蔫呼呼
竖楞的最大应力计算值: 竖楞方2 木的计算 σ =56.593N/mm2 < [σ]=205N/mm2; 竖楞截面最大受剪应力计算值: τ=0.363N/mm2 < [fv]=1.5N/mm2; 竖楞的最大挠度计算值: ν=0.245mm < [ν]=2.4mm; B方向柱3 箍的计算 B边柱箍的最大应力计算值: σ=9.14N/mm2 < [f]=13N/mm2; 柱箍的最大挠度: ν=1.949mm < [ν]=2.8mm; H边柱箍的最大应力计算值: σ =9.850N/mm2 < [f]=13N/mm2; 柱箍的最大挠度: V =1.456mm < [V]=2.8mm; 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 H方向柱4 箍的计算 结论 注:此表数据来源于品茗施工安全设施计算软件计算结果。
柱模板(600×600)计算结论表
工程名称 李演庄旧村改造项目 审核部位 柱模板(600×600) 2121 中国华冶XXX项目部
蔫呼呼
设计示意图 计算参柱截面宽度B方向竖楞3根;柱截面高度H方向竖楞3根;柱箍的间距数 600mm;柱箍肢由为2根。 搭设材料 序号 审核要点 计算过程 面板的最大应力计算值: 柱模板1 面板的计算 σ =3.226N/mm2 < [σ]=13N/mm2; 面板截面的受剪应力: τ=0.187N/mm2 < [fv]=1.5N/mm2; 面板的最大挠度计算值: ν=0.253mm < [ν]=0.868mm; 竖楞的最大应力计算值: 竖楞方2 木的计算 σ =49.890N/mm2 < [σ]=205N/mm2; 竖楞截面最大受剪应力计算值: τ=0.323N/mm2 < [fv]=1.5N/mm2; 竖楞的最大挠度计算值: ν=0.223mm < [ν]=2.4mm; 3 B方向柱箍的计B边柱箍的最大应力计算值: σ=8.14N/mm2 < [f]=13N/mm2; 2222
结论 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 中国华冶XXX项目部
模板采用15mm 厚木胶合板;竖楞采用50×100mm木楞; 柱箍采用φ48×3.5双钢管搭抱箍@600。 蔫呼呼
算 柱箍的最大挠度: ν=1.836mm < [ν]=2.8mm; H方向柱4 箍的计算 结论 H边柱箍的最大应力计算值: σ =9.610N/mm2 < [f]=13N/mm2; 柱箍的最大挠度: V =1.236mm < [V]=2.8mm; 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 注:此表数据来源于品茗施工安全设施计算软件计算结果。
梁模板(350×700)计算结论表
审工程名称 李演庄旧村改造项目 核部位 立杆梁跨度方向间距1.2m;立杆上端伸出至模板支撑点长度0.1m;立杆步距1.5m;梁支撑架搭设高度计算参数 5m;梁两侧立杆间距1.2m;承重架采用双扣件类型,水平杆与立杆连接采用双扣件;梁截面宽度0.35m;梁截面高度0.7m;梁侧次楞根数3;梁侧主楞间距2323
中国华冶XXX项目部
设计示意图 梁板模板搭设大样梁模板(350×700) 蔫呼呼
600mm。 搭设材料 序号 模板支架采用48×3.5钢管及可锻铸铁扣件搭设;模板采用15mm厚木胶合板;梁底模板支撑采用50×100㎜方木;梁侧主楞采用φ48×3.5钢管;次楞采用50×100㎜木楞。 审核要点 计算过程 面板的受弯应力计算值: 结论 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要中国华冶XXX项目部
1 梁侧模板面板的计算 σ =6.588N/mm2 < [f]=13N/mm2; 面板的最大挠度计算值: ν=0.284mm < [ν]=1.2mm; 内楞最大受弯应力计算值: σ=1.423 N/mm2 < [f]=17 N/mm2; 内楞的最大挠度计算值: 2 梁侧模板内外楞的计算 ν=0.057 mm < [ν]=2.4 mm; 外楞的受弯应力计算值: σ =32.097N/mm2 < [f]=205N/mm2 外楞的最大挠度计算值: ν=0.09mm < [ν]=0.5mm 3 穿梁螺栓的计算 穿梁螺栓所受的最大拉力: N =3.66 kN < [N]=12.92 kN; 梁底模面板计算应力 4 梁底模板计算 σ =3.696 N/mm2 < [f]=13N/mm2; 面板的最大挠度计算值: 2424
蔫呼呼
ν=0.18 mm < [ν]=1mm。 方木最大应力计算值 8.021N/mm2 < [f]=17N/mm2; 5 梁底支撑木方的计算 方木受剪应力计算值 0.391N/mm2 < [T]=1.7N/mm2; 方木的最大挠度 ν=2.165mm < [ν]=4.8mm; 支撑钢管的最大应力计算值 6 梁跨度方向钢管的计算 σ=151.258N/mm2 < [f]=205N/mm2; 支撑钢管的最大挠度 2.992mm < 1200/150与10 mm; 7 扣件抗滑移的计算 立杆的稳定性计8 算(根据规范需经过两个公式计算) 结论 双扣件实际抗滑承载力为12.8kN 扣件所受应力 R=6.91kN < 12.8kN 钢管立杆稳定性计算公式 σ = 122.991 N/mm2 < [f] = 205 N/mm2 符合要求 求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 注:此表数据来源于品茗施工安全设施计算软件计算结果。
120mm厚板模板(扣件钢管架)计算结论表
工程名称 李演庄旧村改造项目 审核部位 120mm厚板模板(扣件钢管架) 2525 中国华冶XXX项目部