包头中惠房地产住宅小区项目电气方案

1、

建筑概况:住宅小区项目共分为居住(一)、居住(二)、居住(三)共3个地块。其中居住(一)地块建筑总面积约为162650m2、住宅总面积约为142370㎡、住宅总户数约为1822户、商业约为19280 m2、附属设施约为1000 m2。居住(二)地块建筑总面积约为208900m2、住宅总面积约为182300㎡、住宅总户数约为2851户、商业约为25600 m2、附属设施约为1000 m2。居住(三)地块建筑总面积约为135395m2、住宅总面积约为115955㎡、住宅总户数约为1822户、商业约为18440 m2、附属设施约为1000 m2。 2、方案依据:

《10kV及以下变电所设计规范》GB50093-94 《低压配电系统设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅电气设计规范》JGJ242-2011

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 3、住宅负荷用电指标:4kW/户(50W/㎡) 4、其他用电负荷安装功率: 商业:60W/㎡ 纯净水站预留:30 kW 换热站预留:90 kW 风机设备预留:50 kW 景观设备预留:50 kW 5、电气负荷计算: 居住(一)地块: 设备安装容量:Pe=8684kW

2

精心整理,用心做精品

用心整理的精品word文档,下载即可编辑!!

需要系数:Kx=0.35,自然功率因数:cos?=0.75,tg ?=0.88 有功计算负荷:Pn=3039kW 无功计算负荷:Qn=2674kvar 同时系数分别取0.9以后, Pn=2735 kW Qn=2406kvar

补偿容量Q=1400 kvar

补偿后视在功率:Sn=2914KVA

选择箱式变电站:2*500kVA/每台,共4台,变压器负荷率:0.73 补偿后功率因数:0.92 居住(二)地块:

设备安装容量:Pe=10615kW

需要系数:Kx=0.35,自然功率因数:cos?=0.75,tg ?=0.88 有功计算负荷:Pn=3728kW 无功计算负荷:Qn=3280kvar 同时系数分别取0.9以后, Pn=3355.2 kW Qn=2952kvar

补偿容量Q=1800 kvar

补偿后视在功率:Sn=3547KVA

选择箱式变电站:2*500kVA/每台,共4台,变压器负荷率:0.88 补偿后功率因数:0.92 居住(三)地块:

设备安装容量:Pe=6769.7kW

需要系数:Kx=0.35,自然功率因数:cos?=0.75,tg ?=0.88 有功计算负荷:Pn=2369kW 无功计算负荷:Qn=2085kvar 同时系数分别取0.9以后, Pn=2132 kW Qn=1877kvar

精心整理,用心做精品

3

用心整理的精品word文档,下载即可编辑!!

补偿容量Q=1000 kvar

补偿后视在功率:Sn=2305KVA

选择箱式变电站:2*500kVA/每台,共3台,变压器负荷率:0.77 补偿后功率因数:0.93

6、10kV供电方案:10kV电源引自小区中间道路市政规划线路,两路电源进线,10kV±5%、50Hz。电源进线方式:电缆直埋地。在居住(一)地块设置2进4出环网柜一台、设置2*500kVA箱式变电站4台,其中一台箱变在施工阶段做为临时用电。待小区建成后转为正式供电设备。另外3台箱变位置见平面图。10kV具体进线位置杆号由甲方报装当地电业部门后取得。在居住(二)地块设置2进4出环网柜一台、设置2*500kVA箱式变电站4台,其中一台箱变在施工阶段做为临时用电。待小区建成后转为正式供电设备。另外3台箱变位置见平面图。10kV具体进线位置杆号由甲方报装当地电业部门后取得。在居住(三)地块设置2进4出环网柜一台、设置2*500kVA箱式变电站3台,其中一台箱变在施工阶段做为临时用电。待小区建成后转为正式供电设备。另外3台箱变位置见平面图。10kV具体进线位置杆号由甲方报装当地电业部门后取得。

7、低压配电:低压配电系统采用放射式与树干式相结合的配电方式。对于每栋住宅楼的居民楼内部配电采用树干式配电,对于住宅配电室、消防水泵站、换热站等建筑设备用电采用放射式配电方式。低压电源配出方式:室外部分采用电缆直埋地,住宅楼内沿管井+电缆桥架。

8、电能计量:

居民用电:居民用电为“每户一表”。电度计量表位置的设置:多层住宅在一层入户处设置集中电表箱。高层、小高层住宅在电缆井内,每三层设置一个集中电表箱。采用经过供电部门认定的I/C智能卡表。

商业用电:单独计量,在商店设置对供电部门的三相四线智能卡表或单相智能卡表。

公用设施用电:对于每个专项的公用设施,在低压电源进线处均单独设置有电能计量表。

高压侧按照当地供电部门要求设置总的电能计量表。

精心整理,用心做精品

4

用心整理的精品word文档,下载即可编辑!!

9、主要供、配电设备表 序号 10kV变、配 电 1 10kV金属铠两进四出 装环网柜 2 箱式变电站 2*500 KVA 11套 27万/套 包括补偿柜、高压计量柜 低压配电小 间 1 住宅居民用XL-21系列 电低压配电箱 2 住宅动力用XL-21系列 电低压配电箱 3 住宅动力应XL-21系列 急用电低压配电箱 1 每户住宅内 户内配电箱 PX7R-M系列 6495台 0.07万/台 31台 0.9万/台 31 0.9万/台 97台 0.9万/台 3台 49万/台 设备名称 型号规格 数量 大约价格 (万元) 备注 精心整理,用心做精品