北京龙湖时代天街项目(一期)
防水工程施工方案
编 制 人:武志刚审 核 人:赵宽路审 批 人:王彦和编制单位:北京奥克兰防水工程有限责任公司编制时间:二〇一二年三月二十一日
地下室防水施工方案
1.编制依据:
1.1北京龙湖时代天街项目一期防水工程
1.2《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001) 1.3《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002) 1.4《建筑用界面处理剂应用技术规程》(DBJ01—40—99) 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 1.6《新型沥青卷材防水工程技术规范》(DBJ01—16—94) 1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2002) 2.工程概况: 略
3.施工准备: 3.1施工组织:
本工程由我单位组织施工,现场防水专业施工人员30人,施工人员持证上岗。计划工期按甲方要求。 3.2主要机具:
喷灯、毛刷、铲刀、扫帚、容器、剪刀、卷、弹线盒等。
3.3材料准备:
根据要求地下室底板、外墙及车库顶板采用3+4㎜SBS聚酯胎沥青防水卷材 3.4作业条件:
3.4.1基层平整,光滑、坚实。做到“五无”。即无空鼓,无起砂,无裂缝,无
松动掉灰,无凹凸不平等缺陷。 3.4.2基层转角部位为圆角(R≥50mm)。 3.4.3基层表面干净、干燥,含水率≤9%。 4.主要施工方法: 4.1工艺流程:
本工程采用满粘方法施工。共分三段即地下室底板与地下室墙体及车库顶板。工艺流程:清理基层→涂刷基层处理剂→弹线定位→铺贴附加层→立面防水
粘贴→大面积铺贴平面→检查验收。 4.2操作工艺: 4.2.1底板防水施工:
1).基层清理:基层表面采用铲刀和笤帚将突出物砂浆疙瘩等异物清除,并将
尘土杂物清理干净,如有油污迹等要用有机溶剂、钢丝刷等清除,如有渗漏水情况,应对渗漏部位凿U型槽用速凝材料堵漏后,方可做基层处理;对所有阴阳角应抹成圆弧,圆弧半径要求R≥50mm。基层表面要求干燥、干净、平整、坚固,无起砂、起皮掉灰现象。
2).涂刷基层处理剂:在阴阳角、平立交接处、积水坑、排水井周围处和其它
需要做附加层的部位,采用热熔满粘法施工,基层满涂处理剂,涂刷要均匀,无漏刷斑点等现象存在,冷油涂刷后不可进人踩动,常温要晾干4小时后方可进入下一道工序。
3).附加层施工:对所有角度≤135度的阴阳角做卷材附加层,要求附加层宽
度500mm;对凸出基层部份结构做500mm宽附加层。 4).大面铺贴:
①.底板基层与卷材之间采用空铺法施工,在找平层表面弹线,按线铺展卷材,
并在平立面交接等处采用热熔满粘施工;卷材与卷材之间一定要采用满粘法,粘结率应为100%。
②.卷材搭接双层铺贴要求长边搭接100mm,短边搭接长度应为100mm;同一
层相邻两幅卷材铺贴时,横向搭接边应错开1500mm以上。 ③.工艺流程:
清理基层-→涂刷基层处理剂-→卷材附加层铺贴-→弹线铺贴SBS卷材--→热熔封边-→验收
④.卷材大面铺贴的方向如下图所示:
4.2.2立面防水施工:
1).清理基层:要求基层无杂物、尘土或滞留砂浆,用2m长直尺检查,基层
与直尺之间的最大空隙不应超过5mm;空隙仅允许平缓变化,且每米长度内不得多于一处。
2).基层处理完毕后,涂刷冷底子油基层处理剂,要求采用满涂,不得漏白和
流挂;卷材采用满粘法施工。
3).对结构墙体阴阳角做300mm宽卷材附加层。
4).铺贴大面卷材,其工艺流程与底板相同,立面施工因要与总包方施工相配
合,预留错缝搭接长度,卷材易在施工过程中破损,难于保证质量,一般难于达到卷材错缝搭接的规范要求,可采用加150宽封口条的方法加固。 4.2.3顶板防水施工:
1).涂刷基层处理剂:在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将
基层处理剂涂刷在基层表面要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,必须经过4h以上,达到干燥程度方可施行热熔施工以避免失火。 2).细部附加增强处理:对于阴阳角、管道根部以及变形缝等部位应做增强处
理。方法是先按细部形状将卷材剪好,进行现场比量,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面)用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加 层要求宽度不小于600mm,无空鼓,粘接率为100%,并压实铺牢。 3).弹粉线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。 4).热熔铺贴卷材:大面积满粘以“滚铺法”为佳,先铺粘大面,后粘接搭接
缝,滚铺法施工工艺如下: ①.熔粘端部卷材:
将整卷卷材置于铺贴起始端,展开卷材按事先确定的尺寸剪裁好,将卷材反卷,即将底面胶层朝外,对准基层上已弹好的粉线滚展卷材约1m。由一人站在卷材正面将卷材拉起,另一人站在卷材底面,手持汽油喷灯,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺。将端部卷材铺牢压实。 ②.滚粘大面卷材:图
起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯的人应站在滚铺前方对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量大泡)即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。 ③.卷材搭接缝施工:
搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。 4.2.4.主要节点构造做法:
1).阴阳角:阴阳角处的基层处理后,先要铺一层卷材附加层,附加层卷材要剪成下图所示形状,铺贴后剪处用热熔油膏封固。
2).后浇带:后浇部位的混凝土应采用补偿收缩混凝土,强度等级不小于两侧先浇混凝土的等级;后浇混凝土与两侧先浇混凝土的施工间隔不小于六周;在