四.压板定值:(“1”表示投入,“0”表示退出) 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.2. #1主变保护保护设备配置及说明:
主变保护采用一套南京南瑞继保工程有限公司生产PCS-9671D)型微机变压
定 值 名 称 远方修改定值 远方控制软压板 远方切换定值区 差动保护压板 距离保护压板 零序保护I段压板 零序保护II段压板 零序保护III段压板 投零序保护IV段压板 不对称速动压板 双回线速动压板 闭锁重合压板 测控软压板 GOOSE发送软压板 GOOSE接受软压板 SV接受软压板 整 定 值 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 备注 器保护装置,其现场保护配置如下表:
变压器保护定值通知单(共8页)
站 名: 大风堡 继:2015【风】01 C.T变比: 110KV:1200/1 35KV:2500/1 被保护设备:#1主变 设备编号:#1B 中性点零序:200/1 间隙零序: 200/1 一、差动保护定值:(PCS-9671D) 1.设备参数定值:
序类别 号 1 定值区号 ActGrp 1~30 满足8个2 被保护设备 DevName 汉字长度 3 变压器容量 4 一侧接线方式 Sn TRCON1 Clk2 1~12 点数 三侧接线方式钟6 点数 Clk3 1~12 11 0 0~3000 0,1 MVA 100 0 现场整定 现场整定 定值名称 符号 整定范围 单位 整定值 基本参数 变压器参数二侧接线方式钟5 四侧接线方式钟7 点数 8 一侧额定电压 9 二侧额定电压 10 三侧额定电压 11 四侧额定电压 12 一侧CT一次值 13 一侧CT二次值 14 二侧CT一次值 15 二侧CT二次值 CT 16 三侧CT一次值 17 三侧CT二次值 18 四侧CT一次值 19 四侧CT二次值 20 CT接线方式
Clk4 1~12 0 U1n U2n U3n U4n CT11 CT12 CT21 CT22 CT31 CT32 CT41 CT42 CTCON 0~150 0~150 0~75 0~75 0~9999 1或5 0~9999 1或5 0~9999 1或5 0~9999 1或5 0,1 kV kV kV kV A A A A A A A A 115 0 36.75 0 1200 1 0 1 2500 1 0 1 0 2.保护定值:
序类别 号 定值名称 符号 整定范围 单位 整定值 差动保护1 2 差动速断定值 Isdzd 4~14 0.1~1.5 Ie Ie 8 0.5 差动电流启动值 Icdqd 序类别 号 比率差动制动系Kbl 3 数 二次谐波制动系K2xb 4 数 5 6 差流报警定值 三侧过流定值 三侧过流时间 四侧过流定值 四侧过流时间 Ibj I3zd T3zd I4zd T4zd CDSD BLCD 0.05~1.2 Ie 0.2 29 99 29 99 1 1 1 0 0 0.05~0.35 0.12 0.3~0.75 0.5 定值名称 符号 整定范围 单位 整定值 (0.05~30)In A 0~100 s 过流保护7 8 9 (0.05~30)In A 0~100 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 s 控制字 10 差动速断投入 11 比率差动投入 12 CT断线闭锁比率DXBS 差动 GL3 GL4 13 三侧过流投入 14 四侧过流投入 序号 1 2 3 软压板名称 差动保护软压板 过流保护软压板 远方控制压板 3.软压板 类别 功能软压板 远方控整定范围 0,1 0,1 0,1 整定值 1 0 0 制软压板 4 5 远方切换定值区 远方修改定值 0,1 0,1 0 0
二、110kV侧后备保护定值:(RCS-9681D)
CT变比:1200/1 中性点零序CT变比:200/1 间隙零序CT变比:200/1 PT变比:1100/0.1
1、设备参数定值:
类别 序定值名称 号 21 定值区号 1~30 满足8个被保护设备 汉字长度 23 母线PT一次值 24 母线PT二次值 PT 25 零序PT一次值 26 零序PT二次值 27 保护CT一次值 28 保护CT二次值 CT 29 测量CT一次值 30 测量CT二次值 31 零序CT一次值 0~150 kV 110 100 1200 1 750 1 200 0~150 kV 110 100 现场整定 符号 整定范围 位 现场整定 单整定值 基本参数22 57.7~110 V 33.3~110 V 0~9999 1或5 0~9999 1或5 0~9999 A A A A A