一、工程概况:
(1)川威集团炼铁厂炉后料仓技改工程,地处原电影院右下方。(2)。
二、二、编制依据
1.1<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002) 1.2<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001) 1.3<混凝土外加剂应用技术规范>(GB50119-2003) 1.4<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002) 1.5 1.5 设计施工图
三、施工部署 (1)施工准备:
施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。
(2)施工顺序:
第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽 做好周边临时排水→支模板→分层水泥砂浆片石灌浆换填→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。由于此处地质为回填土,土质松软。根据设计要求,基槽挖到-4.1M处采用M7.5水泥砂浆片石灌浆方法换填0.7M厚至-3.4M。第二步放线定出水池范围,由于基坑周边土质松软,因此水池周边砌筑砖模固定。第三步施工水池底部和池壁钢筋安装并现浇水池底部至止水带处。第四步安装、固定模板并现浇水池池壁和水池横梁(由于水池长12M,因此水池顶部均匀设置2根250*500横梁)。第五步成品保护,定期养护水池。第六步折模,池壁内进行抹灰。进行灌水试验、验收。第七步水池周边回填夯实。
(3) 施工组织:
设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人10人,砼工5人,泥工2人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工5人,木工班2人,焊工3人。 (4) 机械设备:
砼搅拌机1台、砂浆搅拌机1台、台秤1台、焊机3台、小推车6台等。 (5) 施工进度:
水池总工期为28天。分别为(挖基坑=5天,基础砂浆片石灌浆换填=3天,钢筋绑扎焊接=3天,底壁支模并浇砼养护=13天,试水=2天,复土=2天)。 四、具体施工方法 1、施工测量:
按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,并测设临时水准点。临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖:
基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2
式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽
b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度)
边坡坡度按松石砂土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标
高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽
根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水
施工排水采用明沟排水,设排水井用清水泵抽水,排至场地排水系统,排水沟终止使用后用砂石将排水沟、井填实。 5、基础垫层
待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫 层标高,注意留置入水坑部位尺寸,基槽挖到-4.1M处采用M7.5水泥砂浆片石灌浆方法换填0.7M厚至-3.4M整板垫层。及时清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。 6、水池底、壁、横梁施工
先清扫垫层,弹出按图纸上的轴线、壁厚、柱位置,然后绑扎钢筋,钢筋安装要求双排 14@200,预埋、焊接壁上DN273*8套管。在保证质量前提下,现把水池分成2次浇筑:第一次在底板与池壁斜托上部300mm处留施工处,在这300mm处壁中设5㎜钢板止水带,止水带300宽通长、上露150mm,砼内150mm,要安放平直。第二次绑扎池壁及横梁钢筋、支模板在顶板与池壁斜托下部留施工处,预埋套管,浇池壁及横梁砼。技术要求砼强度C25,砼外加三乙醇胺,抗渗等级P6。做好水池砼保养工作。 7、精心处理施工缝
在每一施工处钢筋绑扎、焊接完毕后及时清理松动砼渣、杂物等。在施工时要尽
量缩短施工缝,上、下两层砼的浇灌间隙时间,在浇灌前要浇水湿润,先铺10cm水泥砂浆(同强度等纺的砼,除去石子)再倒入砼。 8、钢筋绑扎施工
按施工图纸施工,严格控制保护层厚度,钢筋遇到孔洞时应尽量绕开,不得截断,如必须截断时,应与孔洞加固环钢筋焊接锚固,钢筋搭接接头应相互错开,搭长按图纸要求施工,同截面处钢筋接头数量应不大于总数量的25%。 9、模板工程
支水池、池壁、,应先立内模,外模采用砖模;绑扎钢筋完毕,为了使模板有足够的强度,刚度和稳定性,采用钢管紧固,内模里圈用花蓝螺栓、螺丝拉条拉紧。 10、砼浇灌和振捣
浇注砼时应沿池壁四周均匀进行,每层高度约20-25cm(若浇注高度超过2米时,应设串桶、溜槽、溜管等下落,以保证砼不发生离析现象),并设专人检查拉紧螺丝,防止模板走动,应尽量减少施工次数,浇砼进宜先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现汽缝,应确保足够的振动时间,使砼中多余的气体和水分排出,对表面的积水应及时排干。池底表面在砼初凝前应压实抹光,从而得到强度高抗裂性好内实外光的砼。 11、 砼养护
砼浇好应保持湿润环境14d,防止表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少砼的收缩量。 12、水池施工
1)主要应防止变形缝的产生,施工时可采取相应的措施。
2)应采用325R或425#矿渣硅酸盐水泥,并尽量减少水灰比,使水灰比≤0.55。
13、做好水池灌水,试水验收准备,试水时间为一昼夜。
14、 池体内抹灰施工。先把池内壁底清理,冲洗干净,浇水湿润池内壁,先刮防水水泥浆一道,然后用1:2防水砂浆抹平压光。外壁及时回填夯实。 四、质量保证措施:
1、坚持项目部制定质量负责制,坚持质量方针目标管理,严格按照设计施工图施工,以国家标准、规范要求控制施工过程,按检验评定标准验收工程质量。
2、现场成立专职质栓员及班组兼职质检员,进行工程质量层层监控,严格把好控制质量的6大关键:图纸会审关、技术方案关、严格按照施工图纸及操作规程施工关,各种材料及半成品的验收检验关,按照隐蔽及评定标准验收关及生产管理人员的素质关,使施工全过程处于受控状态。
3、推行全面质量管理,实行质量目标跟踪管理,关键部位设质量管理点,对班组进行技术交底,专、兼职质检员随时做好跟踪检查,做好标记。
4、认真落实执行“三检制”和“隐检”验收检查制度,技术部认真做好分项施工操作工艺,采取质量预控措施,做好逐级交底,落实岗位质量职责,作业班组对每道工序实行“自检”“互检”“交接检”专职检查员进行“复检”,重要部位项目技术负责人组织“专检”把关,隐检验收是一项关键工序,每次隐检必须请建设单位验收,签认后方可进行下一工序。
5、质量管理轨道不得失控,要敢管、敢查、敢处理,坚决杜绝不合格产品,确保工程质量优良。
6、工程质量重点控制点
⑴施工项目 质量管理点 质量要求(控制目标)
⑵施工测量 轴线、标高 根据勘测处提供的坐标点、水准点制定测量工作方案,经