3.2.3 喷砂室整改工程

喷砂室原有粉尘处理系统一套,设计最大处理风量为3000 m3/h,目前效果不理想,其喷砂室粉尘有泄露现象,根据我公司分析,其风机选型较小,而且,袋式除尘器负荷太重,造成阻力损失大,影响风机效率。因此,本工程整改考虑在袋式除尘前安装旋风除尘设备,降低布袋除尘器处理负荷,减少阻力损失,同时更换大功率风机,保证风压能够满足处理要求。

原有喷砂室吸气口较小,在整改过程中考虑对喷砂室缝隙的处理,同时增开进气口,保证进气口风速在一定范围。机械振打布袋除尘器保留原有。

旋风除尘器:型号:XLP-600,处理风量:5000m3/h 材质:碳钢

离心风机:型号:4-68NO4.5A,全压为Q=5790m3/h,R=2900r/min,N=7.5KW

数量:1台

3.3电气设计与自动控制

2657Pa,

3.3.1设计依据

(1) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) (2) 《低压配电设计规范》(GB50054-95)

(3) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-95)

环保(集团)有限公司 15

(4) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版) (5) 《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83) (6) 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94) (7) 《工业企业照明设计标准》 GB50034-92 (8) 业主提供的招标文件

(9) 相关工种所提设计资料、图纸 3.3.2工程范围

本设计包括整个处理系统全部电气设计,具体内容如下: (1)用电设备供电及控制系统设计。 (2)电缆敷设设计。

(3)系统及各建、构筑物接地设计。 (4)防雷及接地设计。

本工程设计不包括进线电源设计。 3.3.3供电方式

根据处理工艺和设备运行的要求,供电电源的电压等级为380V。 3.3.4 控制与保护

控制方式为手动方式,同时可实现配电箱控制、就地控制。 3.3.5 防雷与接地

本工程采用TN-S系统,中性线与接地线分开。所有正常不带电的用电设备外裸壳必须可靠接地,接地电阻小于4Ω。站区照明灯杆及护栏考虑防雷,其电阻小于10Ω。

本工程防雷系统接入大防雷接地系统。

环保(集团)有限公司

16

四、项目故障分析及环境风险的预防 4.1 故障分析

当环保处理项目由于故障不能正常工作时,生产工艺产生的烟尘得不到有效的处理而直接排放势必会对当地环境造成破坏。

废气治理设施项目建成后,对环境风险的影响主要体现在处理设施故障主要表现在主要设备故障、工人误操作、停电等方面。 4.2 预防措施

本工程粉尘治理工程涉及到离心风机、旋风除尘器、脉冲布袋除尘器等设备,技术要求较高,为避免因操作原因造成污染事故,要求操作人员具备一定的环保专业知识和机械知识,专业技术人员最好经过专门培训。

制定处理项目发生故障时的应急预案,尽量减小对周边环境造成直接影响。 五、防腐 5.1 设备防腐

为了使工业废气治理工程采用的设备延长使用寿命,节省投资,减少维护量,设计根据不同的工作环境,不同的场合,对设备选材及防腐做出不同的选择,采取不同的防腐措施。 5.2 管道防腐

选用管道基本为碳钢管道加防腐,保证整个工艺管线的流畅和提高设施的使用寿命。

环保(集团)有限公司 17

总之,在设计中根据不同的用途采取相应的防腐蚀措施,都会避免减少因各种各样的腐蚀而造成的损失。 六、工程概算

6.1工程概算编制说明

本工程概算系根据甲方提供图纸及有关文件进行编制。 6.2工程概算依据

1) 《全国统一建筑工程基础定额(99) 市基价表》及配套费用定额

2) 99年《 市政工程预算定额》及配套文件

3) 《 市(2000)安装工程单位基价表》及配套费用定额 4) 化工部建发[1994]711号文《化工建设建筑安装工程费用定额》 5) 2000年《化工设计概算定额》

6) 原化工部建发[1993]599号文《化工设计概算编制办法》 7) 原化工部建发[1994]890号文《化工工程其他费用编制规定》 8) 国家其他部门颁发的有关概算定额 9) 有关设备生产厂家最近报价资料 10) 类似工程造价统计资料 6.3工程概算方法

(1) 建筑工程费

本项目参照当地的工程造价水平及有关概算指标概算。 (2) 设备购置费

环保(集团)有限公司 18

国内设备原价按设备生产厂家现行出厂价格计算。 (3) 安装工程费

类似工程技术经济指标——百分数比率法。 (4) 其它费用

勘察设计费,根据国家计委、建设部【2002】10号文有关规定计算。 竣工图编制费,按设计费的10%计算。 调试费用,按项目设备购置费的3%计算。 (5)本项目建设资金为企业自筹。 七、组织机构及人员编制

7.1 组织机构

在污染治理工程的日常管理工作中,为了运行好各种设施设备,管理好各项运行工作,保障设备正常稳定地发挥作用,保护、调动职工的积极性和责任感,必须建立和执行岗位责任制,制定一整套规范化管理制度。建立一整套完整的组织管理机构并应采取以下相应的管理措施。

1. 建立健全完备的生产管理机构。

2. 对进入废气处理站的职工进行必要的资格审查。 3. 组织操作人员进行上岗前的专业技术培训。

4. 聘请有经验的专业技术人员负责站内的技术管理工作。 5. 建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度。与岗位责任制相配套的在运行岗位上还应建立设施巡视制、安全操作制、交接班制和设备保养制度。

6. 为使以上规章制度切实得到贯彻执行,各级管理部门还应制定出一套对岗位工作进行考核的科学方法及各种奖惩措施。对站内职