关于美国的鸡舍设备和换气方法 ◎序:
我们现在所饲养的优良鸡种的需氧量比过去5-7年所饲养的鸡种增加了3倍,在今后的3-5年中,鸡种的生产性能会进一步提高,氧气需要量也会相应增加。为了提供良好的成长条件,取得所希望的成绩,最重要的就是如何把氧气合理、有效地供给鸡只,这也是提高生产效率的最佳方法。 ◎换气方法:
过去换气量的设定是根据饲养密度,体重,换气温度,平均温度,位置等因素来决定的,而现在则侧重于考虑鸡舍内的风速,以及如何才能更有效的进行换气。 ◎最近的换气系统:
两种换气系统
1)最低换气系统=>以保证鸡舍内的氧气浓度为19.2%为目标的最低换气(冬季,育雏期) 2)夏季系统=>
(1)最低换气系统的理论
a) 鸡舍内氧气浓度最低保持19.2%的换气系统。
利用每8钟1次就能交换鸡舍内空气所需的排气扇,在10分钟的换气周期内2分钟使排气扇工作。(空气循环最少也要1.5分钟,排气扇工作时间少于1.5分钟是不会产生效果的。最低标准的换气量是,只保持空气质量(氧气浓度19.2%)的稳定而不考虑温度的限制。
=>根据舍外环境的变化,鸡的发育不同可调整风扇工作时间. =>换气周期是用周期时间法来控制 (8分OFF,2分ON反复的时间间隔)
=>周期时间变成ON风扇工作时,鸡舍内压力也应保持适当的标准 (3页,参考适当的压力表)
b) 最低换气系统的最大标准换气量,是指增加排气扇使每5分钟就能交换鸡舍内空气,或连续工作.
(鸡舍内温度比期望温度高时排气扇工作)
=>从最低标准达到最大标准时舍内压力要保持一定.
=>从最低标准达到最大标准时,使温度控制的排气扇也工作 =>时间周期法控制的排气扇切换成温度控制,使连续工作
=>为了保持一定的压力,改变入气口面积比增加风扇台数更有效
c)最低换气系统是,上述两个标准的换气配合交替运用的系统 (2)关于最低换气系统的运用理论 鸡舍内温度
(最低换气的最大标准) 周期时间法控制的风扇切换到温度控制 舍内设定温度以上 连续运转 舍内设定温度 温度控制法启动新的排气扇 周期时间控制最低标准的换气 舍内设定温度以下 工作时间的长短不是被舍内温度决定,而是被鸡 所需的氧气量19.2%所决定 ◎换气系统中所需排气扇的能力以及台数的计算 例)长120m 宽12m 平均高度2.55m的鸡舍 120m×12m×2.55m=3672m3
每8分钟1次就能交换鸡舍内空气所需要的排气扇能力(最低换气系统的最低标准)
33
3672 m÷8分=459 m/分
EM30 (ユ一ロム社) (0.75kw,2mmH2O,15500 m3/H=258 m3/分) 459 m3/分÷258 m3/分=1.78台=>2台
36E-ZBOXFAN (CHORE-TIME) (0.4kw,1.27mmH2O,290 m3/分) 459 m3/分÷290 m3/分=1.6台=>2台
每5分钟1次就能交换鸡舍内空气所需要的排气扇能力(最低换气系统的最高标准)
3672 m3÷5分=734.4 m3/分 EM30的场合
734.4 m3/分÷258 m3/分=2.8台=>3台
36E-ZBOXFAN (CHORE-TIME) (0.4kw,1.27mmH2O,290 m3/分) 734.4 m3/分÷290 m3/分=2.5台=>3台
因此装3台排气扇,其中2台是用周期时间法来控制,另1台是用温度控制法控制,共同构成最低换气系统。
上述最低换气时的计算当中,此排气扇以每10 分钟只工作2分钟。所以3672m3的空气全部更换时所需的时间为:
3672 m3÷2台÷(258 m3/分×2分)×10分=35分30秒=>40分
◎ 关于最低换气系统的入气
1)最低标准=>通风管=>如下图沿着鸡舍屋顶设置。为了防止老鼠等的进入,把最下端的管子弯曲。
通风管 PVC:6.5cm径
◎通风管的位置
横断换气的场合 纵断换气(トンネル)的场合
*4角各装2个 *4角各装2个
*横断用排气扇的反面等间隔 *两侧交叉设置
*等间隔数根据舍内压力可调整 *等间隔数根据舍内压力可调整 ▲4角各装2个 ▲ 排气扇的对侧面等间隔设置(长120m,宽12m,高2.55m场合总数约50个左右) ▲ 追加入气口采用CHORE-TIME社PRASTECH AIR-INLET时约40个左右(条件:长120m,宽12m,高2.55m的鸡舍) ◎ 适当的压力
适当的鸡舍内压力是由鸡舍的宽度所决定的。具体数值如下表。(随鸡舍的高度也有所变化,但是能使鸡舍内压力变化的高度一般不采用。)基本上鸡舍内所必要的风速是从通风管入气口的空气到达中央
部即可。(因美国鸡舍的天井是塑料)
鸡舍的宽度(m) 鸡舍的压力(mmH2O) 风速m/秒(入气开口部) 9.6 0.762 2.16 10.2 0.889 2.52 10.8 1.016 2.88 12.0 1.27 3.6 15.0 1.651 4.68 18.0 1.905 5.4 ◎ 鸡舍内压力的变化与空气的流动
o o
*温度的分布为舍外10C,舍内29.4C 时因鸡自身的散热,舍内上层
o o
部的温度为32C~33C
没有压力 压力不足
*入气侧的侧面结露 *到暖空气之前冷的状态下落地 *地板潮湿 *地板潮湿 *因流动冷空气,鸡很紧张 *加热器常ON,ロス很大
适当压力 压力过剩
*刚进入的空气碰到暖空气 *只有冷空气通过鸡舍内 膨胀,湿度减落 *暖空气都在上面,比鸡高的地
*冷空气变暖以后一直落到地面 方空气不流动,冷,地板潮湿
o o
*31C ~32C的空气流动 *空气质量不好 如虚线一样
*此空气从入气口到排气口需1.5分 *不带暖空气的新鲜空气也常流到鸡群 里,给鸡群创造良好条件 ◎ 最低换气系统的界线
鸡舍内温度比设定温度高时,用最低换气系统的最大标准来换气,还达不到设定温度时就切换到温度来控制的系统。 ◎ 特殊场合的最低换气系统
*在上图场合,只运转有鸡房间的排气扇时,空室的冷空气会进入。 *用周期时间法把两侧排气扇都运转时,各房间的空气在各自的空间
里循环。
*不管什么场合,给鸡舍全体换气是最重要的。 ○夏季系统的基本理论
*在美国,被推荐如上图的鸡舍构造。