一时限跳闸矩阵 零序过流Ⅱ段25 二时限跳闸矩CK022 阵 零序过流Ⅲ段26 跳闸矩阵 CK03 000H~FFFH 0000 000H~FFFH 一时限跳闸矩阵 零序过流Ⅱ段0000 二时限跳闸矩阵 零序过流Ⅲ段跳闸矩阵 零序过压一时CK0U11 000H~FFFH 0000 限跳闸矩阵 零序过压二时CK0U12 000H~FFFH 0000 限跳闸矩阵 间隙零序过流000H~FFFH 0000 一时限跳闸矩阵 间隙零序过流000H~FFFH 0000 二时限跳闸矩阵 不接地保护零序过压一时27 限跳闸矩阵 零序过压二时28 限跳闸矩阵 间隙零序过流29 一时限跳闸矩CK0G11 阵 间隙零序过流30 二时限跳闸矩CK0G12 阵 4、软压板

类别 序号 12 功能软压板 13 接地保护软压板 0,1 0 软压板名称 过流保护软压板 整定范围 0,1 1 整定值 注:出口1跳高压侧 、出口3跳低压侧

14 15 远控软压板 16 17 不接地保护软压板 远方控制压板 远方切换定值区 远方修改定值 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 5.备注:

1.35KV复合电压闭锁过流 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段保护的电压元件接 35KV侧PT。 2.35KV复合电压闭锁方向过流1段1.7S跳35KV总路开关;方向指向35KV母线。 35KV复合电压闭锁过流5段6.1S跳主变两侧开关;方向元件停用 35KV复合电压闭锁方向过流2、3、4段停用;过流6段停用。

四、非电量保护

1、设备参数定值

序类别 号 基本参数

定值名称 定值范围 单位 整定值 49 50 定值区号 被保护设备 1~30 8个汉字 现场整定 现场整定 2、保护定值 序号 155 定值名称 冷控失电时间延时 定值范围 0-4000 单位 s 整定值 60 备用1延时非电量时156 间 备用2延时非电量时157 间 控制字 1 投冷控失电 投冷控失电经油温高2 闭锁 投冷控失电60分出3 口 投备用1延时非电量4 保护 投备用2延时非电量5 保护

0-4000 s 999 0-4000 s 999 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 3、出口定值 序号 定值名称 延时非电量1跳闸矩31 阵 延时非电量2跳闸矩32 阵 33 冷控失电跳闸矩阵 CK3 00H~3FH 0000 CK2 00H~3FH 0000 CK1 00H~3FH 0000 定值范围 单位 整定值

4、软压板

类别 序号 1 2 功能软压板 3 4 5 远方控制软6 压板 7

软压板名称 投冷控失电 投冷控失电60分出口 投备用1延时非电量保护 投备用2延时非电量保护 远方控制软压板 远方切换定值区 远方修改定值 整定范围 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 整定值 1、 主变本体瓦斯保护:

(1)重瓦斯:1.0M/S 瞬时跳主变两侧开关; (2)轻瓦斯:发信号; 2、主变有载调压瓦斯保护;

重瓦斯:1.0M/S,瞬时跳主变两侧开关; 3、压力释放阀:投信号

4、主变上层油温:达到80℃作用于信号。

7.4 35KV母线保护设备配置及说明:

35KV母线保护采用一套南京南瑞继保工程有限公司生产RCS-915GA型微机母线保护装置。其现场保护配置如下表:

35KV母差、失灵保护定值通知单

站名:大堡粱保护型号:长继:2015【堡】03 代 升压站 RCS-915GA 动作开关:35KV 主变、各出线开C.T变比:#1变C.T:2500/1 关 出线C.T:800/1 SVG:600/1 站变、接地变:400/1 设备参数定值 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 定值名称 定值区号 被保护设备 PT一次额定值: 支路01CT一次值: 支路01CT二次值: 支路02CT一次值: 支路02CT二次值: 支路03CT一次值: 支路03CT二次值: 支路04CT一次值: 支路04CT二次值: 支路05CT一次值: 支路05CT二次值: 支路06CT一次值: 支路06CT二次值: 支路07CT一次值: 支路07CT二次值: 支路08CT一次值: 支路08CT二次值: 支路09CT一次值: 支路09CT二次值: 支路10CT一次值: 支路10CT二次值: 支路11CT一次值: 支路11CT二次值: 支路12CT一次值: 定值范围 1~10 1.0 ~ 1200KV 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 1.00 或 5.00A 0 ~ 9999A 整定值 现场整定 现场整定 35 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 备用 备用 备用 备用 备用 备注 堡电一#353 堡电二#354 堡电三#355 堡电四#356 堡电五#357 堡电六#358 定值更改原因:新投