l 纵横十字线 钢柱底部制作时,用钢冲在柱底板侧面打出互相垂直的四个面,每个面一个点,用三个点与基础面十字线对准既可,争取达到点线重合,如有偏差可借用线。 l 柱垂直度 两台经纬仪找柱子成90°夹角两面的垂直,使用缆风绳进行矫正。先不断调整底板下面的螺母,直至符合要求后,拧上底板上方的双螺母;松开缆风绳,钢柱处于自由状态,再用经纬仪复核,如小有偏差,调整下螺母并满足要求,将双螺母拧紧;矫正结束后,可将螺母与螺杆焊实。
(3)钢梁安装
ⅰ、钢吊车梁安装
钢吊车梁安装一般采用工具式吊耳或捆绑法进行吊装。在进行安装以前应将吊车梁的分中标记引至吊车梁的端头,以利于吊装时按柱牛腿的定为轴线临时定位。如图:
钢吊车梁吊装示意图
铁扁担 吊耳
门式刚架的斜梁吊装
ⅱ、钢吊车梁的矫正
钢吊车梁的矫正包括标高调整,纵横轴线(包括直线度和轨道轨距)和垂直度。 l 标高调整 当一跨内两排吊车梁吊装完毕后,用一台水准仪(精度为±3㎜/km)在梁上或专门搭设的平台上,测量每根梁两端的标高,计算标准值。通过增加垫板的措施进行调整,达到规范要求。
l 纵横轴线矫正 钢柱和柱间支撑安装好,首先要用经纬仪,将每轴列中端部柱基的正确轴线,引到牛腿顶部的水平位置,定出正确轴线距吊车梁中心线距离;在吊车梁顶面中心线拉一通长钢丝(或经纬仪),进行逐根调整。当两排纵横轴线达到要求后,复查吊车梁跨距。
l 吊车梁垂直矫正 从吊车梁的上翼缘挂锤球下去,测量线绳到梁腹板上下两处的距离。根据梁的倾斜程度,用楔铁块调整,使线锤与腹板上下相等。纵横轴线和垂直度可同时
进行。对重型吊车梁校正时间宜在屋盖吊装后进行。
(3)钢斜梁安装 ⅰ、起吊方法
门式刚架采用的钢结构斜梁应最大限度在地面拼装,将组装好的斜梁吊起,就位后与柱连接。可用单机进行两、三、四点或结合使用铁扁担起吊,如图。或者采用双机抬吊。 ⅱ、吊点选择
大跨度斜梁的吊点必须计算确定。对于侧向刚度小和腹板宽厚比大的构件,主要从吊点多少及双机抬吊同步的动作协调考虑;必要时,两机大钩间拉一根钢丝绳,保持两钩距离固定。在吊点中钢丝绳接触的部位放加强筋或用木方子填充好后,再进行绑扎。
(4)钢屋架安装 ⅰ、钢屋架的吊装
钢屋架侧向刚度较差,安装前需要进行稳定性验算,稳定性不足是应进行加固。
l 单机吊常加固下弦,双机吊装常加固上弦;吊装绑扎处必须位于桁架节点,以防屋架产生弯曲变形。
l 第一榀屋架起吊就位后,应在屋架两侧用缆风绳固定。如果端部已有抗风柱已校正,可与其固定。第二榀屋架就位后,屋架的每个坡面用一个间隙调整器,进行屋架垂直度矫正;然后,两端支座中螺栓固定或焊接→安装垂直支撑→水平支撑→检查无误,成为样板跨,依次类推安装。
l 如果有条件,可在地面上将天窗架预先拼装在屋架上,并将吊索两面绑扎,把天窗架夹在中间,以保证整体安装的稳定。
ⅱ、钢屋架垂直度的校正 在屋架下拉一根通长钢丝,同时在屋架上弦中心线引出一个同等距离的标尺,用线锤校正垂直度。也可用一台经纬仪,放在柱顶一侧,与轴线平移a距离;在对面柱顶上设同样为a的一点,再从屋架中心线处用标尺挑出a距离点。如三点在一线上,即屋架垂直。
(2) 其他构件的安装
l 安装顺序宜先从靠近山强且有柱间支撑的两榀刚架开始,在刚架安装完毕后,应将其间的支撑、檩条、隅撑等全部安装好,并检查各部位尺寸及垂直度等,合格后进行连接固定;然后依此为起点,向房屋另一端顺序安装,其间墙梁、檩条、隅撑和檐檩等亦随之安装,待一个区段整体校正后,其螺栓方可拧紧。 l 大跨度构件、长细构件以及侧向刚度小、腹板宽厚比大的构件等,吊点必须经过计算,构件的捆绑和悬挑部位等,应采用防止局部变形、扭曲和损坏的措施。 l 各种支撑、拉条、隅撑的紧固程度,以不应将檩条等构件拉弯或产生局部变形为原则。不得利用已安装就位的构件吊其他重物;不得在高强度螺栓连接处或主要受力部位焊接其他物件。刚架在施工中以及施工人员离开现场的夜间,或雨、雪天气暂停施工时,均应临时固定。
l 檩条因壁薄刚度小,应避免碰撞、堆压而产生翘曲、弯扭变形;吊装时吊点位置应适当,防止弯扭变形和划伤构件。拉条宜设置在腹板的中心线以上,拉条应拉紧;在安装屋面时,檩条不致产生肉眼可见的扭转,其扭转角不应超过3°。檩条与刚架、梁的连接件(檩托)应采取措施,防止檩条在支座处倾复、扭转以及腹板压曲。
l 钢平台、钢梯、栏杆等构件,直接关系到人身安全,安装时应特别重视,其连接质量、
尺寸等应符合规范要求;其外观亦重视,特别是栏杆,应平整,无飞溅、毛刺等。
(6)安装要点
l 钢结构在安装形成空间刚度单元后,所谓空间刚度单元是指阶段施工的施工段,一般应包括钢柱、梁垂直支撑、水平支撑,或一个伸缩段的所有主体结构,在这一施工段内形成结构的整体稳定体系后,应及时对柱脚底板和基础顶面的空隙采用细石混凝土进行二次浇灌。当柱底板面积比较大时,应在底板开出排气孔,数量及孔径视底板面积而定,一般为1~2个φ80~100㎜。安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元连接固定并检验合格后进行。
l 安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载(包括施工用料、施工机具、临时吊具、操作者及结构自重),雨雪天气还应加上雨雪荷载等,严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承受能力。
l 钢构件在运输、存放和安装过程中,对损坏的涂层应进行补涂。一般情况下,工厂制作完后只涂一遍底漆,其他底漆、中间漆、面漆在安装现场吊装前涂装,最后一遍面漆应在安装完成后涂装;也有经安装与制作单位协商,在制作单位完成底漆、中间漆的涂装,但最后一遍面漆仍由安装单位最后完成。不论那种方式,对损伤处的涂层及安装连接部位均应补涂。补涂遍数及要求应与原涂层相同。
(7)钢结构安装检验
l 基础混凝土强度达到设计要求;基础周围回填土夯实完毕;基础的轴线标志和标高基准点齐备、准确
检查数量:抽查10%,且不应少于3个。
检查方法:用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。
l 设计要求顶紧的节点,包括上节柱与下节柱、梁端板与柱托板(牛腿、肩梁)等,其接触面应有70%及以上的面积紧贴,用0.3㎜厚塞尺检查,可插入面积之和不得大于接触顶紧总面积的30%;边缘最大间隙不应大于0.8㎜。 检查数量:抽查10%,且不应少于3个。
检查方法:用0.3㎜厚和0.3㎜厚塞尺现场检查。
l 钢屋架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合规范规定。 检查数量:抽查10%,且不应少于3个。
检查方法:用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。
l 单层钢结构的主体结构的整体垂直度为L/1000,且不应大于25㎜和整体平面弯曲为L/1500,且不应大于25㎜。
检查数量:对主要立面全部检查。对每个检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。
检查方法:用经纬仪检查。
l 钢柱等主要钢构件的中心线及标高基准点等标志应齐全。 检查数量:抽查10%,且不应少于3件。 检查方法:观察检查。
l 钢柱安装的允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。 检查数量:抽查10%,且不应少于3件。
检查方法:用经纬仪、水准仪、吊线和钢尺等。
l 钢吊车梁或类似直接承受动力荷载的构件,其安装的允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。
检查数量:抽查10%,且不应少于3榀。
检查方法:用经纬仪、水准仪、吊线、拉线和钢尺等检查。
l 檩条、墙架等次要构件的安装允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。 检查数量:抽查10%,且不应少于3件。 检查方法:用经纬仪、吊线和钢尺等检查。
l 钢平台、钢梯、栏杆安装允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。
检查数量:钢平台按总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度抽查10%,钢平台不少于1个,栏杆不少于5米,钢梯不应少与1跑。
检查方法:用经纬仪、水准仪、吊线、拉线和钢尺等检查。
l 钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。 检查数量:抽查10%,且不应少于3件。 检查方法:观察检查。
6.螺栓连接、检验 (1)普通螺栓连接
l 钢构件的紧固件连接接头,连接钢板应紧固密贴,外观排列整齐,应经检查合格后,再进行紧固施工。螺栓按照等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等十一个等级,其中8.8级以上为高强度螺栓,8.8级以下(不含8.8级)为普通螺栓。 l 安装使用的临时螺栓,在每个节点上穿入的数量,应根据安装过程所承受的荷载计算确定,并应符合下列规定:不应少于安装孔总数的1/3;临时螺栓不应少于2个。 l 永久性的普通螺栓连接中的螺栓一端不得垫两个及以上的垫圈,不不得采用大螺母代替垫圈,紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。
l 对于设计有要求防松动的螺栓、锚固螺栓应采用有防松装置的螺母(双螺母)或弹簧垫圈,或用人工方法采取防松措施(如将螺栓外露丝扣打毛)。
l 对于承受动载荷或重要部位的螺栓连接,应按照设计要求放置弹簧垫圈,弹簧垫圈必须设置在螺母一侧。对于工字钢、槽钢类型钢应尽量使用斜垫圈,使螺母和螺栓头部的支撑面垂直螺杆。
l 紧固件的储运应符合下列规定:存放应防潮、防雨、防粉尘,并按类型和规格分类存放;使用时应轻拿轻放,防止撞击、损坏包装和损伤螺纹;发放和回收应作记录,使用剩余的紧固件应当天回收保管; (2)高强度螺栓连接
l 高强度螺栓连接摩擦面应平整、干燥,表面不得有氧化铁皮、毛刺、焊疤、油漆和油污,用钢丝刷沿受力垂直方向去除浮锈。并不得在雨天进行安装。 l 使用的扭矩扳手应按规定进行校准,班前应对定扭矩扳手进行校核,合格后方可使用。 l 严格按照从中间向四周扩展的顺序,执行初拧、终拧的施工工艺程序,严禁一步到位的方法直接终拧。一个接头上的高强度螺栓,应从螺栓群中部开始安装,逐个拧紧,每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记,防止漏拧。高强度螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,从中间向四周进行,以使板间密贴。
l 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔内。扩孔时,铁屑不得掉入板层间。扩孔数量不得超过一个接头螺栓孔的1/3,扩孔直径不得大于孔径再加2㎜。严禁用气割进行高强度螺栓的扩孔工作。
l 长期保管超过六个月或保管不善而造成螺栓生锈及沾染脏物等,可能改变螺栓的扭矩系数或性能的高强度螺栓,应视情况进行清洗、除锈和润滑等处理,并对螺栓进行扭矩系数或预拉力检验,合格后方可使用。
(3)螺栓连接检验
l 高强度螺栓连接副、普通螺栓等紧固标准件及其螺母、垫圈等标准配件其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。
检查方法:检查焊接材料的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。
l 高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数、扭剪型螺栓连接副的紧固力、普通螺栓最小拉力载荷应按国家标准进行复验。 检查数量:每一规格螺栓抽查8个。 检查方法:检查复验报告。
l 高强度大六角头螺栓紧固检查。
检查数量:每个节点螺栓数的10%,但不少与1颗进行扭矩抽检。
检查方法:用0.3~0.5㎏的小锤逐颗敲击螺栓,检查其紧固程度,防止漏拧。如有不符合规定的接点,应扩大10%进行抽查,如仍不符合规定,则整个节点应重新紧固并检查。扭矩检查应在1小时后进行,并应在24小时后结束。
7.钢结构防腐涂料涂装、检验 (1)工艺流程 基面喷砂除锈
第一遍底漆涂装
面漆涂装
检查验收
第一遍底漆涂装
(2)钢结构涂装前的表面处理(除锈)
l 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构制作安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应采取适当的方法将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 l 基面清理除锈质量的的好坏,直接影响到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量等级应符合设计文件的规定要求。钢结构除锈质量等级分类执行《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)标准规定。
l 油污的清除方法根据工件的材质、油污的种类等因素来决定,通常采用溶剂清洗或碱液清洗。
清洗方法有槽内浸洗法、擦洗法、喷射清洗和蒸汽法等。
l 钢构件表面除锈方法根据要求不同可采用手工除锈、机械除锈、喷砂除锈、酸洗除锈等方法。