中控操作系统故障应急预案
当发生中控操作系统故障时,运行当班人员应冷静处理,及时上报,加强现场巡检,防止设备事故、生产事故的发生。
厂区失电
现象:控制室照明熄灭,电脑全部失电。 处理:
1.立即通知总值班人员、电气负责人员
2.停电后巡检人员立即前往现场检查,确认是否有设备因突然失电导致损坏;
3.恢复供电后:中控人员逐步恢复生产设备,同时巡检人员到达现场确认运行设备状态
1)启动膜系统空压机,恢复气动阀门工作压力至0.6MPA 2)启动1/2/3级回流泵;启动厌氧池缺氧池搅拌器;启动磁悬浮风机
3)启动除臭系统,紫外消毒系统;检查进出水在线监测设备是否恢复供电(如存在问题及时联系维保部门,说明情况)
4)启动膜系统进行产水,膜池水位恢复正常后启动粗格栅、提升泵、曝气沉砂池、细格栅。
4.全面检查工艺系统,确认各工艺段设备稳定运行后恢复正常生产流程。
5.全厂生产正常。
中控系统故障
现象:1.生化控制系统故障(除膜系统以外 磐恒负责部分) 2.膜控制系统故障(膜系统 凯米负责部分)
处理:
1.生化控制系统故障
1)立即通知总值班人员、检修人员,及时联系磐恒值班人员 2)巡检人员立即前往现场检查,检查提升泵、细格栅、回流泵、搅拌器、磁悬浮风机、消毒灯管的运行状态;必要时将提升、细格栅、反冲洗泵切到就地,保持连续运行
3)故障未处理完成,长时间停水时,需就地停用消毒系统 4)恢复正常后,将切换至就地的设备切回远程自动
5)全面检查工艺系统,确认各工艺段设备稳定运行后恢复正常生产流程
2.膜系统故障
1)立即通知总值班人员、检修人员,及时联系凯米值班人员 2)巡检人员立即前往现场,停用提升泵,观察一级回流泵的运行状态,就地观察回流井液位,就地关闭紫外灯
3)若短时间未能处理故障,且液位较高时,开启一期事故池,二期事故池作为备用
4)故障恢复后,检查膜系统参数是否正常,若正常,开启磁悬浮风机,待DO至1以上时,开启提升泵,启用膜系统,开始正常产水;若膜系统参数有异常,加强故障追踪与记录
5)全面检查工艺系统,确认各工艺段设备稳定运行后恢复正常生产流程
班长阅读后签字: