好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

5V直流电源设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5V线性直流稳压电源

一、技术参数: 直流稳压输出:+5V 最大输出电流:400mA 二、设计思路

1)变压--将市电降压至所需交流电。 2)整流--交流变脉动直流 3)滤波--滤除脉动

4)稳压--进一步消除纹波,提高电压的稳定性和带载能力 三、稳压电源原理

总体电路图 四、单元电路设计及原理说明 1)选择集成三段稳压器 规格型号和管脚分布:

数字:表示输出电压值 字母:表示输出电流最大值 数字:表示正负电压系列

输出电流字母表示方法

L M 无 S H P 0.1A 0.5A 1A 2A 5A 10A 7805特性参数: 输出固定电压:+5V 输出负载电流:1.0A

输入与输出工作电压差?U=UI-U0:2V-3V 2)变压器功率选择 电源变压器的效率 η=P2/P1

其中 P2为变压器副边功率,P1为原边功率 一般小型变压器的效率如下表: 副边功率P2 小于10VA 效率η 0.6 10-30VA 0.7 30-80VA 0.8 80-200VA 0.85 因此当计算出副边功率后,即可得出原边功率

7805的输入与输出的压差的最小值(UI -U0)=2V,输入与输出的最大压差(UI -U0)=3V,(UI -U0)min≤UI -U0≤(UI -U0)max, 即2V≤UI -U0≤3V U0=5V 即7V≤UI ≤8V

此范围可任意选择, 我们取8V UI=(1.1-1.2)U2 我们取1.15

U2=8/1.15=6.9,取7V 确定变压器副边电流

I2=(1.5-2)I0 I0取最大值400mA I2=2*0.4=0.8A

变压器副边功率P2=U2* I2=7*0.8=5.6VA 电源变压器的效率 η=P2/P1 P1=P2/η=5.6/0.6=9.3VA, 变压器功率取10VA 3)选择整流电路中的二极管 变压器副边电压U2=7V

桥式整流电路中二极管承受的最高反向电压为:√2U2≈9.9V 桥式整流电路中二极管承受的最高平均电流为==0.2A

2

2I00.4

通过查手册最终选择1N4001

参数:最大反向击穿电压UBR=50V大于9.9V,最大整流电流1A大于0.2A。

4)滤波电容的确定

RLC电容放电时间常数越大,电容器放电越慢,输出电压平均值越大,一般可选大于C充电周期的3-5倍,而对于桥式整流电路来说C的充电周期等于交流电网周期的一半。 即?d=RLC≥RL==C==

U0

5VI00.4A

(3?5)T4T

2

2

==

42X50HZ

=0.04S =12.5? =3200?F

?d0.04SR12.5?

电容耐压UC=√2U2=1.414*7V=9.9V

通过查手册,最终确定滤波电容型号为3300?F/16V 5)7805三端固定式集成稳压器的应用

1)当负载故障导致U0=0,C4放电,进而导致7805被击穿,为此在电路中与7805并联保护二极管EN4001,给C4 提供放电通路。 2)C3 =0.1?F 用来抑制负载引起的高频干扰信号,同时吸收7805的自激高频信号。C4 =10?F用来抑制负载引起的低频和中频干扰信号。 3)滤波电路选用C1 3300?F的大容量电解电容和一个C2 0.33?F的小容量陶片电容并联组成。 XC==

1

1?C2?fC

XL=2?fL=?L

理论上,在同一频率下容量大的电容其容抗小,这样一大一小电容并联后其容量小的电容不起作用。但是,由于大容量的电容器存在感抗特性(电容在制作时,是用铝箔和绝缘材料一层一层卷起来的),等效于一个电容与一个电感串联。在高频情况下的阻抗反而大于低频时的阻抗,小电容的容量小,由于陶片电容的制作工艺,电容几乎不存在电感。在大电容上并联一个小电容可以补偿其在高频下的不足。当

电路的工作频率比较低时,小电容不工作(容抗大相当于开路)。当电路的工作频率比较高(输入信号的高频干扰部分),大电容由于感抗大而处于开路状态。这时高频干扰成分通过小电容滤除。