突然停电应急预案
一、影响简析与应急等级划分
突然停电,将产生多方面的影响,一是作为公用工程设施,如果长时间因为停电而不用作,则有可能将使入网企业停产,二是集水井提升泵停转,导致管网积水,污水从管网沿线溢出,影响周围环境,三是突然停电带来的感应电流导致厂内设备损坏。因此,突然停电,属于事故灾难的公共设施和设备事故,同时也是环境污染和生态破坏事件。由于污水管网沿线没有经过水源保护区和特殊环境保护地,因此,不会造成重大环境的事故,也不会造成伤亡事故,应急等级属于 IV 级(一般) 。
二、总体预案见下图 检查设备状态
三、正常停电的预备
供电局正常停电将通知单位负责人,在停电前夕由厂长指令、电工负责试用备用电设施,必要物资予以补充或更换,保证停电时能正常启动。平时则由电工负责每星期一检查一次备用电设施情况。 停电通知电话联系单,见表一。
表一:停电通知电话联系单表(送即墨市供电局) 职务 姓名 电话 总经理 副总经理 厂长 助理 电工 四、突然停电的应急处置 1、信息报告
遇突然停电,由当班班长应立即报告厂长,并通知电工,记录停电时间。 2、先期处置
2.1、电话警戒、切断污水来源
(1)当班班长立即派人电话通知污水提升泵站,告知由于厂区停电禁止送水。然后立即电话各个企业警戒污水池水位,说明突然停电,要求暂时禁止送污水。
(2)泵站管理员接到通知后,立即停泵(或不开泵),并电话通知工业区各企业警戒污水池水位,说明突然停电,要求暂时禁止送污水。 备注:电话通知顺序应先选择大水量企业。电话名录见表二。
表二:突然停电先期处置电话联系单表(抄送泵站一份) 名称 电话 名称 电话 名称 电话 2.2、检查设备
班长组织生产人员将现场所有设备退出运行状态。 3、应急处置
1、查明原因电工负责电话询问供电局或周边企业,查明供电方是否有故障。如果不是,则应立即厂内电路是否正常。 2、应急维修
(1)若低配系统出现问题,则由电工立即维修,同时预计好维修时间,如时间过长,则由班长派人再次电话二次警戒各入网企业,禁止送水。
(2)若高配出现问题,则由电工立即通知电力局抢修部门,如抢修部门预计的维修时间过长,则由班长派人再次电话二次警戒各入网企业,禁止送水。 3、如果是供电方有故障,则由电工负责启动自备发电设施。
4、启动发电设施后,班长组织人员启动各设备,如果发现有设备因为突然停电而损坏,则应立即有机修负责、电工配合维修。 4、应急结束
正常供电后,并且各设备正常启动,工艺可以正常运行,则为应急结束,可以由班长负责组织人员电话通知各企业进行送水,为了防止突然供水增加,班长应负责组织人员加强监控集水井水位,随时准备增开备用水泵。 五、应急小组
突然停电应急小组以电工和当班班长为核心,具体见表三。
表三:突然停电应急小组责任人表
职务 姓名 联系电话 班长 电工 机修 预备 应 急 处 置 信息报告 先期处置 应急响应 应急结束 备注 六、培训和演练
培训领导:厂长、副厂长。 培训对象:班长、电工。
培训时间:如班长、电工为新任,则任命前培训一次;其他每年进行一次巩固。
采取方式:课堂教学、模拟演练。