河道防洪治理工程施工测量施工方案与技术措施
本工程的控制测量(平面控制、水准)、施工放样、验收测量的方案和施测方法及所用的仪器配备如下。 1.1控制测量
控制测量包括平面控制测量和水准测量,其工艺流程见《施工控制测量工艺流程图》。
1.1.1 平面控制网控制测量
对业主或监理工程师提供的有关的测量资料、数据及测量基准点(线),认真进行复核,校验测量基准点(线)的精度,确保测量资料和数据的准确性,利用经核验过的测量基准
点,对施工段进行施工平面控制网点的布设,并对所布设的控制网进行外业施测及内业平差计算,分析控制网的精度,是否满足施工规范要求,在满足精度的情况下,报监理工程师,取得批复后,进行施工。
对测量基准点以及为满足施工精度所布设的控制点加以保护,防止损坏,在施工过程中发现控制点被移动或损坏后,立即对其进行恢复,以满足施工需要。
在施工过程中,结合施工需要和现场施工条件,对所布设的控制网点进行加密,其精度满足施工要求。
测量的方法采用全站仪控制测量,其注意事项为: (1)选用相应等级精度的全站仪以达到控制测量的要求。 (2)测量前对仪器按要求进行检定、校准;出发前检查仪器电池的电量。
(3)使用与仪器配套的反射棱镜测距。
(4)在等级控制测量中,关闭气象、倾斜、常数的自动改正功能,在测量数据中人工逐项改正。
(5)测量前检查仪器参数和状态设置,如角度、距离、
气压、温度的单位,最小显示、测距模式、棱镜常数、水平角和垂直角形式、双轴改正等。提前设置好仪器,在测量过程中不再改动。
(6)手工记录检核各项限差,内存记录用作对照检查。 1.1.2 水准等级测量
根据业主或监理工程师所提供的高程控制点(水准点)对施工区域进行高程控制网布设,水准点布成结点网,在施工时便于引测高程(水准点间距控制在300m以内)。选择牢固的基石或埋设混凝土桩作水准标石,再根据施工需要对高程控制点进行加密。按照施工要求及水准测量的有关规定,对所布设的水准网点进行测量,测量后对所测数据进行平差计算,得出各水准网点的高程,(首级控制点为三等,加密水准点为四等),并与国家水准点进行联测,以得到统一高程系统。
三等水准使用精密水准仪和因瓦水准标尺,采用光学测微法进行往返观测或单程双转点观测。每测站上观测程序都是“后前前后”。四等水准使用S3型水准仪和木制双面水准
尺进行观测。闭合路线和符合路线可以只进行单程观测,支线进行往返观测。每站上的观测程序是:“后后前前”。
等级水准测量的注意事项:
(1)用光学测微法读厘米以下的小数代替直接估读,以提高读数精度;
(2)水准路线尽量沿坡度平缓的交通道路布设; (3)选择标尺分划成像清晰、稳定和气温变化小的时间观测;
(4)观测前二十分钟将仪器置于露天阴凉处,晴天观测要打伞,迁站时罩上仪器罩;
(5)视线长度、视线高不能超限,每站的前、后视距基本相等;
(6)安置脚架使两脚与水准路线方向平行,第三脚轮换置于路线的左、右两侧,观测员绕第三脚于半米外走动;
(7)一测段水准路线上(两个水准点之间)的测站数设计为偶数。往、返测的前、后标尺进行交换。
(8)各测段沿同一路线、用同类仪器与尺承进行往返测,
最好是往、返测的测站和尺承位置相同;
(9)一测段的往测和返测,分别在上午和下午不同时间段完成;
(10)相邻测站观测程序相反。 1.2 施工放样
施工放样包括开挖放样、土方填筑放样等,其工艺流程见《施工测量放样工艺流程图》。
1.2.1 放样前准备
(1)阅读设计图纸,校算建筑物轮廓控制点数据和标注尺寸,记录审图结果。
河道防洪治理工程施工测量施工方案与技术措施