D.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 E.每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测 8.细水雾灭火系统可按照( )方式分类。 A.分配管网中流动介质的压力 B.按照流动介质类型 C.按开式系统
D.按照采用的细水雾喷头形式
E.按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型)
9.泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于( )场所。 A.直径小于30m的非水溶性液体固定顶储罐 B.围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾
C.甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台 D.室外甲、乙、丙类液体流淌火灾 E.飞机库
10.机械排烟设施包括( )。 A.排烟风机 B.排烟管道 C.排烟防火阀 D.防烟楼梯 E.排烟口 【答案解析】
1.ABC 解析:营业厅主要检查以下内容:
(1)设置层数。营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层,四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层。
(2)商品经营种类。营业厅经营、储存和展示商品的火灾危险性不得为甲、乙类。
(3)营业厅的防火分隔。当地下商业营业厅总建筑面积大于20 000m2时,必须采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔;对确需局部连通的相邻区域,检查是否采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。
2.ABDE 解析:查看防火卷帘外观,检查周围是否存放商品或杂物。手动启动防火卷帘,观察防火卷帘运行平稳性能以及与地面的接触情况;使用秒表、卷尺测量卷帘的启、闭运行速度;使用声级计在距卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的噪声。检查是否满足以下要求:
(1)防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象。
(2)双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm。
(3)垂直卷帘的电动启闭运行速度在2~7.5m/min之间;其自重下降速度不大于9.5m/min。
(4)卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB。
(5)与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀且不倾斜。
3.ABCD 解析:避难层(间)是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。建筑高度超过100m的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑应设避难层。常见避难层的类型有敞开式、半敞开式和封闭式3种。考虑到目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,避难层的设置数量应保证:第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于45m。避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。避难层的净面积应满足设计避难人员避难的要求,通常按5.00人/m2计算。通向避难层的防烟楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使需要避难的人员不会错过避难层。需要注意的是:避难人员不一定要经过避难区才能上下。避难层设置消防电梯出口;消防专线电话和应急广播,消火栓和消防卷盘、防烟设施。一座建筑是否需要设置避难层还是避难间,主要根据该建筑的不同高度段内需要避难的人数及所需避难面积确定。当需要设置避难层时,该避难层除用于火灾危险性小的设备用房外,不能用于其他使用功能,且设备管道宜集中布置。当建筑内的避难人数较少而无须将整个楼层用作避难层时,可以采用防火墙将该楼层分隔成不同的区域,从非避难区进入避难区的部位,要采取防止非避难区的火灾威胁到避难区安全的措施,如设置防烟前室。
4.ABCD 解析:消防设施技术检测前,检测机构按照下列要求对各类消防设施及其检测仪器仪表进行检查:
(1)检查各类消防设施的设备及其组件的相关技术文件。各类消防设施的设备及其组件
符合设计选型,具有出厂合格证明文件,消防产品具有符合法定市场准入规定的证明文件;各类灭火剂在产品质量证明文件的有效期内。
(2)检查各类消防设施的设备及其组件的外观标志。各类消防设施的设备及其组件的永久性铭牌和按照规定设置的标识,其文字和数据齐全,符号清晰,色标正确。
(3)检查各类消防设施的设备及其组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)的外观,以及导线、电缆的绝缘电阻值和系统接地电阻值等测试记录。各类消防设施的设备及其组件、材料的外观完好无损、无锈蚀,设备、管道无泄漏,导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等符合设计要求。
(4)检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证书及其有效期限。检测用仪器、仪表、量具等按照国家现行有关规定计量检定合格,并在检定合格有效期限内。
5.BCDE 解析:消防控制室是建筑使用管理单位消防安全管理与消防设施监控的核心场所,需要保存能够反映建筑特征及其消防设施施工质量及其运行情况的纸质台账档案和电子资料,消防控制室内至少保存有下列纸质台账档案和电子资料:
(1)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、消防设施平面布置图和系统图以及安全出口布置图、重点部位位置图等。
(2)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。
(3)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容。
(4)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录。
(5)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况等记录。
(6)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容。
(7)消防联动系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统及设备的维护保养制度和技术规程等。
(8)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。
6.ABE 解析:适合做水箱的材料有许多种,最常见的材料有碳素钢、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料。它们的优缺点如下:
(1)碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内表面需进行防腐处理,并且防腐材料不得有碍卫生要求。
(2)钢筋混凝土现场灌注的水箱,质量大,施工周期长,与配管边接处易漏水,清洗时表面材料易脱落。
(3)搪瓷钢板水箱,水质不受污染,能防止钢板锈蚀,安装方便迅速,不受土建进度的限制,结构合理,坚固美观,不变形,不漏水,适用性广。
(4)玻璃钢水箱,不受建筑空间限制,适应性强,质量小,无锈蚀,不渗漏,外形美观,使用寿命短,保温性能好,安全可靠,安装方便,清洗维修简单。
(5)不锈钢水箱坚固,不污染水质,耐腐蚀,不漏水,清洗方便,质量小,不滋生藻类,容易保温,美观,施工方便,但价格高。
在不锈钢材料的选择中,需要注意市政给水中氯离子对材料的影响。玻璃钢水箱受紫外线照射时强度有变化,橡胶垫片易老化、漏水,故在消防水箱中不推荐使用。
7.BCDE 解析:供水设施的维护管理规定:
(1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。
(2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
(3)每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。
(4)每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
(5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
(6)每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
8.ABDE 解析:细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力,可以分为高压系统、中压系统和低压系统;按照流动介质类型,可以分为单流体系统和双流体系统;按照安装方式,可以分为现场安装系统和预安装系统;按照采用的细水雾喷头形式,可以分为开式系统和闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型),可以分为泵组式、瓶组式及其他形式,目前产品主要是泵组式和瓶组式两种形式。
9.BCDE 解析:泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所:
(1)直径小于18m的非水溶性液体固定顶储罐。
(2)围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾。
(3)甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台。
(4)室外甲、乙、丙类液体流淌火灾。
(5)飞机库。
10.ABCE
五
1.当施工现场办公用房、宿舍成组布置时,每组临时用房的栋数不应超过( A )栋。
A.10 B.12 C.15 D.20
2. 采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于( D )。
A.210mm B.310mm C.330mm D.430mm
3.《中华人民共和国消防法》规定,对国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程以外的按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计的其他建设工程,建设单位应当自依法取得施工许可之日起( C )个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。
A.五 B.六 C.七 D.八
4. ( C )厂房内可设置办公室、休息室。
A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类
5.消防给水管网水压试验时环境温度不宜低于( A )。
A.5℃ B.10℃ C.15℃ D.20℃
6.中间消防车道与环形消防车道的交接处满足消防车转弯行驶且消防车道之间的间距不大于( C )。
A.100m B.120m C.150m D.180m