表1-10 主要砂砾料场砂质量指标 名称 表观密度 堆积密度 国家标准要求 >25.5(KN/m3) >15.0(KN/m3) <40(%) <3(%) <2(%) 五里亭 26.6 15.4 42.3 3.25 痕迹 无 淡 3.53 砂物理性质 南堡 印渚 26.3 12.8 51.2 <0.3 0.01 / 淡 3.0 26.4 13.3 50.0 <0.6 / / 2.3-3.6 柏山 / / / 0.5 / / 浅于标准色 2.2 孔隙率 含泥量 云母含量 硫酸盐及硫化<1(%) 物含量 有机质含量 浅于标准色 细度模数 2.5-3.5
表1-11 主要砂砾料场砾石质量指标
名 称 表观密度 堆积密度 孔隙率 含泥量 吸水率 针扁状颗粒含量 软弱颗粒含量 粒度模数 有机质含量
国家标准要求 >26.0(KN/m3) >16.0(KN/m3) <45(%) <2.5(%) <25(%) <15(%) <10(%) 6.25-8.30 浅于标准色 砾石物理性质 25.8 18.1 30.0 0.99 4.74 0.76 淡 b. 块石料
块石料场有4个,坝址上游和下游各2 个,运距1.0-7.0km,总储量大于220万m3。其中1号料场位于印渚电站进水口一带,岩性为条带状灰岩,岩石坚硬致密,储量大于150万m3,运距7.0km;2号料场位于坝址上游右岸排坞口村里侧山凹里,岩性均为中厚层石英砂岩夹薄层状粉砂质泥岩,储量大于10万m3,运距为1km;3号料场位于坝址下游 中塘坞卫星水库下游,岩性为粉砂质泥岩,储量大于10万m3,运距为2.0km;4号料场位于原桐庐卫生学校里侧的山凹中,岩性为粉砂质泥岩,运距2.0km,储量大于50万m3,四个料场表层覆盖均较薄,约0.5-1.0m,全部风化原度2-3m,一般剥除无用层厚度3.0-5.0m。本合同工程取用2 号料场,块石储量及质量均能满足工程需要。岩石物理力学指标见表1-12。
表1-12 块石料物理力学指标
干容重岩性 (kN/cm3) (kN/cm3) 砂岩 27.0 27.1 (Mpa) 152 度(Mpa) 145 0.96 饱合容重干抗压强度饱合抗压强软化系数 率 块石采取灰岩 26.5-27.0 80-100 0.85-0.90 45-50% 泥岩
25.5-26.0 60-70 0.65-0.70 c. 土料
粘土料场由2处(桥东和南堡),桥东料场位于坝址左岸下游约500m,南堡料场位于坝址右岸上游约2.0km.
1.3 对外交通条件
××江水利枢纽工程位于浙江省桐庐县××镇上游 2.5km的五里亭,距桐庐县城约37km,距杭州约105km,对外交通便利。
公路:320国道经过桐庐县城,桐庐县城至××为三级公路,××至坝址左、右岸分别为二级、三级公路。距坝址下游约2km处有××大桥(汽-20)沟通两岸交通。
铁路:杭州火车站可卸货100t以下的单件重物,能满足工程的转运要求。 水路:上海港、宁波北仑港均可作为本工程的转运站。
第二章 施工总平面布置
2.1 施工总平面布置原则
本标的施工场地布置原则上按招标文件、设计图纸划定的施工区域或征地范围内。在具体布置中、根据本标的工程特点和施工地段的地形、地质条件及现场实际条件,合理布局,统筹安排,力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用、方便管理,确保各施工时段内的施工均能正常有序和安全高效地进行。同时,尽量少占耕地,对施工区及周围环境进行有效的保护。详见施工总平面布置图。
2.2 风水电及通讯系统
(1)、施工供风
在坝址上游左岸设置一处压风站,配备四台10m3/min电动压风机,供拦河坝、泄洪闸基础石方开挖和发电厂房基础石方开挖使用。并配备二台9m3/min柴动压风机(移动式)作为机动。
压风机在压风站集中供风运行,通过压风管向各工作面供风,共铺设6\管500m,3\管500m。
(2)、施工供水
在大坝上游围堰前左、右岸的位置,各设一处取水泵站,采用一台IS100-65-250型离心式清水泵(Q=100m3/h,H=80m,N=37kw)在堰前的××江中提水,并在左岸
90m高程处各设分别为300m3和200m3蓄水池,
用自来水管向场内的各施工工作面供水,蓄水池土建工程量和自来水管工程量如下:
土方开挖 300m3 石方开挖 500m3 M10砂浆砌块石 200m3 砼 50m3 钢筋 2T 自来水管 (4\)2500m
生活区内设一处30T生活水处理厂,采用一台IS80-65-200型清水泵(Q=50m3/h,H=50m,N=15kw)提水,经过滤沉淀后加氯消毒后,进入生活区的供水网。
(3)、施工供电
本标的施工用电从业主提供在场内的10KV高压输电线路设置的二台500KVA和一台320KVA变压器接引,供坝区、发电厂房、泄洪闸各施工点以及辅助企业、生活区用电。砂石料场电源在料场附近村庄接引。共架设低压动力线:5000m。
另配120KW柴油发电机组1台,作为备用电源。 (4)、通讯系统
项目经理部安装一台程控电话机,作为对外联络通讯工具。项目经理、项目副经理、项目技术负责及质检负责等主要管理人员均配备手机,方便联络。另外