好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程师学习笔记

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防工程师学习笔记

第一科《消防安全技术实务》

一、防火间距不足的不救措施(实务2.4.2 建筑防火间距)

1、改变建筑物内的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑物的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。

4、拆除部分耐火等级低、占地面积小、使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

5、设置独立的室外防火墙等。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆补救,切忌盲目设置,顾此失彼。

二、防火阀的设置(实务2.5.3 逃生疏散辅助设施)

防火阀:70℃、150℃;排烟防火阀:280℃。 (一)设置部位 1、穿越防火分区处。

2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。 3、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 4、穿越防火分隔处的变形缝两侧。

5、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

6、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

(二)设置要求

1、防火阀宜靠近防火分隔处设置。

2、防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。

1

3、在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不然材料。

4、防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB 15930-2007)的规定。

三、防火门的设置

1、通风、空调机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房间开向建筑内的门应采用乙级防火门。消防水泵房的门应采用甲级防火门,电梯机房与普通电梯机房之间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。

2、办公室、休息室等确须贴邻甲、乙类厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙隔开且应设置独立的安全出口。员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。

3、厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于5m3。设置该中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间的门应采用甲级防火门。

四、应急照明(实务2.6.6 逃生疏散辅助设施)

(一)设置场所

除单、多层住宅外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置疏散应急照明灯具。 1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室和避难层(间)。 2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。

3、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积超过200m2的营业厅、餐厅、演播厅。 4、建筑面积超过100m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动场所。 5、公共建筑中的疏散走道。 (二)设置要求

1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx。

2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx。 3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx。 4、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,应保证正常照明的照度。

5、消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

2

五、疏散指示标志(实务2.6.6 逃生疏散辅助设施)

(一)设置场所

1、公共建筑及其他一类高层民用建筑(h>54m),高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。

2、下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标示。

(1)总建筑面积超过8000m2的展览建筑; (2)总建筑面积超过5000m2的地上商店; (3)总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店; (4)歌舞娱乐放映游艺场所;

(5)座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。 (二)设置要求

1、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志。

2、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。 六、安全疏散中人员内在因素

影响人员安全疏散中的人员内在因素主要包括:人员心理上的因素、生理上的因素、人员现场状态因素、人员社会关系因素等。 七、消防车道(实务2.11.1 消防车道)

(一)环形消防车道

1、 对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。高层民用建筑、超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂、占地面积大于3000 m2的展览馆等单层或多层公共建筑的周围应设置环形消防车道。

2、高层厂房、占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

3、设置环形消防车道时至少应有两处与其他车道连通,必要时还应设置与环形车道相连的中间车道,且道路设置应考虑大型车辆的转弯半径。

(二)穿过建筑的消防车道

3

1、对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,如L形、U形、口形建筑,当其沿街长度超过150m,或总长度大于220m时,应在适当位置设置穿过建筑的消防车道。

2、有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。

3、在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车道通行或人员安全疏散的设施。

4、规模较大的封闭商业街、购物中心、游乐场等,进入院内的消防车道的出口不应少于2个,且院内道路宽度不应小于6m。

(三)尽头式消防车道

当建筑和场所的周边受地形环境条件限制,难以设置环形消防车道或与其他道路连通的消防车道时,可设置尽头式消防车道。

(四)消防水源地消防车道

供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道边缘距离取水点不宜大于2m。

(五)道路规定

1、加油站站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于9m。 2、

八、重大火灾隐患

(一)下列任一种情况可不判定为重大火灾隐患 1)可以立即整改的。

2)因国家标准修订引起的(法律法规有明确规定的除外)。

3)对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证,并已采取相应技术措施的。 4)发生火灾不足以导致火灾事故或严重社会影响的。 (二)重大火灾隐患直接判定

符合下列情况之一的,可以直接判定为重大火灾隐患:

1)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

2)甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。

4

3)甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。 4)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。

5)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。

6)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施。 (三)重大火灾隐患的判定要素 1.总平面布置

1)未按规定设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。 2)建筑之间的既有防火间距被占用。

3)城市建成区内的液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB 50156对一级站的规定。

4)丙类厂房或丙类仓库与集体宿舍混合设置在同一建筑内。

5)托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所,老年人建筑,医院、疗养院的住院部分等与其他建筑合建时,所在楼层位置不符合规定。

6)地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。 2.防火分隔

1)擅自改变原有防火分区,造成防火分区面积超过规定的50%。

2)防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%。

3)丙、丁、戊类厂房内有火灾爆炸危险的部位未采取防火防爆措施,或这些措施不能满足防止火灾蔓延的要求。

3.安全疏散及灭火救援

1)擅自改变建筑内的避难走道、避难间、避难层与其他区域的防火分隔设施,或避难走道、避难间、避难层被占用、堵塞而无法正常使用。

2)建筑物的安全出口数量不符合规定,或被封堵。 3)按规定应设置独立的安全出口、疏散楼梯而未设置。 4)商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的25%。

5)高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或损坏率超过30%;其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或损坏率超过50%。

5

消防工程师学习笔记

消防工程师学习笔记第一科《消防安全技术实务》一、防火间距不足的不救措施(实务2.4.2建筑防火间距)1、改变建筑物内的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。3、将建
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2vds74mhc744s0w0d4ij47hq70zb09011uc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享