好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电所施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

**110kv变电站施工组织设计

一、工程概况及特点

1.1工程概况

1.1.1工程简述:**220KVA变电所是为了解决黔东南地区枯水期电力严重不足,及贵州电网向省外供电的输变电工程中的一个重要工程。**220KVA变电所所址位于**县以西约12km的白杨坪村云榜组。

1.1.2 工程规模:电压等级220/110/35kV。

主变容量:远期2×15MVA,本期建设1×15MVA,围墙外留有扩建第三台的可能。

220KV出线:本期2回,最终8回。

110KV出线:本期5回,最终8回。

10KV无功补偿电容:本期4×7200Kvar,最终8×7200Kvar。

1.1.3工程承包范围:依据工程施工图(工程量不包括三通一平、档墙、围墙、通讯、运动、调试)

1.14地质及地貌状况及气象条件:

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。

由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。

1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。

1.2工程特点

1.2.1设计特点:

①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成;

②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小;

③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。

④电气主接线:

220KV采用双母线带旁路母线接线,110KV采用双母线带旁路母线接线,10KV采用单母线分段接线。

精品文档

1

⑤配电装置:

220KV配电装置采用管型母线分相中型部置,110KV配电装置采用管型母线中型部置,室内成套开关柜配电装置。

⑥采用站内自动化的微机监控系统方案。

1.2.2 工程特点

1)建筑工程特点:

A、平场工程量较大,挖方总量 6余万方,填方仅1.4万方,挖填量严重不平衡,地上设备及子附属建构筑物较多。

B、工期比较宽裕,可以比较合理安排生产。

C、超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。

D、施工用水、生活取水困难,必须提前打井取水。

E、土石方工作量大、砼工程量大、但砌石工程量并不大。

F、施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。

G、消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强 。

2)安装工程特点:

A、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。

B、电缆量大,人工展放,工期较长。

C、管母线工程量大。

D、主控、继电器室及室外盘柜量大。

E、微机综合自动化程度高。

3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。

1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。

二、施工现场组织机构

2.1现场组织机构

精品文档

2

2.2工程主要负责人简历

黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义220KVA变电站工程技术负责及施工队长,鸡场变扩建工程施工队长,都匀剑江变扩建工程施工队长,道真110KVA变电站工程施工队长,凯里变扩建工程施工队长

冯敬辉(外聘):90毕业于贵州建专工民建专业,在中建四局二公司长期从事施工技术工作近十年,中级职称,有施工员证等证件。

谢建华:90毕业于贵州电力技校,长期从事施工现场工作,现已取得工民建专业中专文凭,有施工员证等证件。

黎荣(外聘):技校机械专业毕业,长期从事施工现场机械修理工作。

三、施工现场总平面布置图

施工生活临建布置在站外,生产临建布置于站内,具体布置见附图(一)。

四、施工方案

4.1施工准备

1)首先进行围墙中心线放线、定位,场地方格网的测量。

2)由于平场工作量较大,采用机械平场;

3)积极配合建管部、当地政府开展青苗赔偿、房屋拆迁及迁坟、砍树等工作;

4)配合当地供电部门做好场地的施工用电安装工作;

5)尽快对进所公路接永临结合做加宽处理,为材料运输提供方便;

6)前期工作人员到位后,先安装好通讯电话,以便随时和各取得联系;

7)根据现场情况来看,施工前期必需设临时水池(可以利用附近山头或就地挖坑),待打井供水后方能撤除(打井供水工作必需抓紧进行)

8)和当地达成租地协议(用于生活临建搭设)

9)鉴于此工程为三边工程,同设计院达成一致意见,只要电气设备资料到位土建图纸尽量保证及时提供。但尚需公司各有关部和建管部出面催促;

10)在接到施工任务后,前期施工人员第一时间进场进行生活临建搭设,为后面的工作展开提供方便;

11)尽快和建管部、设计院、凯里供电局、**县政府、**县供电分局、**县国土局、五杨河镇政府、土管所、派出所、白杨坪村等各部门有关领导和具体负责人取得联系,建立友好合作关系;

精品文档 3

12)施工力量配置管理人员15人左右〔含建筑、安装〕合同工(以变电为主)10-15人;土建主要施工期保证110-130人,电气主要施工期保证地60-80人,本工程主要施工期(含建筑、变电)保证用200人左右。

13)施工机械配置表

4.2施工工序总体安排

①先地下、后地上;

②先土建、后电气,然后调试;

③先综合楼(由控制室、110KV继电器室、通讯室等组成)后附属,先主体后装修;

④先220KV、后110kv然后其他;

⑤先构架后支架

4.3主要工序和特殊工序施工方法:

①平场主要分推运土、推土机找平、碾压三个工序,采取流水作业;

②在220KV构架基础分部工程中,在平场过程中下好基础超深,未超深部分的基础,主要考虑以人工挖土为,手推车转运土方。砼浇筑量大,采用以机械运输为主的运输方式。

③在220kv基础和档土墙施工中,由于当地地材供应紧张(株六复线在其境内施工),除采取措施加大地材供应量外使用时必须优先考虑220kV构架基础。

④220KV构支架工程量大别分为两个施工段,材料供应分两次进行。

⑥电缆层电缆派放,采用电脑进行设计。

4.4工程成本的控制措施

l)施工管理采取“先算后于、干了再算”加强对各分项工程、分部工程、单位工程的成本核算和控制。

2)采用“两单”管理,即“施工任务单”和“限额领料单”。

3)采取专业队伍进行流水施工,提高劳动效率,减少一次性成本投入。

4)实行严格的奖惩制度,减少运工和不合格产品,避免直接和间接损失。

5)尽量避免二次开挖。

6)避免重复倒运。

7)采取单项分包。

精品文档 4

8)施工道路采用永临结合。

9)构件堆放场地平整压实,避免土方沉陷起构件损坏。

10)砂浆粉刷和楼地面砼要防止超厚。

11)对进场材料与构件加强检查验收,把好材料关。

12)组织电气与土建图纸会审,避免以往工程中图纸不吻合,造成返工问题的出现。

五.工期及施工进度计划

5.1工期规划及要求

工期期要求:从2000年4月15日-2001年8月15日,共16个月整,根据已往220KV变电站的施工经验,争取2001年4月15日完工,主要施工过程的进度计划横道图(见附图二)。

5.2施工进度计划网络图

见附图三

关键工序工期保证:

l)认真作好施工前的准备工作,在得到施工图纸后,组织有关技术人员,施工人员认真对图纸进行审核和学习,发现问题及时与设计联系,熟悉图纸,正确领会设计意图

2)根据施工进度情况,协调好电气与土建有联系的工作,避免增加不必要的工作量。

3)与公司物资机具管理部密切配合,提前准备工程所需的设备材料,保证开工后设备材料及时到位。

4)主要设备供应部门应按时供货,到达现场设备要与设计

图符合,设备到现场后施工队要认真核对设备型号,作好记录; 若有厂家人员到现场指导工作要求联系方及时与厂家联系,保证工程按计划进行。

5)施工中合理安排工作先后顺序,配置齐全施工人员及工器具,施工人员做好技术培训工作。

6)工程施工严格按照作业指导书进行,认真抓好质量保证和质量监督工作保证工作质量,消除质量事故,杜绝质量通病。对隐蔽工程要经四方验收才能完工,保证每完成一项就保证合格一项。

7)施工过程中按程序文件和有关部门要求作好施工记录。

8)加强安全管理、杜绝人身事故和重大设备事故的发生保证施工顺利进行。

9)积极采用合理化建议和新技术以提高工效

精品文档

5

变电所施工组织设计方案

**110kv变电站施工组织设计一、工程概况及特点1.1工程概况1.1.1工程简述:**220KVA变电所是为了解决黔东南地区枯水期电力严重不足,及贵州电网向省外供电的输变电工程中的一个重要工程。**220KVA变电所所址位于**县以西约12km的白杨坪村云榜组。1.1.2工程规模:电压等级220/1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2vru26ncx53x5if1klmb9gaib47vll009ju
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享