好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设备工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工组织设计

一、工程概况

1、工程概况

xx市城南水库位于市区正南约12km尚店镇,为小型平原水库,总库容580.3万m3,调蓄库容499.47万m3,死库容80.83万m3;水库设计坝轴线总长2733m,最大坝高9.0m;水库年入库水量1481.0万m3,年供水量1382.6万m3。

2、项目说明及技术要求: 标段二:电气设备安装工程

2.1 概况:

本要求范围为xx市城南水库泵站电气设备、监控系统采购及安装中的配电柜、控制柜安装、接地网、避雷网、照明工程、所有电气设备安装调试、电缆桥架(电缆支架)、电缆敷设和接线工程等。

2.2 电气安装一般要求:

2.2.1 敷设电缆前应检查电缆是否有机械损伤。 2.2.2 敷设路径应满足所使用的电缆允许弯曲半径要求。

2.2.3 敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道(包括热力管道、上下水管道、煤气管道等)公路,铁路及通讯电缆等。

2.2.4 敷设电缆和计算电缆长度时,均应留有一定的裕量。 2.2.5 现场所有电缆应加保护管和金属软管,不应有裸露部分。 2.2.6 对运行中可能遭受机械损伤的电缆部位应采取保护措施。 2.2.7 所有线号和电缆号均采用线号打印机打印,不能用线号笔手写。 2.2.8 乙方负责仪表的安装和调试

2.2.9 电缆、控制柜、现场仪表、电缆桥架和钢材由甲方提供,其余如焊材、油漆、工具、金属软管及接头、线号管、接线鼻子、相色带、绝缘胶布等由乙方提供。 2.3 电缆敷设

2.3.1 禁止电缆在其他管道上下平行敷设。 2.3.2 敷设于保护管或排管内

2.3.3 保护管或排管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

2.3.4 保护管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。

2.3.5 一般每管只穿一根电缆。

2.3.6 电缆在支架上敷设时,电力电缆在上,控制电缆在下 。 1kV以下的电力电缆和控制电揽可并列敷设 ,当双侧设有支架时,1kv以下的电力电缆和控制电缆 ,尽可能与1kv以上的电力电缆分别敷于不同侧支架上。当并列明敷时,其净距不应小于150 mm。 2.4 所有接线应严格遵守国家及相关部分的相关规定。 2.5 其他说明

2.5.1 电缆沟支架、桥架、保护管均由乙方施工,材料由甲方供应。 2.5.2 金属软管及软管接头均由乙方提供及施工。

二、编制依据

1、xx市城南水库电气仪表及自控系统安装项目招标文件。 2、xx市城南水库电气仪表电气仪表及自控系统安装项目设计图纸。 3、《中华人民共和国建筑法》(国家主席令第91号) 4、《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第70号) 5、《建设工程质量管理条例》(国务院第279号) 6、《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号) 7、《建设工程施工现场管理规定》(建设部令第15号) 8、《建设工程文件归档的整理规范》(GB/T50328—2001) 9、《中华人民共和国招标投标法》 10、《聊城市建筑市场管理条例》 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》

12、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 13、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 14、《压力容器焊接标准》

15、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

16、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 17、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

18、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器互感器施工及验收规范》GBJ148-91 19、《电气装置安装工程电缆线施工及验收规范》GB50168-912

20、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5169-92 21、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB5170-92 22、《电气装置安装工程盘柜及二次回结线施工及验收规范》GB5171-92

23、《电气装置安装工程高压电气施工施工及验收规范》GBJ147-90

三、主要施工方法及施工方案

为加快施工进度,施工中加大机械化作业面,部分管道及管件提前预制,以解决作业点分散、机械设备耗工耗时、频繁运输的难题。

1、施工前的准备工作阶段

该阶段要解决好施工力量的组织与调配,熟悉图纸,施工工艺和施工现场,编制出合理的施工方案和施工作业计划,充分考虑预制管段的位置。提出用料计划和施工机具并组织进场,在建设单位的协调指导下搭建临时设施,为施工做好准备。

2、施工一般要求

2.1 敷设电缆前应检查电缆是否有机械损伤。

2.2 己敷设的全部路径应满足所使用的电缆允许弯曲半径要求。

2.3 敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道(包括热力管道、上下水管道、煤气管道等)公路,铁路及通讯电缆等。

2.4 电缆支持点间距离:水平敷设时为800mm;垂直敷设为l000mm。 2.5 在沟底敷设时lkV 以上的电力电缆与控制电缆净距不应小于100mm。 2.6 敷设电缆和计算电缆长度时,均应留有一定的裕量。 2.7 现场所有控制电缆应加保护管和金属软管,不应有裸露部分。 2.8 对运行中可能遭受机械损伤的电缆部位应采取保护措施。 2.9 所有线号和电缆号均采用线号打印机打印,不能用线号笔手写。 2.10 所有仪表安装、调试必须按照设计院图纸或仪表厂家提出的要求安装。 3、施工时电缆敷设

3.1 禁止电缆在其他管道上下平行敷设。 3.2 敷设于保护管或排管内。

3.3 保护管或排管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

3.4 保护管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。 3.5 一般每管只穿一根电缆。

4、 电气安装技术工艺要求 4.1配管工程

4.1.1所有电气配管,在施工前必须进行除锈,防腐工作。埋地暗敷或明敷的钢管应做内外防腐,如在混凝土内暗敷,只做内防腐。

4.1.2管子埋地暗敷时,其埋深度应符合设计、规范要求,且要有一定的坡度。 4.1.3钢管煨弯时,应采用弯管机煨制,Φ50~Φ100的钢管应采用火焊煨烤制作,管口应做喇叭口处理。

4.1.4钢管连接采用套管焊接方式连接,严禁对接,对接管口的毛刺应处理。 4.1.5明敷钢管应横平竖直,整齐美观。 4.1.6配管工作应和土建密切配合。 4.2低压柜、盘、箱安装

4.2.1低压柜安装,底座应保持水平,其允许误差为1mm/m,通长允许误差在5mm之内。基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。

4.2.2单独的照明配电箱,动力配电箱应垂直、平正,安装牢固,其垂直度应为1.5 mm/m。 4.2.3所有配电柜、盘、箱外壳应做可靠接地。 4.2.4盘、柜及盘柜内设备与各购件间连接应牢固。 4.3手车式柜的安装

4.3.1检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。

3.3.2手车推拉应灵活轻便,无卡阻,碰撞现象,相同型号的手车应能互换。 3.3.3手车推入工作位置后,动、静触头底部的间隙应附合产品要求。 3.3.4手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。 3.3.5安全隔离板应开启灵活。

3.3.6柜内控制电缆应布线完好,标示清晰。 4.4母线及桥架制作安装

4.4.1母线安装前,应检查外观是否有裂纹,并做绝缘测试,合格后方可安装。 4.4.2母线连接采用螺栓连时,接触面应涂复合电力脂,螺栓固定力矩应符合规范,连接固定后用0.05mm塞尺,其插入深度为6mm以下,母线间矩应符合最小距离规定,并刷相漆。

4.4.3母线制作应平整、美观,瓷件完整清洁,相间及对地电气距离符合要求。油漆应完好,相色正确。

4.4.4桥架应按设计安装,要求固定牢固,桥架之间连接应采用连板连接。

4.4.5安装桥架时,事先不能过早的固定,待整体桥架调整到符合图纸要求后再固定各连接片。

4.4.6安装前必须确定合理的安装尺寸,以防与管路等其它设备相碰。 4.4.7桥架应可靠接地,桥架的连接处应设明显的接地跨接线。

4.4.8安装桥架时,既要符合设计,又要符合现场实际情况。灵活施工,保证进度、质量,使桥架美观又牢固,同时满足下一道工序——电缆敷设的需要。

4.5电缆敷设及接线

4.5.1电缆在敷设,电缆在敷设前,首先要检查电缆型号,防止以小代大,不同等级的电缆不能代替使用。

4.5.2动力电缆在敷设前,应检查其绝缘情况。如果绝缘降低不符合要求,禁止使用。 4.5.3低压配电室内有电缆支架和电缆桥架,敷设电缆时,应按照设计要求分层敷设,不同电压等级的电缆应分层敷设,如在同一层,应有一定的宽度进行隔离。

4.5.4电缆敷设弯度应不大于其直径的10倍以上,在端头应挂电缆标牌,标牌上应明确型号 ,规格,编号和起止地点。

4.5.5电缆敷设在桥架、支架上,应排列整齐、美观、无打结扭弯、缠绕现象。 4.5.6电缆接线,首先应确认电缆型号、规格、编号、起止地点是否正确。 4.5.7仔细核对设计图纸和设备图纸,确保接线端子无误。 4.5.8电缆接头应做镀锡处理。

4.5.9设备接线端子最多允许压接两根线芯。

4.5.10在接线柜内,引接线应排列整齐、美观,且应悬挂电缆标牌,配线端子号应清晰无误。

4.6接地工程

4.6.1接地装置安装执行标准国标86D562、86D563。

4.6.2车间内所有设备、钢构件均应可靠接地,并和接地网连成一体。 4.6.3PLC柜、计算机要单独装设接地系统,接地电阻≤1Ω。 4.6.4认真参照各工段接地工程图纸的设计说明。 4.6.5施工中应与土建密切配合。 4.7单体调试

调试工序:接地系统调试→电力变压器系统调试→低压系统调试→电机系统调试→系统空载调试→试车。

电气设备工程施工组织设计

施工组织设计一、工程概况1、工程概况xx市城南水库位于市区正南约12km尚店镇,为小型平原水库,总库容580.3万m3,调蓄库容499.47万m3,死库容80.83万m3;水库设计坝轴线总长2733m,最大坝高9.0m;水库年入库水量1481.0万m3,年供水量1382.6万m3。2、项目说明及技术要求:标段二:电气
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2vj5g2r8ar0h1ll01eyq0a6ri16ozy014fz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享