六、使用吊篮设备防范事故及紧急情况下的应急预案
(一)、对吊篮设备采取的事故防范工作:
1. 吊篮设备出库前须对以下零部件进行安全性能检查,确保合格后方可出库投入使用: 1) 限位装置、制动装置 2) 安全锁
3) 升降装置(含手动升降装置) 4) 钢丝绳防松装置 5) 电器安全装置 6) 紧固件是否松动 7) 焊缝是否裂纹
8) 运动的零部件是否有卡阻现象 9) 减速箱及传动装置有否足够的油量
10) 负载试验应按核定载荷的125%进行(均布载荷)
2. 吊篮设备应经法定认可的检测检验机构检验合格,并取得安全使用证后,方可投入使用。
3. 每天作业开始前应对设备进行检查,以确保设备在正常、安全的情况下使用,并做好检查记录。 4. 吊篮设备在实际使用中应定期检查:
1) 实际工作二周后,应对钢丝绳按GB5972中2.4.1和2.4.2的规定进行一次检查。
2) 非常设的吊篮每六个月应进行下列内容的安全性能检查: a) 解体各部件,检查其锈蚀及受载零部件的磨损、变形、损伤情况; b) 电气装置、个元器件的可靠性。 5. 维修保养
1) 作业时,吊篮发生故障或异常,应立即停止使用并由专职人员进行检修。
2) 不允许在空中检修吊篮。特别情况应有可靠的安全措施方可进行检修。
3) 在日常检查和定期检查中发现问题应及时维修。
4) 每天工作结束后,应做好悬吊平台、钢丝绳的清洁工作。 5) 应按说明书规定牌号的润滑油对运动和摩擦部件进行定期加油。 6) 吊篮应采取防雨、防水措施。
7) 吊篮拆除后,应将各种绳索、电缆线盘整好,并妥善存放。 8) 自锁钩每次使用后,应在弹簧处加防锈油。 9) 钢丝绳报废应按GB5972中2.5规定执行。
(二)、发生紧急情况时的处理措施
6. 停电导致无法作业时(包括因电源电缆断线而导致的停电) 停电时,可通过手动操作使作业平台在小范围内升降。
1) 切断控制箱电源(将漏电断路器开关拨至OFF),将电源电缆的插头拔下。
2) 到达位置后,必须将电磁马达制动器拧紧(还原),拆下手柄。
7. 钢丝绳出现异常时
如主钢丝绳发生扭曲、乱丝而卡在提升机中,或有塑料纸等异物卷入提升机,提升马达将发出杂音,并且上升下降变得不规则,甚至会突然停止。此时必须立刻停止运行设备(包括手动运行),立刻通知技术人员进行维修。
注:一般情况下,吊篮设备发生故障,吊篮操作人员须立即停止使用并通知吊篮技术人员进行检修。
(三)、触电事故应急预案
1.触电事故应急措施
(1)、现场人员应当机立断地脱离电源,尽可能的立即切断电源(关闭电
路),亦可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。 (2)、将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。
(3)、若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平
板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。
(4)、立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医
院),详细说明事故地点、严重程度和联系电话,并派人到路口接应。 (5)、立即向公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支持。
(6)、维护现场秩序,严密保护事故现场。
2.应急物资
消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。
3.注意事项
(1)、在未脱离电源时,切不可用手去推拉触电者。
(2)、事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和
马上通知有关负责人。
(3)、注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。
(4)、心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行(包括送医院的途中)不能随
便放弃。
(四)、高处坠落事故应急预案
1.高处坠落事故应急预案
(1)、迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。
(2)、使伤者保持呼吸道畅通,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和
呼吸机能障碍,立即解开伤员衣领,消除伤员口、鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 (3)、使伤口有效止血,包扎伤口。
(4)、视其伤情采取报警直接送往医院,或待简单处理后去医院检查。 (5)、伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 (6)、若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑
料袋内,随伤员一起转送。
(7)、预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛剂。
(8)、记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤原因,受伤部位,
受伤程度等第一手资料。
(9)、立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医
院),详细说明事故地点、严重程度和联系电话,并派人到路口接应。 (10)、指挥部接到报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故
情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。 2.应急物资
消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。
3.注意事项
(1)、事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和
马上通知有关负责人。
(2)、重伤员运送应用担架,腹部创伤及背柱损伤者,应用卧位运送;胸
部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧座,以免呕吐误吸。
(3)、注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。
(五)、应急联络电话
医院抢救中心:120 匪警:110 火警:119
工地现场值班电话: 有关负责人电话: 项目负责人: 手机: 安全员: 手机:
技术负责人: 手机: 其他相关人员联络电话: 六、吊篮安全施工相关文件资料
安 全 措 施
一、全部吊篮必须由甲方派特殊工种人员操作(持有本地或上海市的政府主管部 门颁
发的高空作业特殊工种操作证),并由乙方登记备案,严禁无证人员操作吊篮。
二、甲方应遵守班前交底的规定,每天上岗前组织全体上机作业人员进行安全上岗交底,
乙方在现场的值班人员也应参加交底活动。
三、全体上机作业人员应戴好安全帽,并正确系好安全带,同时还应将自锁器正确地固定
在生命绳上,并将安全带的琐钩固定在自锁器内,起到人机分离的保护作用,合格的生命绳几自锁器由乙方提供,安全帽、安全带由甲方自备。
四、全体上机作业人员应尽可能少带不必要的随身物品,工具、材料等物品也应尽可能用
短绳固定在护栏上,同时严禁机上作业人员向下抛物品、垃圾等,以防坠落伤人。 五、甲方作业人员应在每天班后及时做好吊篮的清洗工作,如发现吊篮踢脚板损坏应及时
通知乙方维修,以防垃圾坠落伤人。 六、吊篮操作员每天应在第一天开机前对吊篮各主要部位(提升机、安全限位、悬挂机构、
压铁固定、钢丝绳、漏电开关、电控箱等)做一次全面检查和测试,在确认安全可靠后方能投入使用。
七、甲方不得违章指挥及违章使用吊篮,并严格控制在额定荷载范围内搭载,严禁超载运
行,否则由此而造成的后果由甲方(或责任者)承担一切责任。
八、乙方值班人员如发现甲方人员违章作业,有权纠正违章作业行为,甲方作业人员必须
听从乙方值班人员的纠违劝阻,否则乙方值班人员有权采取各种方式阻止违章作业,直至采取停机整改措施强令整改。
九、吊篮作业过程中如发生轧绳现象,应立刻停机并组织操作人员离机,同时通知乙方由
专业技术人员对其进行维修,绝对禁止在发生轧绳现象后继续强行开动吊篮,以防发生断绳坠机事故。
十、严禁甲方作业人员在吊篮使用过程中人为拆除安全装置、或使安全装置失效,否则由
此造成的一切后果由甲方(或责任者)承担一切责任。
十一、如在施工期间发生安全事故,甲、乙双方应在查清事故原因和责任的情况下,由事
故责任方承担责任,但双方均有及时抢救双员和设备的义务,将事故损失降低到最低程度。事故由主要责任方负责处理,另一方有配合处理的义务。
十二、根据上海市建委的文件及吊篮安全作业的要求,在下列种环境下严禁使用吊篮,双
方应严格遵守。7种受限环境如下: 3. 下雨; 4. 雷电; 5. 下雪;
6. 六级及六级以上大风(以当地天气预报为准); 7. 起雾;
8. 吊篮平台上有冰冻或积雪未清; 9. 天黑以后或视线不清。 十三、其它安全要求:
1、甲方上机作业人员进入吊篮后必须正确使用生命绳,并在作业全过程始终处于生
命绳的保护之下。严禁违章,否则后果自负。 2、由于设备构件较重,因此甲方在配合搬运机架时应注意物体打击伤害。 3、在吊篮施工期间,甲方应设置安全隔离区域。
4、甲方提供的电源必须符合安全配电的规范要求。本项目吊篮用电须~380V电源,吊篮设备用电功率1.5KW×2。
高处作业吊篮操作规程