预埋件安装施工方案
预埋件施工方案
《建筑施工手册》 《建筑施工工艺标准》
《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 业主提供的预埋铁件图集
各部位结构施工图、建筑施工图 二、 编制目的:
本工程预埋件数量大、种类多,加工质量要求高,预埋安装位置要求精确,加工制作和预埋安装都比较困难。因此,结合现场施工情况编制此方案,提出各项技术措施,以指导施工,达到保质保量的完成预埋件的加工制作和安装的目的。 三、 加工前准备: 1、 材料准备:
预埋件主要使用材料有:8~16mm厚Q235B钢板,直径10~25mm螺纹钢,业主提供的预埋螺栓、钢构件,E43XX、E50XX型焊条等。
钢材进场应对钢材进行全面检查,钢材必须具备出厂牌号、同一炉罐号及供货商提供的详细实验资料。钢板表面不得有裂纹、拉裂、气泡、折叠、夹杂、结疤和压入氧化铁皮,钢板不得有分层。钢板表面不允许有妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮或铁锈及凹凸度不大于钢板厚度公差之半的麻点、凹面、划痕及其它局部缺陷,且应保证钢板允许的最小厚度。
焊条需有供货商提供的性能资料,严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂及生锈的焊丝。
螺纹钢的入场要求同钢筋工程施工方案中的要求,详细见主厂房钢筋工程施工方案。
钢材除需要进场检查外,还需实验室对钢材各方面性能进行取样实验。钢板一般需进行焊接实验、摩擦面的抗滑移系数实验、工艺性实验等。实验完成后实验员需将实验数据资料送检,合格后将资料发给铁件加工主管,铁件加工主管凭实验资料进行预埋件加工,严禁使用未经实验检测的钢材加工预埋件。 2、 人员准备:
预埋件加工人员需持有特殊工种(焊工)上岗证,有一定的铁件加工经验,入场后经培训一周,熟悉预埋件加工的各项技术、操作要求后方可进行埋件的加工制作。由于预埋件加工工程量较大,因此加工人员人数需配备足够,避免因埋件加工缓慢而影响现场主体施工进度。
3、 机具准备: 数钢筋成型设备 型号 出厂日期 规 格 量 1.对焊机 1台 UN1-100 2000.12 额定容量100kVA 2.切断机 3.切断机 4.成型机 5.调直机 2台 2台 3台 1台 数量 2台 2台 2台 2台 2台 GQ65B GQ40F GJB40 1999.3 2001.4 2001.3 切断螺纹钢筋直径6~50 m m 切断螺纹钢筋直径6~28 m m 弯曲钢筋直径6~40 m m 钢筋公称直径4~14 m m 一、 编制依据:
钢构件加工设备 除上
规 格 表外还应
准备埋件1.直流电焊机 功率120KW 的运输及2.自动焊机 功率150KW 吊装工具。
3.自动切割机 切割厚度60 m m 4、车丝机 5.钻床 最大钻孔直径φ80 4、 技术准备 施工人员、安装、质检人员要熟悉图纸,对埋件数量、位置进行统计,并画出加工详图。由于埋件数量大,位置遍及各个施工部位,施工人员一定要熟悉埋件数量、位置、安装方法、质量要求,施工过程中一定要认真核对图纸,避免出现遗漏。
四、 预埋件的加工
材料经检验合格,加工图核对无误后,加工人员方可进行埋件加工。钢板类埋件用切板机或自动切割机下料,型钢类埋件用无齿锯下料,大型预埋钢管,端口打磨平整。钢板类、扁钢类埋件采用T型焊,角钢埋件用贴角焊,焊缝饱满、无气孔、夹渣、焊瘤、咬口等现象。埋件在制作过程中应满足下述要求: 1、当采用弯折锚筋和钢板、角钢等搭焊时,宜按右图 2、当采用直锚筋和钢板T形焊时: 中国建筑第二工程
局
GTJ4-12000.12 4 出厂日型号 期 ZX7-500 2001.4 ZXG-1000R 1998.3 KLG-60 1998.2 2002.8 Z3080×25 1998.9
11 焊缝高度≥0.5d或6mm弯折点dΦ≤30度1锚筋直径小于或等于18mm,接头形式为贴○按右图a 2锚筋直径等于或大于20mm,接头形式为穿○焊,应按右图b 3当抗剪钢板和预埋铁件采用双面贴角焊○右图: 4各类埋件锚筋焊缝高度应按业主提供预○图集所注数值施焊。 5预埋件T形接头采用自动或手工压力埋弧○3、安装前成品保护 预埋件加工好后要由铁件加工主质检员检查验收,合格的贴好埋件标签,便于时查找。然后统一堆码,并由专人看管及时养止加工合格的埋件出现严重的锈蚀及变形,避免材费。不合格产品能返工的返工,不能返工的暂时作统一储存以便它用。 4、 预埋件制作质量标准 序号检验项目1钢材品种和质量2焊接质量3预埋件的型号4外观质量5平整偏差6型钢埋件挠曲7预埋件尺寸偏差9预埋管的椭圆度类别单位质量标准一类一类一类二类三类mm三类mm三类mm三类mm预埋件安装施工方案 角焊,2h2孔塞时,按埋件焊。 管和安装护,禁料浪为废料≥0.5tAab抗剪钢板aA ≥0.5tAtA检验方法及器具t 必须符合设计要求和现行有检查出厂证件和实验关标准的规定报告必须符合设计要求和现行有关标准的规定必须符合设计要求和现行有观察和尺量检查关标准的规定表面应无焊痕、明显凹陷和观察检查损伤≤3或2≤L/1000,且≤5+10~-5+10~0≤1%d直尺和楔形塞尺检查拉线和尺量检查尺量检查尺量检查尺量检查8螺栓及螺纹长度偏差三类mm对中测量控制点,该控制点要经过安装单位、监理的复核认可。
汽轮机基座的施工及其埋件、螺栓、套管的安装统一由所设的强制对中测量控制点进行控制。 ⑵ 其它部位埋件设置相对测控点,例如除氧煤仓间框架结构埋件,以除氧煤仓间的测控点定位,集中控制楼埋件以集中控制楼测控点定位等。 2、主要测控仪器:
五、预埋件的安装 1、测控点的设置 ⑴ 汽轮机基座的埋件、螺栓、套管安装精度要求极高,鉴于设备安装的通盘考虑,其相对位置的精确性尤为重要,故在汽轮机基座施工前必须设置汽轮发电机中心线及凝汽器中心线的强制
名称 1.激光铅直仪 2.经纬仪 3.水准仪 4.水准仪 5.全站仪
数量 1台 2台 1台 1台 1台 型号 北京光学 J2 5级 NA2 Topcon 602 22
出厂日期 2002.7 2002.7 2001.4 1999.8 2001.9 规格 1/40000 误差≤±6” 每公里往返测量误差≤±3mm 每公里往返测量误差≤±3 mm 精度±2” 中国建筑第二工程
局
3、预埋铁件的施工 柱侧、梁侧预埋件施工顺序 预埋件安装施工方案 牛腿顶、梁顶、板顶埋件施工顺序 模板支设埋件安装固定模板打孔固定埋件封闭模板梁底、板底埋件施工顺序 模板支设埋件安装固定为使埋件与模板贴紧,柱、梁侧埋件安装要根据施工图纸位置,在钢筋上用石笔画出中心线,将埋件临时固定在钢筋上,然后拉线找平找正,使埋件表面紧贴模板面,做到拆模后埋件与混凝土在一个平面上。安装板顶、梁顶、牛腿顶埋件时,先根据埋件在施工图上的位置放好,然后用水准仪测量埋件顶面标高,调整好后,用电弧焊将埋件锚筋和梁箍筋、板上皮筋点住。梁底、板底埋件加工时在两端钻2个直径6mm的孔,梁板底模支设完成后根据埋件在施工图上的位置就位调整合格后,再用钉子固定在梁板底模上,之后开始钢筋绑扎。 对于平面尺寸大于400×400的预埋铁件,当埋设位置位于构件混凝土浇灌面时,应在钢板躲中国建筑第二工程局 33 预埋件安装施工方案 开锚筋位置的中间开设¢50的排气孔或开设多个¢25以上的排气孔,以保证混凝土浇灌的密实性。 当预埋铁件锚筋长度伸出构件表面时允许按以下各图所示弯折钢筋:a、板内预埋铁件允许根据板厚弯折成下图中a图状态。 b、在梁侧预埋钢板时锚筋允许根据梁宽弯折成下图中b图状态。 预埋铁件在施工埋设后的外露部分,应在除锈后涂以红丹防锈漆。油漆应按施工图纸要求实施。 预埋件安装就位后,施工人员应协同质检员对埋件的数量、种类、位置再次核对,并保证埋件不会因混凝土的浇筑而产生变形或移位。测量人员应在混凝土浇筑前对埋件的位置进行全面的检查,位置偏差超出允许范围内时作出调整,调整好后方可浇筑混凝土。混凝土浇筑完成后,测量人员需对埋件的位置进行全面复检,不合格的协同技术人员制定处理方案,必要时凿掉混凝土重新施工。 从制作加工到安装验收相关人员需要做全面的记录,并整理成正式 资料,由技术员、铁件加工主管、测量员、质检员签字后作为交工资料。 4、预埋件安装质量标准 5、预埋件拆模后验收标准
序号1234567891011预埋螺栓预埋管预埋件检验项目中心位移与模板的间隙相邻预埋件高差标高偏差水平偏差中心位移垂直偏差外露长度偏差中心位移水平偏差垂直偏差类别单位三类mm三类mm三类mm三类mm三类mm三类mm三类mm三类mm三类mm三类mm三类mm质量标准≤3紧贴≤4或(1.5)+2~-10≤2≤2≤5+10~0≤3≤5≤5检验方法及器具经纬仪或尺量检查观察检查水准仪检查水准仪检查水平尺检查经纬仪或拉线、尺量检查吊线和尺量检查尺量检查经纬仪或拉线、尺量检查水平尺或吊线和尺量检查水平尺或吊线和尺量检查c、在梁底埋角钢时锚筋允许弯折成下图状态
中国建筑第二工程
局
44
预埋件安装施工方案
序号检验项目1中心位移类别单位三类mm质量标准≤10检验方法及器具尺量检查
意事项: 2预与砼面的平整偏差三类mm≤5直尺与楔形塞尺检查1、 严禁用火焊切
3埋相邻预埋件高差三类mm≤5或(2)水准仪检查割板材,截
面尺寸较件4水平偏差三类mm≤3水平尺检查大且无法
使用无齿
5标高偏差三类mm+2~-10水准仪检查锯的型钢,
可先用火预6中心位移三类mm≤5经纬仪或拉线、尺量检查焊断料,然
埋后用砂轮
将断料处螺7外露长度偏差三类mm+10~-5尺量检查磨平; 栓2、埋件制
作完后,要
预按规范抽8埋中心位移三类mm≤5经纬仪或拉线、尺量检查样试验合
格后方可
管使用;
3、制作
预埋件的锚筋与钢材应保证质量要求,不得使用未经化验的料头或有严重锈蚀的下脚料。 4、为便于安装和保证混凝土保护层厚度,与梁等宽或靠结构边的埋件,埋件锚筋距钢板边的距离应适当加大,具体加大数值由技术人员协同设计院制定。
5、柱、梁侧的埋件安装时应与模板贴紧,钢板钻12mm孔以便于模板与埋件的固定。 6、如在加工制作或安装过程中发现问题需及时与技术员协调处理。
五、 注
中国建筑第二工程
局
55