第五章 管道和设备工程

第一节 给排水、采暖、燃气工程

1.给水系统

(1)给水方式与管网

竖向不分区:直接给水,单设水箱,设贮水池、水泵,设水泵水箱共4种。 竖向分区给水有7种:

低区直接给水,高区设贮水池、水泵、水箱;

并联3种(分区并联,并联直接,气压水罐并联);

串联3种(分区串联,分区水箱减压,分区减压阀减压)。

设水箱:优点为供水可靠,缺点为占用建筑上层面积,增加结构荷载。除分区并联给水、分区串联给水、分区水箱减压方式每一分区均有水箱外,其他给水方式都是只有最高层有水箱。

设水泵:投资大,有水泵振动和噪声干扰。分区并联、并联直接给水和气压水罐(代替水箱)并联给水水泵集中布置在地下室内,管理维护方便但水泵型号、数量较多投资大。分区水箱减压、分区减压阀减压水泵也设置在地下室内。分区串联给水每个分区均有水泵。气压水罐(代替水箱)并联给水水泵启动频繁。

减压给水:分区水箱减压与分区减压阀减压,能量消耗大,适用于电力充足,电价低的场合。直接利用外网给水或供给水箱,节省能量。

给水管网布置成下行上给、上行下给和环状供水三种。 (2)给水管道安装 1)管道材料

镀锌焊接钢管是给水系统最多的一种钢管,镀锌目的是防锈、防腐、防水质恶化、被污染,延长管道的使用寿命,螺纹连接。

给水铸铁管耐腐蚀、寿命长,多用于DN≥75mm给水管道,尤其适用于埋地铺设,交通要道等振动较大地段采用青铅接口。大型高层建筑将球墨铸铁管设为总立管,应用于室内给水系统。

给水不大于45℃,压力不大于0.6MPa的生活给水系统可用UPVC给水管。UPVC给水管宜采用承插式粘接、承插式弹性橡胶密封圈柔性连接和过渡性连接。 聚丙烯给水管适用于≤70℃,≤0.6MPa。

铜管和不锈钢管强度大,适用于高层建筑给水和热水供应系统中。 2)管道安装

安装顺序应按给水的水流方向安装,即引入管、水平干管、立管、水平支管。生活和消防共用给水系统只有一条引入管时,应绕水表旁设旁通管。

给水管与其他管道共架或同沟敷设:排水管、冷冻水管上面或热水管、蒸汽管下面。 冷热水管并行安装时,热水管在上面或左侧。

3)给水附件。常用给水附件有水表、阀门、止回阀、减压阀、倒流防止器等。 水表前后直线管段:螺翼式水表8~10倍直径,旋翼式、容积活塞式水表≥300mm。

给水分区减压阀和消防系统减压阀应采用同时减静压和动压的品种,如比例式减压阀。比例式减压阀宜设两组,一组备用;前后装阀门和压力表;阀前装过滤器;不得绕过减压阀设旁通管。 止回阀应装设在:引入管;利用室外管网压力进水的水箱进水管和出水管合并为一条的出水管道;消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管;生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管;水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管。

倒流防止器:也称防污隔断阀,水平安装,两端安装维修闸阀,进口前安装过滤器,至少一端应装有可挠性接头。

生活给水系统管道试压合格后,应将管道内存水放空。交付使用之前须进行冲洗和消毒。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上。室内部分冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

第1页

2018年造价工程师考试网上辅导 建设工程技术与计量(安装)

(3)建筑给水设备包括:水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等。

水箱高度应使最低水位的标高满足最不利配水点或消火栓的流出水头要求,不能满足要求可设气压供水设备。

建筑给水系统中一般采用离心泵。水泵扬程应满足最不利配水点或消火栓所需的水压。系统有水箱时,水泵扬程应满足水箱进水所需水压和消火栓所需水压。水泵直接从室外管网吸水,吸水管上装设阀门、止回阀和压力表,绕水泵设置装阀门的旁通管。水泵吸水时,室外管网压力不低于0.1MPa(从地面算起)。每台水泵出水管上应装设止回阀、阀门和压力表。并设防水锤措施,如气囊式水锤消除器、缓闭止回阀等。备用泵的容量应与最大一台水泵相同。

气压给水设备有定压式、变压式、气水接触式和隔膜式。对水压没有特殊要求,一般常采用变压式给水设备。 2.排水系统

室内排水管道一般按排出管、立管、通气管、支管和卫生器具顺序安装。 A型柔性法兰接口排水铸铁管采用法兰压盖连接,橡胶圈密封,螺栓紧固,用于高层及超高层建筑及地震区的室内排水管道。W型无承口(管箍式)柔性接口采用橡胶圈不锈钢带连接,便于安装和检修,安装时立管距墙尺寸小、接头轻巧、外形美观。一般排水横干管、首层出户管宜采用A型管,排水立管及排水支管宜采用W型管。

排水横支管、立管应做灌水试验。敷设在高层建筑室内的塑料排水管道管径大于或等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:①明敷立管穿越楼层的贯穿部位;②横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧;③横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。

通气管有器具、环行、安全、专用、结合通气管等。卫生要求较高的排水系统宜设置器具通气管,在存水弯出口端。连接4个及以上卫生器具并与立管距离大于12m的污水横支管和连接6个及以上大便器的污水横支管应设环形通气管。

清通设备是疏通排水管道的设备,包括检查口、清扫口和室内检查井。检查口为可双向清通的管道维修口,清扫口仅单向清通。连接2个及以上大便器或3个及以上卫生器具的污水横管上,应设清扫口。 3.采暖工程

热网按布置形式可分为枝状管网、环状管网和辐射状管网。环状管网投资大,运行管理复杂,管网要有较高的自动控制措施。辐射管网控制方便,可实现分片供热,但投资和材料耗量大,比较适用于面积较小、厂房密集的小型工厂。

机械循环双管中供式:可解决一般供水干管挡窗问题。

机械循环单双管式:能缓解单管式系统的垂直失调现象;各组散热器可单独适调节;适用于高层建筑采暖系统。

分户水平单管系统:顺流式、同侧接管跨越式、异侧接管跨越式。水平支路长度限于一个住户之内,能够分户计量和调节供热量,可分室改变供热量。满足不同的温度要求。 分户水平双管系统:一个住户内的各组散热器并联,可实现分房间温度控制。

分户水平放射式系统(章鱼式):各组散热器并联,分水器引出的散热器支管呈辐射状埋地敷设至各组散热器,适用于多层住宅多个用户的分户热计量系统。

常用的水泵有循环泵、补水泵、混水泵、凝结水泵、中继泵等。补水泵常设置在热源处,热网有多个补水点时,应在补水点(换热站或中继站)设置补水泵。凝结水泵可设置在热源、凝水回收站和用户内。

铸铁散热器的特点:①结构简单,防腐性好,寿命长、热稳定性好,价格便宜;②金属耗量大、传热系数低于钢制散热器、承压能力低;内腔掉砂易造成热量表、温控阀堵塞,外形欠美观。 钢制散热器的特点(与铸铁相比):①金属耗量少,传热系数高;耐压强度高,适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统;外形美观整洁,占地小,便于布置。②水容量较少,热稳定性较差。供水温度偏低而又采用间歇供暖时,散热效果明显降低。③耐腐蚀性差,使用寿命比铸铁散热器短。蒸汽供暖系统,有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,不宜设置钢制散热器。④钢制散

第2页

2018年造价工程师考试网上辅导 建设工程技术与计量(安装)

热器是目前使用最广泛的散热器,适合大型别墅或大户型住宅使用。

钢制翅片散热器:适用于蒸汽系统,热水系统中,作为加热空气用的钢制散热器,主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热,是热风装置中的主要设备。

光排管散热器:构造简单,制造方便,使用年限长、散热快、散热面积大、适用范围广、易于清洁、无需维护保养;较笨重,耗钢材,占地面积大。排管散热器是自行供热车间厂房首选的散热设备,适用于灰尘较大的车间。

常用地板采暖管主要有交联聚乙烯(PEX)管、交联铝塑复合(XPAP)管、聚丁烯(PB)管、无规共聚丙烯(PP-R)管。室外采暖管道采用无缝钢管和钢板卷焊管,室内采暖管道常用无缝钢管或普通焊接钢管。

国内供热计量主要有:散热器热分配计法、户用热量表法、流量温度法、通断时间面积法和温度面积法。 4.燃气工程

燃气输配系统:主要由燃气输配管网、储配站、调压计量站、运行监控、数据采集系统等组成。 小城市(城镇)一般采用中-低压或低压燃气管网。输送量很大、输送距离很远而中压管道不能有效保证长距离输送大量燃气时,或城市内难以敷设高压燃气管道,而敷设中压管道金属耗量和投资过大,或以天然气为气源时采用。三级系统,由高压、中压和低压三级管网组成。

小城镇用气量小,可以采用低压一级管道系统;供气量中等规模,建筑层数较低而建筑物又较分散的中小城市,可采用中压一级管道系统。目前我国大多数城市采用中、低压两级管道系统。对于大型及特大型城市应采用三级,乃至多级管网系统。

燃气储配站主要由压送设备、储存装置、燃气管道和控制仪表以及消防设施等辅助设施组成。 目前在中、低压两级系统中使用的压送设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。

燃气调压站(室)通常由调压器、过滤器、安全装置、阀门、旁通管和测量仪表等组成。 室外燃气管道高、中压管道通常采用钢管,中压和低压采用钢管或铸铁管,塑料管多用于工作压力≤0.4MPa的室外地下管道。天然气输送钢管为无缝钢管和螺旋缝埋弧焊接钢管等;燃气用球墨铸铁管适用于输送设计压力为中压A级及以下级别的燃气,机械柔性接口和法兰接口。燃气塑料管主要是聚乙烯(PE)管。

室内燃气低压管道当管径≤50时,一般选用镀锌钢管螺纹连接;当管径DN>50时,无缝钢管20号钢焊接或法兰连接。中压管道选用无缝钢管焊接或法兰连接。室内燃气管道明装采用镀锌钢管丝扣连接;埋地敷设采用无缝钢管焊接,防腐。燃气管道采用螺纹连接时,煤气管可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜,天然气采用聚四氟乙烯密封带,液化石油气管道选用石油密封酯或聚四氟乙烯薄膜作为接口的密封填料。

地下引入时,燃气管道室内外界限,以引入管室内第一个阀门为界。当引入管采用地上引入时,燃气引入管安装时其顶部应装三通,燃气管道室内外界限,以地上引入管墙外三通为界。 5.给排水、采暖、燃气工程计量 1)室内外界限划分说明

给水管道:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 排水管道:以出户第一个排水检查井为界。

采暖管道:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 燃气管道:地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界。 2)给排水、采暖、燃气工程计量规则

给排水、采暖、燃气管道管道工程量计算按设计图示管道中心线以长度m计算,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)及附属构筑物所占长度;方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量。排水管道安装包括立管检查口、透气帽。塑料管安装工作内容包括安装阻火圈。

法兰有副、片之分,法兰阀门安装包括法兰连接,不得另计。