1、当人体暴漏在 CO 浓度为 700PPm的环境 1 小时后,会出现什么样的人体
反应?( C)
A 有轻微症状
B D
呼吸障碍,感到呼吸困难 致死
C 有头重的感觉
2、当空气中氧含量为 10%~12%时,人体缺氧症状表现为: (B)
A 呼吸及心跳急促,耳鸣、目眩,感觉及判断力减弱,肌肉功能被破坏,失去劳动力
B 失去理智,时间稍长即有生命危险
C失去知觉,呼吸停止,心脏在几分钟内还能跳动,如不进行急救会导致死
亡( 5~6 分钟死亡)。
D立即死亡
3、工作环境一氧化碳含量不超过( C)PPm时,连续工作时间不得超过
30
分钟
A 24PPm
B 40PPm C 80PPm D 160PPm
4、燃烧三特性为化学反应、 ( A )、发光。
A 放热
B 放电 C 吸热 D 聚热
5、燃烧、爆炸 、爆轰的共同点均是以( D )进行。
A 化合形式 B 放热形式 C 理化形式 D 化学形式
6、( B )不能作为可靠切断装臵,除带水封的
NK阀或带水封的双面蝶阀。
A 隔断装臵
B
D
单一的隔断装臵 状态良好的隔断装臵
D),管托出的管壁承受局部
C 多重的隔断装臵
7、煤气管道的管托将管道的荷载集中传递给(
应力,以( )为最大。
A 管托支架
管底上部 管底中心
B D
管架支柱 管架支柱
管底上部 管底中心
C 管托支架
8、架空管道因 ( A ) 会引起管道的线性膨胀或收缩。
A 温度变化 B 时间变化 C 天气变化 D 使用寿命长短
9、管道的自然补偿形式,一般有直角
L 型、( C )、Z 型、立体型和 ( 拱型 )
等。
A 钝角 L 型
圆型 拱型
B S D S
型 型
拱型 圆型
C 钝角 L 型
10、为防止煤气管道雷击和电产生火源, 一般在 300 米范围内至少设一处接
地装臵。
A 300 米
B 200 米 C 150 米 D 100 米
11、每年(春秋两季)由管辖单位各做一次接地装臵的电阻测定,接地电阻
不得大于(10)欧姆。
A 春夏两季 10 B
春秋两季 10 C 夏冬两季 15 D 秋冬两季 5
12、人孔直径应不小于( D ) mm,盖上通常设有把手,并设有吹扫头(通
入吹扫介质气或取试样用) 。
A 800 B 500 C700 D 600 13、煤气设施的放散管( D ),放散气集中处理除外。
A 可以共用 B 严禁单独使用 C 必须共用 D 不应共用
14、在运行的煤气设备上动火,需确认设备内煤气应保持(正压、流动)
。
动火部位应可靠接地,附近应安装(压力表) 。
A 正压、流动
压力表 煤气报警仪
B 负压、流动 D 负压、流动
煤气报警仪 压力表
距工作场所 ( B )
C 正压、静止
15 、在运行的煤气设备上动火应确认动火点周围无泄漏, 内禁无火源。
A 50m B 40m C 30m D 20m
16、特殊情况下,若在夜间进行带煤气作业,应设(
C )以上投光照明,
照明应距离施工地点(
)米以上,并保证照明度。
A 一处 10 米 B
两处 15 米 C 两处 10 米 D 一处 15 米
A )范围。
17、凡进行带煤气作业,应降低和维持煤气压力在(
A 1000Pa~ 2000Pa B 1500Pa ~2000Pa
C 2000Pa~ 2500Pa
D 2000Pa ~3000Pa
C )。高炉煤气盲
18、带煤气盲板作业时煤气压力应保持稳定,并不低于(
板作业时,煤气压力不高于(
)。
B 1500Pa 4000 Pa D 2000Pa 4000 Pa
B )内禁止火源和行人及机动车辆通行。 米
D 60
米
10~15)
A 1000Pa 3000 Pa C 1000Pa 4500 Pa
19、煤气抽、堵盲板处周围( A 30 米
B 40 米 C 50
20、进入容器前必须连续两次分析容器内氧含量,间隔不能低于(
min,两次分析结果均在含氧( 18%~21%)之间,可以进行工作。
A 15~20min 18%~21%
B 10~15min 19%~22% D 10~15min 18%~21%
36V;在潮湿容器内作业
C 15~20min 19%~22%
21、在煤气设施设备内作业,照明电压应小于等于
照明电压应小于等于 12V。
A 30V 10V C 36V 12V
B 36V 10V D 30V 12V
22、煤气易燃、易爆、易中毒的理化特性,决定了其容易造成煤气(着火、
爆炸、中毒)三大事故。
A 泄露、着火、爆炸
B D
着火、爆炸、中毒 泄露、着火、中毒
C 泄露、爆炸、中毒
23、空气呼吸器使用前,要打开气瓶阀检查气瓶压力应为(
A )以上,气
瓶压力(
)以下时不得使用,应更换气瓶。
5mpa 5mpa
B 25mpa D 20mpa
10mpa 10mpa
A 20mpa
C 25mpa
24、空气呼吸器使用前,要关闭气瓶阀门,观察压力表,在一分钟内的压降
不得高于 2mpa
A 1mpa
B 1.5mpa C 2mpa D 2.5mpa
25、空气呼吸器使用前,可按下需求阀的按钮,使管路中的空气慢慢释放,