太原城市职业技术学院实训楼安装工程施工组织设计
1
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
太原城市职业技术学院实训楼安装工程施工组织设计
2
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
目 录
第
一
章
工
程
概
况·····································1 第
二
章
施
工
组
织·····································3 第
三
章
资
源
计
划·····································3 第
四
章
施
工
进
度·····································3 第
五
章
施
工
方
案·····································4 第
六
章
质
量
保
证
措
施·································12
3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
第七章 安全保证措
施·································14 第
八
章
成
品
保
护·····································15 第
九
章
文
明
施
工·····································16 第
十
章
质
量
目
标
及
质
量
保
证
体
系·······················17
施工组织设计
一、 工程概况
1.1 工程简介
本工程为太原市城市职业技术学院图书实训楼, 本建筑地下一层, 地上五层。地下一层为自行车库、 过刊书库、 配电室; 一到五层为实验室、 阅览室、 计算机房.建筑面积14289.35m2, 建筑高度为20.7米。
4
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
1.2 主要工程内容
安装工程包括: 给排水、 雨水、 消防、 采暖、 电施等系统。
1.2.1给水系统
给水水源由本校区生活给水管网供给, 最高日用水量为60m3/d,给水管网采用下行上给式, 材料选用纳米抗菌无规共聚聚丙烯PP-R管材及对应的管件, 热熔连接。阀门DN≤50采用截止阀,>50采用蝶阀.
1.2.2排水系统
室内排水材料采用UPVC管, 胶粘接。 1.2.3消防系统
消防水源为本校室外400M3消防水池及消防水泵房。消火栓系统采用环状管网, 在屋顶设置消防水箱, 以保证火灾初期十分钟的消防用水量。地下室过刊书库及库房设自动喷水灭火系统。室内安装感温感烟探头, 管网上设有水流指示器、 信号阀, 火灾发生时, 由压力开关直接连锁自动喷水灭火系统。消火栓系统采用焊接钢管, 喷水系统采用热镀锌钢管。
1.2.4采暖系统
本设计的采暖内容包括: 主楼的采暖系统; 共享大厅、 报告厅、 公共卫生间的排风系统; 报告厅、 计算机房的空调设计。采暖系统为上供下回单管同程式, 为方便调节分为三个系统; 排风系统设计在三层、 四层屋顶及卫生间以利于通风; 空调设计采用双变多联的空调方式。设计选用灰铸铁无砂散热器, 管材采用热镀锌钢管, 连接方式为沟槽连接。
1.2.5电施系统
5