工作行为规范系列
变频器系统安装调试方法
及技巧(标准、完整、实用、可修改)2
FS-QG-52492 编
号:
变频器系统安装调试方法及技巧 2
Inv erter system in stallati on and debuggi ng methods and tech niq uesTwo
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
3变频器系统的调试
变频器系统安装、接线完成后,通电前应进行下列检查: 变频器的型号是否有误、安装环境有无问题、装置有无脱落 或破损、电缆直径和种类是否合适、电气连接有无松动、接 线有无错误、接地是否可靠等;变频器系统的调试方法步骤 和一般的电气设备调试基本相同, 应遵循“先空载、继轻载、
后重载”的规律。必须在配线完毕,安装好箱盖后,才能接 通电源,否则有触电危险。
变频器接通电源,即使处于停止状态,也不能触摸变频 器端子,否则有触电危险。在变频器运行过程中,只能用操 作面板STOP按键或外控端子停止变频器运行,禁止在变 频器运行过程中直接断开变频器主电源,否则有可能损坏变 频器。
主回路测试方法。准备摇表。全部卸开主回路、控制回 路的端子与外部电路的连接线,用公用线连接主回路端子用 摇表测试。在主回路公用线和大地之间进行测试,摇表若指 示
5MQ
以上,属正常。在控制回路端子
与PE之间进行测 试,测量值>1MQ,为正常。不能用兆欧表对控制电路进 行测试,否则会损坏电路的零部件。测试仪器要准备高阻量 程万用表。
通电检查。在断开电动机负载的情况下, 对变频器通电, 主要进行以下检查:各种变频器在通电后,显示屏的显示内 容都有一定的变化规律,应对照说明书,观察其通电后的显 示过程是否正常。变频器内部有风机排出内部的热空气,可 用手在风的出口处试探风机的风量,并注意倾听风机的声音 是否正常。测量三相进线电压是否正常,对照产品说明书, 进行变频器内部各功能的设置。变频器的显示内容可以切换 显示,通过操作面板上的操作按钮进行显示内容切换,观察 显示的输出频率、电压、电流、负载率等是否正常。将变频 器的输出端与电动机相接,电动机不带负载,在操作面板上 进行一些简单的操作,如启动、升速、降速、停止、点动等。 观察电动机的旋转方向是否与所要求的一致,通过逐渐升高 运行频率,观察电动机在运行过程中是否运转灵活,运转时 有无振动现象,是否平稳等。带负载测试:变频调速系统的 带负载试验是将电动机与负载连接起来