根据所给材料回答问题。

19[简答题]

消防大队对某写字楼(高110m)进行消防安全检查。该写字楼设有自动灭火系统。经向消防安全管理人询问,该单位按要求配置了灭火器800具,其中250具灭火器达到了维修年限,统一送原厂家进行维修,未采用同类型的灭火器替代。 检查灭火器时发现,为了防止遭到恶意破坏,所有灭火器箱均被上锁。部分嵌墙式手提灭火器底部离地面的距离为1.5m。为保证灭火效果,磷酸铵盐灭火器和碳酸氢钠灭火器放在同一地点,且每个地点放置了6具灭火器。有20具灭火器铭牌脱落,该单位消防安全管理人表示,马上送原厂维修并补上。

检查室内消火栓时,发现由于设备层没有可燃物,未配置消火栓。随机打开一个消火栓箱,发现配置有水枪、水带(水带长度26m),消火栓栓口靠近门轴处,消火栓箱箱门开启角度为100度。该写字楼的一楼设置了一个面积为2000m2的网吧,单独划分为一个防火分区。该网吧在公共区域内4处分别设置了MF/ABC5型灭火器两具,并保证防火分区最远点距离设置点不超过15m。 根据以上材料,回答下列问题(20分):

1.该单位灭火器的设置方面存在哪些问题?简要说明原因。 2.室内消火栓系统存在哪些问题?为什么?

3.该写字楼网吧区域的灭火器设置是否符合要求?为什么? 4.简述消火栓栓枪的密封性能检查方法。

参考解析:

1.【参考答案】

(1)250具灭火器统一送厂维修,超过了1/4的灭火器数量且未采用同类型的灭火器替代,不合理。

(2)所有灭火器箱上锁不合理,不应上锁。

(3)部分嵌墙式手提灭火器底部离地面的距离为1.5m,不合理,应为顶部离地面的距离不大于1.5m。

(4)磷酸铵盐灭火器和碳酸氢钠灭火器放在同一地点,且每个地点放置了6具灭火器,不合理;不能放在同一设置点,且每个设置点不宜超过5具灭火器。 (5)20具灭火器铭牌脱落送厂维修,不合理,应直接报废。 【解析】

(1)每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

(2)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

(3)嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距

离不大于1.50m,底部离地面距离不小于0.08m的规定。

(4)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

(5)有下列情况之一的灭火器应报废:没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。 2.【参考答案】

(1)设备层未设置室内消火栓,不合理。

理由:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 (2)消防水带长度大于25m,不合理。

理由:配置DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m (3)消火栓栓口靠近门轴处,不正确。 理由:栓口不应安装在门轴侧。

(4)消火栓箱内仅设置水枪、水带,不合理

理由:该建筑属于超高层建筑,应配置消防软管卷盘或轻便水龙。 (5):消火栓箱箱门开启角度为100度,不合理 理由:消火栓箱门的开启不应小于120度。 【解析】室内消火栓的配置应符合下列要求:应配置DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.9条,室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合规定:消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。

根据该规范第12.3.10条,消火栓箱的安装应符合下列规定:消火栓箱门的开启不应小于120°。

根据《建筑设计防火规范》第8.2.4条,人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30m。 3.【参考答案】

灭火器设置不符合要求。

理由:网吧的火灾危险等级为严重危险级,需设置单具灭火器为3A及以上的灭火器,单位灭火级别最大保护面积为50m2/A。

(1)计算单元最小需配灭火级别为(建筑内设置了自动灭火系统和消火栓系统,系数取0.5):Q=1.3×0.5×2000/50=26(A)。

(2)每个设置点最小配置级别Qe=Q/n=26/4=6.5(A),进位取整数为7A。 (3)每个设置点须配置灭火器数量:7/3=2.33,进位取整数为3具。

实际每个设置点仅设置了两具MF/ABC5型灭火器,故数量上不能满足设计要求。

【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》第7.3.1条,计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:

式中Q——计算单元的最小需配灭火级别,A或B; S——计算单元的保护面积,m2;

U——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,m2/A或m2/B: K——修正系数。

根据该规范第7.3.2条,修正系数应按表7.3.2的规定取值。

根据该规范第7.3-3条,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等

的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:

根据该规范第7.3.4条,计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:

式中Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别,A或B; N——计算单元中的灭火器设置点数,个。 4.【参考答案】

封闭消防水枪的出水端,将消防水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试压泵装置相连,排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,消防水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余 变形。

20[简答题]

某医院高层病房楼地上10层,地下3层,建筑高度48m,总建筑面积1.5万m2,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体。柱、梁、楼板的耐火极限分别为2.5h、1.5h、1.5h。 地上一层至四层设有一个中庭。中庭的投影面积为400m2。二层至四层中庭边缘设有回廊,中庭内设置两部自动扶梯。面向中庭的房间,采用耐火极限不低于

2020年一级消防工程师《消防安全案例分析》临考提分卷

2020年一级消防工程师《消防安全案例分析》临考提分卷根据所给材料回答问题。19[简答题]消防大队对某写字楼(高110m)进行消防安全检查。该写字楼设有自动灭火系统。经向消防安全管理人询问,该单位按要求配置了灭火器800具,其中250具灭火器达到了维修年限,统一送原厂家进行维修,未采用同类型的灭火器替代。检查
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2vrkt280mc7zlrl1bkfq6d7jn4l91z0135g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享