好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风电场继电保护规程正文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

被保护设备:堡宾开关编号:151 线 C.T变比:1200/1 整定原因:新投入 P.T变比:110/0.1 保护装置型号:PCS-943AM (V1.00)

一.装置参数: 序 号 1 3 4 5

二.PCS-943定值: 序 号 1 2 3 4 5 6 7 定 值 名 称 电流变化量起动值 零序起动电流 负序起动电流 TA变比系数 差动电流定值 TA断线差流定值 本侧纵联码 整 定 值 0.1A 0.1A 0.1A 0.75 0.53A 0.53A 5 备 注 定 值 名 称 保护定值区号 CT一次额定值 CT二次额定值 PT一次额定值 整 定 值 现场整定 1200A 1A 110KV 备 注 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 对侧纵联码 零序补偿系数 振荡闭锁过流 接地距离Ⅰ段定值 接地距离Ⅰ段时间 接地距离Ⅱ段定值 接地距离Ⅱ段时间 接地距离Ⅲ段定值 接地Ⅲ段四边形 接地距离Ⅲ段时间 相间距离Ⅰ段定值 相间距离Ⅱ段定值 相间距离Ⅱ段时间 相间距离Ⅲ段定值 相间Ⅲ段四边形 相间距离Ⅲ段时间 正序灵敏角 零序灵敏角 接地距离偏移角 相间距离偏移角 零序过流Ⅰ段定值 6 0.67 3A 10Ω/? 0 S 21Ω/? 1.2S 21Ω/? 21Ω/? 1.2S 13Ω/? 21Ω/? 1.2S 70Ω/? 70Ω/? 5.8 S 70° 70° 15° 0° 1.2A 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 零序过流Ⅰ段时间 零序过流Ⅱ段定值 零序过流Ⅱ段时间 零序过流Ⅲ段定值 零序过流Ⅲ段时间 零序过流Ⅳ段定值 零序过流Ⅳ段时间 零序过流加速段 相电流过负荷定值 相电流过负荷时间 TV断线过流Ⅰ段定值 TV断线过流Ⅰ段时间 TV断线过流Ⅱ段定值 TV断线过流Ⅱ段时间 固定角度差定值 0 S 0.3A 1.5 S 0.2A 5.3S 0.2A 4.4 S 0.3A 1 A 6S 0.5A 5.8 S 0.5A 5.8S 0° 线路PT取A相电压 44 45 46 47 48 重合闸时间 同期合闸角 线路正序电抗 线路正序电阻 线路零序电抗 3 S 30° 14.96Ω 4.9Ω 37.4Ω 49 50 51

线路零序电阻 线路总长度 线路编号 12.4Ω 34.3km 151 三.运行方式控制字(SWn):

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 定 值 名 称 投纵联差动保护 TA断线闭锁差动 内部时钟 远跳受本侧控制 投振荡闭锁 投Ⅰ段接地距离 投Ⅱ段接地距离 投Ⅲ段接地距离 接地III段四边形 投Ⅰ段相间距离 投Ⅱ段相间距离 投Ⅲ段相间距离 相间III段四边形 重合加速Ⅱ段距离 重合加速Ⅲ段距离 整 定 值 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 备 注 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

双回线相继速动 不对称相继速动 投Ⅰ段零序方向 投Ⅱ段零序方向 投Ⅲ段零序方向 投Ⅳ段零序方向 投相电流过负荷 投重合闸 投检同期方式 检同期无压保护有压 检保护无压同期有压 检同期无压保护无压 投重合闸不检 TV断线留零Ⅰ段 TV断线闭锁重合 Ⅲ段及以上闭重 多相故障闭重 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

风电场继电保护规程正文

被保护设备:堡宾开关编号:151线C.T变比:1200/1整定原因:新投入P.T变比:110/0.1保护装置型号:PCS-943AM(V1.00)一.装置参数:序号1345二.PCS-943定值:序号1234567定值名称电流变化量起动值零序起动电流负序起动电流TA变比系
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2vuk82capu6ksx797jw59jajr88l5800wyg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享