(2)槽钢自重荷载 Q2=0.17kN/m
经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.15+0.17) = 0.38kN/m
经计算得到,各次梁集中荷载取次梁支座力,分别为 P1=(1.2×(0.30+2.50)×0.50×3.00/2+1.2×0.10×3.00/2)=2.70kN
P2=(1.2×(0.30+2.50)×1.00×3.00/2+1.2×0.10×3.00/2)=5.22kN
P3=(1.2×(0.30+2.50)×1.00×3.00/2+1.2×0.10×3.00/2)=5.22kN
P4=(1.2×(0.30+2.50)×1.00×3.00/2+1.2×0.10×3.00/2)+1.40/2=5.92kN
P5=(1.2×(0.30+2.50)×1.00×3.00/2+1.2×0.10×3.00/2)=5.22kN
P6=(1.2×(0.30+2.50)×0.25×3.00/2+1.2×0.10×3.00/2)=1.44kN 2.内力计算
卸料平台的主梁按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算。
1 2
悬挑卸料平台示意图
2.70kN 5.22kN 5.22kN 5.92kN 5.22kN 1.44kN 0.38kN/m1500B
A 504450 R1
R2 R3
悬挑卸料平台主梁计算简图
经过连续梁的计算得到
8.067.702.487.492.103.113.499.416.922.702.72
9.7915.0015.19
主梁支撑梁剪力图(kN)
10.812
9.640
主梁支撑梁弯矩图(kN.m)
1.055
10.940
主梁支撑梁变形图(mm)
外侧钢丝绳拉结位置支撑力为10.77kN 最大弯矩 Mmax=10.81kN.m 3.抗弯强度计算
其中 x —— 截面塑性发展系数,取1.05;
[f] —— 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; 经过计算得到强度 =10.81×106/1.05/102000.0+12.62×1000/2150.0=106.82N/mm2
主梁的抗弯强度计算强度小于[f],满足要求!
4.整体稳定性计算[主次梁焊接成整体此部分可以不计算]
其中 b —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B得到: b=0.90
由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录
B其值用b'查表得到其值为0.742
经过计算得到强度 =10.81×106/(0.742×102000.00)=142.87N/mm2;
主梁槽钢的稳定性计算 < [f],满足要求! 三、钢丝拉绳的内力计算:
水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算
其中RUicosi为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。 各支点的支撑力 RCi=RUisini
按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为 RU1=16.59kN 四、钢丝拉绳的强度计算:
钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算,为 RU=16.589kN
如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:
其中[Fg] —— 钢丝绳的容许拉力(kN); Fg —— 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);
计算中可以近似计算Fg=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);
—— 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、
6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;
K —— 钢丝绳使用安全系数,取8.0。 选择拉钢丝绳的破断拉力要大于8.000×16.589/0.850=156.130kN。
选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,1根直径18.5mm,截面积268.8mm2或者两根直径14mm,截面积307.88 mm2。满足要求! 五、钢丝拉绳吊环的强度计算:
钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N,为
N=RU=16.589kN 钢板处吊环强度计算公式为
其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8[f] = 50N/mm2;
所需要的吊环最小直径 D=[16589×4/(3.1416×50×2)]1/2=15mm,现选择18mm圆钢吊环。 六、锚固段与楼板连接的计算
水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,拉环强度计算如下: 水平钢梁与楼板压点的拉环受力R=6.924kN 水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为