临边临边防护
1、 凡坠落高度在 2m以上(含 2m),临边无防护设施或者墙体低于
0.8m 的,必须设置临边防护设施。
2、 防护才用钢管扣件搭设,上道栏杆离地
1.2m,下道栏杆离地
0.6m,立杆高度 1.3m,立杆间距 2m。防护栏杆应能承受
1000N 的外力,并要保证架体的稳定性
3、 钢管表面刷黑黄相间的警示漆,栏杆内侧张挂“当心坠落”
的安全警示标志。
4、 当基坑深度超过 1.5 米时,必须在基坑临边
0.5m 外搭设 1.2
米高两道防护栏杆,上口要水平,竖杆间距不大于
2 米,并
挂密目安全网,安全网要结实、美观、整齐一致;并在距离 基坑边 30 厘米砌筑 30 厘米高 24 厘米宽的挡水墙。防护栏
杆在醒目处悬挂 “当心坠落 ”安全警示标志,并设置夜间警示灯。
5、 现场所有楼层临边防护均为不低于 1.2 米的固定防护栏杆并满挂 密目安全网(或设置 18cm高挡脚板)。栏杆用钢管固定于窗口
两侧、结构柱、阳台门口或用膨胀螺栓固定于楼面上,总之防 护栏杆要采取硬固定。
6、 楼梯踏步及休息平台处搭设两道牢固的 1.2 米高的防护栏杆(也可
用钢筋代替)并用密目安全网封闭(或采用 18cm高的踢脚板)。 回转式楼梯应在中间洞口处每隔 2层满挂一道单层平网防护。
7、卸料平台临边上的脚手板必须铺严绑牢,两侧设
1.2 米防护栏 杆, 18厘米高的挡脚板,并用密目安全网封闭;室外电梯及 物料提升机外侧应设推拉式(开启式)的防护门,防护门要
灵活、开关方便;室外电梯平台与运料平台的间隙不大于
10cm(4)防护门内侧设“及时关门”的警示牌,防护门外侧 设“企业标示。
8、坡度大于 1:22的屋面,防护栏饭应该高于 1.5m,并加
挂安全立网。除经设计外,横杆长度大于 2m时,必须加设栏
杆柱。
临边防护标准化.docx