第三章 专项技术规范
1、正常使用条件 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 安装地点 安装设备 海拔高度 环境温度 最高温度 日平均气温 最低温度 多年平均相对湿度 耐地震烈度 对地爬电比距 日照强度 最大风速 覆冰厚度 参数 户外 GIS全套设备 1000m +40℃ +35℃ -10℃ 95% Ⅶ 度 31mm/kV 1000W/m2 34m/a 20mm 2、通用技术参数
?系统标称电压 110kV ?额定电压 126kV ?额定频率 50Hz ?相数 3
?额定电流 1250A
?额定短时耐受电流 31.5kA(rms) ?额定短路持续时间 4s
?额定峰值耐受电流 80kA(peak) ?额定绝缘水平 绝缘水平 额定雷电冲击耐压(峰值) 额定1min工频耐压(有效值) 辅助回路1min工频耐压(有效值) 断路器断口(kV) 550 230 2kV 相间、相对地(kV) 550 230 隔离断口(kV) 550+103 230+73 ?温升
GIS各个部位的温升,应不超过元件相应标准规定的允许值,主回路及无标准限定温升的元件在额定电流下的允许温升不应超过GB/T11022-2011的规定值。GIS外壳的允许温升见下表: 外 壳 部 位 运行人员易触及的部位 运行人员易触及、但操作时不必接触的部位 运行人员不易触及的部位 在环境温度40℃时的允许温升(K) ≤30 ≤40 ≤65 ⑴局部放电
①试验应在所有绝缘试验后,在同一试品上进行。
②局部放电测量时,绝缘上的场强应尽可能与GIS完整装配后,出现在绝缘上的场强相同,单个绝缘件的放电量应不大于3pC,对一个间隔应不大于10pC。 3、断路器
?除满足通用技术规范外,还应满足下列要求: ①型式:户外、SF6气体绝缘型断路器
②额定电流: 1250A
③额定短时耐受电流: 31.5kA(rms) ④额定短路持续时间: 4s
⑤额定峰值耐受电流: 80kA(peak) ⑥关合和开断特性
a合闸时间 ≤100ms b额定全开断时间 ≤60ms c固有分闸时间 ≤40ms
d自动重合闸无电流间隔时间 0.3s及以上可调 e金属短接时间 ≤60ms ⑦三相不同期性:
a合闸 ≤5ms b分闸 ≤3ms
?额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO
?在额定操作顺序下连续开断电流而不需换气、检修的次数: ①开断额定短路电流的次数 ≥20次
②开断额定电流的次数 E2级、≥5000次 ③机械稳定性合分循环 ≥10000次 ④不检修操作次数 ≥3000次 ?出线端故障的额定瞬态恢复电压特性参数: ①开断电流百分数 100% ②首开极系数 1.5 ③振幅系数 1.4
④恢复电压上升率 2.0kV/μs ?开断近区故障的能力: ①电源侧:
工频恢复电压 126/
3 kV
开断电流百分数 100% 首开极系数 1.0 振幅系数 1.4
恢复电压上升率 2.0 kV/μs ②线路侧:
工频恢复电压 126/波阻抗 450Ω 峰值系数 1.6
3kV
恢复电压上升率系数 0.2(kV/μs)/kA
③操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 ?失步开断电流能力:
①额定失步开断电流 25%×31.5kA ②工频恢复电压 2×126/
3kV
③恢复电压上升率 1.54kV/μs
④试验操作顺序 O-O-O+CO-O-O ⑤按额定失步开断电流的30%和100%进行以上操作顺序的试验。 ?切、合空载长线充电电流的能力 31.5A(有效值) ①开断时不得有重击穿
②开断时的频率为50±2.5Hz ?切、合空载变压器的能力:
断路器应能切合其安装地点的空载变压器,产生的过电压不得大于2倍额定相电压,断路器和变压器不得发生任何损坏。 ?灭弧室电寿命
灭弧室内的各元件在不检修、不更换SF6气体、不更换任何断路器部件时,连续开断下列电流的次数为:
①开断短路电流水平100%(31.5kA): 20次 ②开断额定工作电流(1250A): 5000次 ?机械操作稳定性
在不检修、不更换零部件、气压装置不经调整时,三相机械操作的稳定性应不小于10000次,此时应保证断路器不拒动及不发生误动作。 ⑴操动机构
①断路器操作机构应是电动弹簧储能操作机构,操作电源电压为DC220V。当操作电源额定电压在65~120%范围内应保证断路器可靠合闸,且关合后应能接着立即开断,储能电机回路应设置相应的保护回路,当储能电机运行时间超过规定值或电动机发生故障时,应能向远方发出相应的报警信号。
②断路器操作机构应能使三相同时分、合闸,并有防跳跃功能。
③乙方应提供操作机构的功能要求和接线的标准,并可以根据用户的要求作相应的修改。 ④供给跳合闸回路的直流电源来自站内DC220V直流电源系统,由小断路器(MCB)来保护。 ⑤操作机构应能满足现地手动操作、现地汇控电动操作和远方操作的要求,操作机构应设置现地手动操作装置,并应设有现地/远方操作选择开关(且应提供一对远方操作接点供计算机监控用)以便在试验和维修时能允许慢分和慢合断路器。 ⑥在操作压力下降到合闸闭锁压力之前,断路器的贮能系统应具有提供一次合分操作的能力,并不超过最大合闸和分闸时间。
⑦操作机构应配备下列功能,但不限于此。 a断路器操作计数器。
b手动操作跳、合闸装置。
c机械位置指示器(识别断路器在分或合位置)。 ⑧操动机构箱的防护等级应达到IP54。
110kV三相线路发生故障时,断路器应能执行三相跳闸和三相重合闸。 ⑨断路器自身保护装置有: a防跳装置和非同期保护装置。
b 防慢分装置。
c防控制回路电磁干扰及振荡装置。
d断路器气隔应带有以下气压报警和闭锁功能 SF6压力过低报警
SF6压力过低闭锁跳、合闸并报警
e当弹簧未储能时,应能可靠闭锁合闸回路。
f所有断路器跳闸和合闸回路应在现地控制柜上设置完善的跳、合闸回路监视,盘上还应带有合闸位置及跳闸位置指示器。断路器的控制应在现地控制柜上设置完整的电气防跳回路及气压过低闭锁跳闸等保护回路,实现断路器的跳跃闭锁及保证保护可靠跳闸。应设置跳闸位置继电器及合闸位置继电器,其相应接点及信号引至对外端子排。断路器合闸控制回路应提供外部联锁输入接口。
g断路器操作线圈(由最小压力联锁装置储能)应在贮存能量不足且试图操作时提供保护避免损坏。
h除了上述的断路器控制或其他功能正常所需的辅助接点以外,断路器还应向用户提供8对常开和8对常闭接点,所有这些接点电气上应是独立的,并容易从常开转换到常闭,反之亦然。上面16对接点,乙方应用电缆连接到现地控制柜的端子排上。电缆采用阻燃耐油屏蔽型电缆。
⑵操动机构无故障操作次数:不少于5000次。 ⑶操动机构附件
每个操动机构应提供下列附件:
a在各相机构外壳表面看得见的机械位置指示器。 b手动三相跳闸机构。
c在维修期间用于断路器分、合的手动装置。 d起吊挂环。 4、隔离开关
?除满足通用技术规范外,还应满足下列要求:
①型式: SF6气体绝缘型 ②额定电流: 1250A
③额定短时耐受电流: 31.5kA(rms) ④额定短路持续时间: 4s
⑤额定峰值耐受电流: 80kA(peak) ⑥开断小电流能力
a额定电压下,分、合电感电流: ≯2A b额定电压下,分、合电容电流: ≯2A ?开、合母线转移电流的能力:
①断口电压: 30V
②开合电流: 0.8倍额定电流 ③开合次数: 100次 ?机械寿命
在无机械调整、检修、不更换部件、不调整、不拒动和误动的条件下,隔离开关及操动机构的机械操作稳定性应大于5000次(三相),动作特性满足要求。 ?隔离开关应是电气和机械三相联动操作,应由免维护电动机执行,并附有整套机械动作的辅助开关。
?隔离开关可现地操作和远方控制。
?当相邻设备元件要拆卸时,隔离开关应具有有效的隔离作用。
?在额定电流下,隔离开关的触头不应出现过热和熔焊现象。在操作过程中,应采取防止电弧烧伤触头的措施。
?隔离开关合、分时,不应产生危及其它设备正常运行的过电压。 ?隔离开关与相应的断路器应设置闭锁保护回路,只有相应的断路器打开时及闭锁条件满足时,隔离开关才能合、分。隔离开关还应与其两侧的接地开关在机械上和电气上联锁。 ?为方便实现外部电气闭锁条件联锁,隔离开关操作回路应留有相应的输入接口。
⑴隔离开关操动机构采用电动弹簧操动机构,同时提供手动操动机构,手动操作时,电气控制应闭锁。
⑵除了用于合同设备的控制、保护、位置指示及联锁等的辅助接点外,隔离开关还需向外提供常开和常闭接点各4对。
⑶上述辅助接点应由乙方用电缆连接至现地控制柜的端子排上,电缆采用阻燃耐油屏蔽型电缆。
⑷隔离开关本体上应有表示其合、分闸位置的指示装置。
⑸电动操作的驱动电机应采用直流220V,应提供既允许隔离开关现地操作,又允许远距离操作的设备,操作方式由切换开关选择实现。电动操作回路的保持回路应由隔离开关操作完成的位置接点来复归。
⑹隔离开关操动机构的设计应保证不受故障电流产生的电动力的作用而分闸,并应能在其合、分位置自闭锁,操动机构操作时,三相闸刀应能同时动作。
⑺隔离开关不应由于运行中可能出现的各种作用力(包括短路引起的作用力)而引起误分或误合。
⑻隔离开关气隔应带有SF6气压监视装置,当SF6降低至整定值时,应能向外发出报警信号。 ⑼隔离开关的操动机构的防护等级应达到IP54。 5、快速接地开关
?除满足通用技术规范外,还应满足下列要求:
①型式: SF6 气体绝缘型 ②额定短时耐受电流: 31.5kA(rms) ③额定短路持续时间: 4s
④额定短路关合电流: 80kA(peak) ⑤不更换触头关合额定短路电流次数: 2次 ⑥切容性电流(3kV): 0.4A ⑦切感性电流(0.5kV): 50A ⑧合闸时间: ≤0.1s ⑨分闸时间: ≤0.2s
⑩机械寿命:在无机械调整、检修、不更换部件、不调整、不拒动和误动的条件下,隔离开关及操动机构的机械操作稳定性应大于5000次(三相),动作特性满足要求。 ?接地开关应由三相联动操作的组成。
?接地开关应按“五防”要求,设置完善的机械闭锁和电气闭锁,为方便外部闭锁条件的引入,接地开关操作回路应留相应的输入接口。
?当相邻设备元件需要检修拆除时,接地开关应能有效地闭合。 ?为了低压测试,每个接地开关应有与接地金属外壳绝缘的活接头,并应提供单独的接地连接线,在试验期间应能够断开,活接头的绝缘应能耐受2kV的工频电压持续1分钟。
?操动机构型式:三相电动弹簧操作,快速接地。电动操作的驱动电机应采用直流220V。 ?接地开关的导体应有可能与所有接地外壳绝缘,以便将测量电源引入回路以进行测量试验
GIS技术参数