高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵
站工程
施工方案
编制人: 复核人: 批准人:
一、工程概况
1.1概况说明
本工程为高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站工程,位于三利大街最南端公园内部,主要收集配套雨水管网的雨水,经泵站提升后排入下游雨水管道,最终排入孝义河。泵站建筑占地693 ㎡,主要建筑包括管理房和水泵房两部分。
泵站共设四台潜水排污泵并联工作,其中一台备用,水泵分手动与自动两种形式,根据需要进行选择。
泵站为地下式钢筋混凝土结构,控制室及附属用房等构筑物与集水池分离建设。采用潜污泵,自动耦合式安装。水泵进水池为正向进水,水泵一字布置,单独出水。
1.2主要工作内容
1.2.1 泵池结构:21.862×10.6m,包括1个闸门井、2个格栅间、1个集水池。
1.2.2 泵站进出水:进水采用DN1800钢筋混凝土管接入,出水采用4根平行的D600镀锌钢管通过阀门井进入相应的检查井。
1.2.3 管理房:建筑面积78.09㎡,分为值班室,配电室,发电机房。 1.2.4 设备安装:600WQP24301型潜水排污泵4 台,250WQP600-15-45型潜水排污泵1 台。启闭机2台,格栅2个等。
二、施工技术措施
2.1 技术准备
2.1.1 熟悉图纸内容,掌握设计意图。 2.1.2 熟悉规范要求,用规范指导施工。
2.1.3 加强设计交底工作,使每个施工人员都清楚施工工艺和技术质量要求。
2.1.4 进行各种原材的复试工作。 2.1.5 进行开工报告的编写工作。
2.1.6 加强测量内业的计算,复核图纸所给座标及高程。
2.2 施工测量放线
2.2.1 在业主、监理、设计单位的配合下复核设计院给定的测量基准点,做好导线点及水准点的加密工作,布置合理的测量控制网,准确无误的控制整个工程施工。
2.2.2 加强内业计算与外业测放的结合,使内外互补。及时做好施工测量仪器的核实工作,使测量仪器的精确度满足规定的要求。
2.2.3 加强内业资料的整理,测量完毕,内业资料随即要整理完毕。 2.2.4 测量人员要有足够的责任心,对内业计算及测量结果反复核算,保证准确无误。
2.2.5 测量人员要加强对每道工序的施工控制,使高程及平面位置准确无误,每道工序完毕后,要加强测量复测工作,为下道工序的施工打下良好的基础。
2.3 泵房及管理房的施工
此施工内容主要包括两部分:地下部分、地上的附属结构部分,地下部分主要施工内容为地下8.25m深的池壁、底板、柱、梁、板等钢筋混凝土结构。地上部分主要为砖混结构。由于受到基坑支护的影响,地下部分施工顺序为:
第一步底板施工,闸门井及格栅间混凝土浇筑至-6.10m处,集水池混凝土浇筑至-7.45m处;第二步泵房外池壁施工,浇筑至+0.000m 处梁、板以下20cm 处;第三步内隔墙施工;第四步为+0.000m 处梁、板的施工。
2.3.1 测量放线
测量人员在做好导线点及水准点复测的基础上,做好导线点的加密,以准确无误的控制建筑物的各条轴线及各个部位的标高。施工人员根据施工现场人员的测量放线定出具体部位的几何尺寸及标高。
2.3.2 基坑支护及开挖
由于基坑较深且面积较大,开挖完成后立即进行喷锚支护,坡脚位置设置排水沟和集水坑。此方法简便快捷,且适合雨季施工。
如果在基坑开挖过程中,遇到淤泥、软土或杂土,应对土体进行相应的处理,首先将淤泥、软土及杂土清除至槽底标高以下,再回填石屑至槽底设计标高处,并分层夯实。其密度应达到95%。基坑开挖包括泵房主体与附属结构两部分土体,
待泵房主体完成地下部分施工,将要进行地上部分施工时,可对附属结构基坑进行回填,回填土灰土。回填至设计标高以后,泵房地上部分与附属结构部分可同时施工。
2.3.3 垫层施工
水泵站泵房垫层强度为C15 级混凝土,垫层厚100mm。垫层施工时采用方木模板配合输送泵进行浇筑。混凝土浇筑时应注意振捣,要求不能漏振,也不可过振。振捣后用木抹子找平,严格控制混凝土垫层的标高,保证垫层施工时顶面的平整度,使其标高与设计标高的相符合。
垫层浇筑完毕后,用无纺布苫盖并浇水进行养护。垫层施工完毕后,测量人员对垫层实际标高进行复测。
2.3.4 底板、池壁的施工
泵站泵房底板厚度为400mm,池壁厚度500mm。
(1)钢筋工程:底板施工前,测量人员准确定出底板及底柱的位置,底板钢筋按图纸要求进行布置和绑扎,并保证钢筋型号、位置准确。钢筋焊接或绑扎时,均按照规范要求保证其搭接长度。钢筋保护层厚度为40mm。钢筋遇孔时截断并与加固筋绑牢。
(2)模板工程:底板模板采用木模板。支模前,要求将模板清理干净,并涂刷脱模剂。模板支设牢固,保证模板的垂直度与平整度满足规范要求。模板外侧采用脚手管加固。底板、钢筋混凝土墙壁及吊梆同时施工,在底板施工时混凝土池壁施工至底板顶面标高以上0.3m 处留施工缝,即吊梆高度为0.3m,吊梆处钢筋同样要求型号、位置准确,搭接长度符合规范要求。吊梆高0.3m,钢筋保护层厚度为35mm,钢筋遇洞口截断弯钩。保护层厚度为35mm。混凝土强度为C30。支模前,模板必须清理干净,模板的支设同样采用脚手管加固。模板接缝必须严密,防止漏浆,并保证模板的平整度与垂直度。模板与底面预埋钢筋拉紧,用钢管与四周顶牢,以保证模板的稳定性。
(3)混凝土工程:混凝土采用泵送商品混凝土的浇筑形式。浇筑混凝土时严格控制混凝土的坍落度,并注意振捣,禁止漏振和过振现象的发生。混凝土浇筑时,注意浇筑顺序,采用斜茬分段浇筑的方法,应沿短边方向每2m 向前推进。注意接茬部分混凝土的振捣,不能漏振。混凝土浇筑完毕后,铺盖麻袋片并洒水进行养护。
2.3.5 钢筋混凝土外池壁的施工
当底板及吊梆施工完毕后,即可进行外池壁的施工,在施工前,应对施工缝