好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

万科悬挑脚手架施工方案(浙江海天建设集团镇江分公司)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。

(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 2、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

(3)大小横杆连接构造要求

3、剪刀撑

本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。剪刀撑每6 步4 跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4 个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm 内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,

端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。横向斜撑搭设在主楼脚手架部位,在同节内、由底至顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处设横向斜撑外,中间应每隔6 跨设置一道。

脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

4、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆间应满铺脚手板,无探头板。

(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

(4)悬挑工字钢梁部位的脚手板铺设前在脚手片底部铺设一层彩条布,在彩条布上铺设木脚手板,防止垃圾漏向地面,封闭要严密,彩条布接头搭接大于300㎜,与墙接触部位要严密。 5、防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。

(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

(5)脚手架上门洞、出入口构造示意图。本工程施工人员出入通道口分别搭设在入口处,脚手架搭设时同时施工包括安全通道。

6、连墙件

(1) 连墙杆用φ48×2.9 的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。在楼板结构上垂直预埋φ48×2.9 的钢管与脚手架水平连杆可靠拉结.脚手架与建筑物按按计算书中连墙件设计要求设置拉结点。连墙杆设置为两部三跨,楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。

(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠。

(5)连墙件构造示意图

7、架体内封闭

(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距最多为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。 (3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

(4)支承结构工字型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢粱上焊接150-200mm、外径φ40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

(四)、悬挑式脚手架的拆除

1、应由项目总施工负责安排脚手架拆卸人员,拆卸前根据专项方案有关要求,进行悬挑架拆除安全技术交底,拆除前应清除脚手架上杂物及地面障碍物,当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,按规定应先安装好连墙件,此时连墙件应每步布置到标准架体。

2、悬挑式脚手架的拆除程序:

2.1.悬挑式脚手架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、横向斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。

2.2 悬挑式落地式脚手架拆除注意事项: 2.2.1 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架 2.2.3 做到一步一清、一杆一清。

2.2.4 拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。

2.2.5 拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣

2.2.6 所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 2.2.7 架体拆除不能一次完成,剩余架体的稳定性不能被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳,松动或悬挂杆件、材料全部清干净操作人员方能离开。

2.2.8当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。

2.2.9 翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

2.3悬挑部位的拆除:将脚手杆拆到最后一步架的栏杆,拆除悬挑钢梁部位悬挂钢丝绳,拆除连墙件、拦杆、立杆,清扫干净脚手片上的垃圾,拆除脚手片,拆彩条布时,先将彩条布外边沿、接头部位拽起,将垃圾赶到平台上,如垃圾太多先清理一部分再拆除彩条布,彩条布拆除后,再拆除大小横杆和脚手片加劲肋,松动悬挑钢梁锚固环,抽回悬挑钢梁。

2v81j6i3k24g4gh0kzl91od1e2lmz900xsk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享