸矩阵91011121314151617181920跳闸矩阵名称过流Ⅰ段跳闸矩阵过流Ⅱ段跳闸矩阵过流Ⅲ段跳闸