7.3.1本工程根据设计结构混凝土标号分别为:综合楼基础承台及地下底板和侧板为C40混凝土,抗渗S8级,内掺12%明矾石防水剂,基础顶面—20.6m米标高处为C40,之上为C25;电信楼为承台和地下室砼强度为C30,地下室砼抗渗等级为S8,同时掺水泥量的10%明矾膨胀剂。为了保证砼的质量,减少因水泥过多而产生的水化热,因此有必要对砼的塌落度进行控制,尤为地下室底板砼的塌落度,必须控制在3-5之间(正常气温),随着高度的增加和天气的变化,上部主体砼的塌落度可作略微的调整。

7.3.2本工程结构均采用自拌混凝土根据图纸计算本工程一次方量最大的是综合楼基础底板约1000立方,根据计算似采用2台JZM750混凝土搅拌机。JZM750混凝土搅拌机,其生产率为22.5m3/h*2台=45m3/h,为了保证混凝土的质量,再配制2台HPD1200混凝土配料机,由于其配有电子称,其精度达到1/200,因此完全能够控制住混凝土的搅拌质量。 7.3.3混凝土的运输基础阶段的混凝土均采用砼机动翻斗车加人力砼翻斗车,主体阶段采用塔吊直接吊入位或部份加人力砼翻斗车。

7.3.4混凝土的浇捣根据以往的经验,塔吊直接吊入的一般2—3处砼浇捣的头子(方向),每个头子配2名振动手,在每次振捣时,每位振动手需参照快插慢拔的方法进行,同时观见模板的情况,在复杂处仍应用榔头或铁棒,敲打模板以确定是否震动到位,对于交界处尤其要认真。 7.3.5楼板混凝土标高的控制主要采用标志杆的方法进行,即在板面钢筋焊φ6竖向筋,而后用水平仪测定标高且红漆标上即可。

7.3.6混凝土的标号需在每次浇筑前进行申请,在接到砼浇筑令后再进行复核,在确定无误的情况下,才能进行结构浇筑砼。

7.3.7试块的制作必须遵循规范的要求,每个台班、每100m3,每个楼层制作一组,有抗渗要求的仍需再增加一组,同时项目部仍必需做一标准试块养护池。

7.3.8混凝土的养护在冬季应加强砼的保护,如用草包或采用塑料薄膜的养护,夏季浇水养护,养护的时间一般不少于14天。

7.3.9施工缝的留设地下室分俩次浇捣,底板和基础应一次浇捣,墙板和顶板再一次浇捣,施工缝留设在墙板300处,柱应留在板面或基础面,梁式板应留在中间的三分之一处。

7.3.10对混凝土要提前申请,在得到建设单位或监理单位签发的混凝土浇灌令后,方能进行混凝土浇灌。 7.4 钢筋工程

7.4.1本工程的钢筋共计约吨,其中地下约吨;地上约吨,规格从φ6-Φ25,结构标准层钢筋约为吨。钢筋的垂直运输主要依靠塔吊进行。 7.4.2本工程的钢筋由我方采购,根据合约在建设单位或监理工程而确认后,方可进行采购,但为了保证工程质量,在钢筋进场、取样试验、制作加工、焊接试验、分类堆放、核查发货等整个过程,均需派专人负责,且做好记录。

7.4.3本工程大直径的竖向钢筋连接均采用电渣压力焊,当设计有特殊要求时也可采用套筒挤压连接,锥螺纹连接等新技术,梁板钢筋采用对焊或采用绑扎搭接。钢筋保护层梁板一般采用10、25的垫块,地下室底板为35垫块。

7.4.4钢筋工程应作为隐蔽项目,因此?á?? 勸? ? ? 夺

橢橢?? ??

? ? ? ? ǜ 7.5

l ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? ? ? P ? ? ? ф ? ? ? ? ? @ ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? ? D ? ? ? ?

? ? ? @ ? ? ? ,梁底主柱间距不大于1m,墙、柱模板拉结螺栓的间距、支撑道数、钢管承重架的纵横间距等均需计算确定,弧型梁的模板考虑采用定制钢模,在加快支摸速度的同时确保截面精确无误。

7.5.4结构模板按清水砼的要求组织施工在梁柱节点、梁板结点处均采用完整的模板,同时在结点交界处用10厚海棉衬垫,以确保砼面的凌角完整。

7.5.5另外,在综合楼层上设置二个悬挂的用以中转模板及其它材料用的钢平台,东西各一个,平面尺寸为3000×5500,安装在拆模层的外面,以便拆下的模板等搬运到平台上,再利用塔吊吊至施工平台上进行安装。 7.6脚手架工程

7.6.1综合楼从二层开始外脚手架采用挑脚手,每段为六步直搭到顶,详见附图,电信楼外脚手架采用整体直落式,一次搭到顶。当脚手架落地时,填土必须回填夯实,且放置垫块。

7.6.2外挑架立杆间距1800,架宽1000,离墙200,按规定设剪刀撑。拉墙筋选用φ6.5,间距为楼层和柱间距,预埋在每层的梁上。

7.6.3外脚手架随结构升而超前一步,外脚手架上需满铺脚手片,防护栏处用脚手片封闭,整个外立面用密目安全网封闭,每隔五层沿主楼一周搭设一道平网,以确保施工安全。

7.6.4外脚手架分段搭设分段验收,只有验收合格后才能投入使用。(详见脚手架图)

7.6.5外脚手架基本构件验算 使用材料:φ48×3.5脚手架钢管

荷载:活载:2.0KN/m2×1.4×1.2×1.8=6.05KN 静载:2.0KN×2.0=4KN 合计:10.4KN

内力计算(建筑层高按3.6米计算)

θ1=arctg(3.6/1.2)=71.570 θ2=arctg(3.6/0.2)=86.820

P1=P2=5.73KN

N1=P1/sinθ1=5.73/sin71.57=6.04KN N2=P2/sinθ2=5.73/sin86.82=5.74KN Nx=P1/tgθ1+P2/tgθ2=2.23KN N3=0 验算:

A)斜撑杆验算:

长细比:λ=240

强度:σ1=N1/A=12.35KN

σ2=N2/A=11.74KN

查钢构件稳定系数0.157

ψ×[σ]=0.157×167=26.22N/mm2 =12.35N/mm2

斜杆稳定性、强度符合要求 B) 横杆验算:

强度:σ=Nx/A=2.23×103/489=4.5N/mm2 强度符合要求。

C) 水平力和结构主体相同,由于外架杆件群体受力故用2φ6.5钢筋解决外架子的外倾问题,要求钢筋和结构体、外架子有紧密的联结。 单根钢筋强度验算: σ=Nx/A3=67.5N/mm2 符合要求。

7.7现制彩色水磨石施工方法 7.7.1施工准备:

楼地面基层已冲洗干净,墙面四周水平标高线已弹好。各种有关的设备、管线、预埋件已安设完成,各种孔洞已分次补实,且经过试水不渗漏。按一般施工顺序现制水磨石宜安排在顶棚和墙面粉刷完成后进行。冬季施工要保证室内环境温度保持在摄氏5度之上才能进行现制水磨石楼地面的施工。污水排放路线已设计好。对需要保护的产品已采取措施。 7.7.1.1材料要求:

水泥深色水磨石面宜采用普通硅酸盐水泥,其标号不应小于425号;白色或浅色水磨石面层,应采用白水泥。