好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三甲医院气体系统设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

学习资料

印度尼西亚雅加达

医院医用气体设施购置

. . . .

一、总则

1. 工期:12个月内,完成交货、安装、试运行、验收。 2. 交货地点:采购人指定安装地点。

二、项目基本要求:

1、设备选型和施工技术要求

设备选择和施工应满足使用要求,具有先进性、高可靠性、实用性、经济性,配套设施齐全。

以下中国国家有关规范的规定:

1)(YY/TO187-94)《医用中心供氧系统通用技术条件》 2)(YY/TO186-94)《医用中心吸引系统通用技术条件》 3)(GB50030-91)《氧气站设计规范》

4)(GB50243-97)《通风与空调工程施工及验收规范》 5)(GB50333-02)《医院洁净手术部建筑技术规范》 6)(GB8982)《医用氧气》 7)(GB150)《钢制压力容器》 8)(GB1527)《拉制钢管》 9)(GB2270)《不锈钢无缝钢管》

10)(GB235)《工业管道工程施工及验收规范》 11)GB50316《工业金属管道设计规范》 12)GB3091《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 13)GB9706.1《医用电气》

14)(GB236)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 15)(GB11618)《钢管、配件及焊接材料标准》 16)GB50231《机电设备安装工程施工及验收通用规范》 17)GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 18)GB50045《高层建筑设计防火规范》

19)(GBJ232-90.92)《电气装置安装工程施工及验收规范》 20)GB191-90《包装储运图示标志》 21)《医疗器械生产企业监督管理办法》 22)国家、地方颁布的其他相关标准、规范和规程

学习资料

. . . .

2、项目概况

雅加达医院为三级甲等综合医院,本工程位于门急诊医技住院部,大楼为框架剪力墙结构,共计10层。

地下一层为静脉配置中心,层高6米,梁下净高5.2米; 第二层为消毒供应中心,层高5米,梁下净高4.3米; 第三层为眼科门诊手术部,层高5米,梁下净高4.2米; 第四层为洁净手术部、ICU,层高4.5米,梁下净高3.8米;

第十层为新生儿病房、移植病房、烧伤病房以及血液科病房,层高4米,梁下净高 3.3米;

静脉配置中心、中心供应室的空调设备放置在同层机房;眼科门诊手术部的空调设备放置在四层;洁净手术部和ICU的空调设备放置在五层设备机房,层高3米,梁下净高2.3米 。

3、中心供氧系统

中心供氧系统由氧源部分、氧气恒压监视装置、 氧气减压装置、氧气输送管道及氧气终端五个部分组成。 1)氧源部分:

供氧能力:各用气终端连续供氧,出口流量不低于2*150N m/h,额定出口压力为0.8MPa. 根据医院用氧量的需求,我们选用2台10立方的液氧贮槽(知名品牌)作为供氧源,储存在液氧贮槽内的液氧经过汽化器汽化后通过减压装置减压至0.4~0.6 MPa后,分别送入病房楼的各主管道、副管道等。 2)主要设计参数

中心站系统主要技术参数:

供氧能力:各用气终端连续供氧,出口流量不低于2*150Nm/h 管道设计压力:0.8 MPa 氧源压力:0.6 MPa(可调) 出口压力:0.4~0.6 MPa(可调) 氧气日最大消耗液氧量为0.5m 站内温度控制:10~38℃ 站内氧气浓度控制:<23%

最大和最小使用流量工况下供氧压力误差:≯0.1 MPa(稳压器设计保证,并经试验验收) 站房接地电阻:满足规范要求,至少满足<10 管网系统主要技术参数:

分管道、终端压力为:0.3 MPa (0.2~0.5 MPa可调)

3

3

3

学习资料

. . . .

普通病房每个终端氧气流量:≥10L/min 手术室每个终端氧气流量:≥10~80 L/min 氧气管道气体流速:≮10m/s 系统小时泄漏率:≤0.15% 普通病房终端使用率:30%

手术室、ICU室、抢救室、产科、血透科、血液病房的使用率:100% 氧气管道可靠接地,接地电阻<4

最大和最小使用流量工况下供氧压力误差不大于0.2 MPa 3)压力监测、报警装置和流量计

为更好地监测各病区的氧气(负压)使用压力具体情况,确保系统安全运行,特在各个病区护士站配一台压力监测报警装置来监测本病区的压力,保证每个病区氧气压力不低于所需压力,以实现连续稳定地供氧,压力表精度不低于1.5级,压力过高或过低都会发出声光报警。为了方便各病区进行流量计量,特在各病区的副管道上安装一台流量计,以方便科室之间成本核算(停电8小时内可继续进行计量,不影响使用)。对各科室用氧气量进行计量,一能便于实行科室核算;二能及时发现管道氧气是否泄漏;三能促进科室节约用氧减少院方开支,是目前供氧系统的必备仪器。 4)氧气二级减压装置

根据院方各病区的实际情况及用气要求,特在各病区的副管道上设置一台二级减压装置,将主管道送来的气体减压至0.2~0.5 MPa,同时当管道中输出压力超过0.5 MPa时,安全阀自动卸压,以降低压力,这样将气体的压力减至各科室使用的不同压力,以便各科室使用的气体恒压恒量,确保系统安全运行。 5)管材及附件

根据医院每天对氧气的需求和各病区的分布情况,我们将氧气从供氧中心站分七路主管道分别输送到医院各病房楼及手术层,根据行业标准YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》的要求,其主、副、支管道(含手术层主管道)的材料均采用优质脱脂紫铜管,其尺寸规格应符合GB/T14976的要求,阀门与氧气接触部分严禁用含油或可燃材料,进入病房前的管道采用支架和抱箍螺栓固定在医院建筑墙上适当位置,选采材质如下: 各病房楼普通层主管路:¢28*2 ¢22*2 材质:脱脂紫铜管 手术层主管路: ¢28*2 材质:脱脂紫铜管 副管路: ¢19*1.5 材质:脱脂紫铜管 支管路: ¢8*1 材质:脱脂紫铜管 6)氧气终端

终端采用快速自封插拔式接头(双密封并自带维修阀),快速接头出口接湿化瓶。所有终端距本层高度为1.4m .

终端压力:普通病房终端压力不低于0.2 MPa,麻醉机、呼吸机等医疗器械处压力不低于0.4 MPa(区域可调)

学习资料

. . . .

终端流量:≥10L/min

4、真空吸引系统

中心吸引系统由中心吸引站、负压自动控制柜、真空罐、报警器、排污罐、真空输送管道及终端等组成。 1) 设计参数:

最大抽气量:4*500 m/h(2套) 负压调节范围:-0.03 ~ -0.07 MPa 配用电机功率:380V 15KW*4台 50Hz 终端抽气速率:≥30L/min

噪声: 室内不大于73dB(A),室外部不大于60dB(A) 泄漏率:每小时平均不大于1.0% 排气口细菌数每平方小于500个

吸引系统接地电阻小于10,电控柜的绝缘电阻不小于2M2) 真空泵机组(两套)

真空泵高档次品牌;

根据医院病房楼需气情况,配置二套吸引机组为供气源。每套真空吸引机组含有二台水环式吸引真空泵,吸引机组均应有备用,当工作泵发生故障时,备用真空泵机组应能自动启动,以保证吸引系统正常工作,机组中心站同压缩空气设于地下一层内。 3)电控柜及报警器(两套)

两台电控柜分别控制两套机组的真环泵以达到各一备一用的目的,保证系统负压不间断。当压力低于-0.073 MPa或高于-0.029 MPa时均发出声光报警。 4)真空罐

真空罐是储存负压的容器,本次吸引站真空容积为2立方米的2只,管道内的水有可能进入真空罐,故应定期将真空罐下面的截止阀旋开进行排出,排出后随即关好,截止阀不得有泄漏,否则影响负上限值。 5)排污罐

吸入管道系统内的污物,一般都集存在排污管道内,故应定期进行排放,一般为半年排放一次。 6)集气缸

在二台负压储罐后安装一个集气缸,进行气体分配,材质(Q235-A),厚4mm,可以起到气体集聚及分支作用,同时可以在缸上面预留若干条管道接口,以备医院将来其它病区使用。

7)管材及附件

吸引管的主、副管道、支管道采用不锈钢管,其尺寸规格应符合GB/T14976的要求。分别在本楼层的副管道上设置总阀门,其中的管道走向和设置和供氧管道一致。 各病房楼普通层主管路:¢89*4 材质:0Cr18Ni9

学习资料

3

三甲医院气体系统设计方案

....学习资料印度尼西亚雅加达医院医用气体
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2v1h246ckc3ibqw7s1xb7s7tu43p3900tny
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享