预制楼梯制作、吊装方案
一、概述
为响应万科集团住宅工业化进程,本工程43#楼设计采用预制楼梯施工,43#楼41F,层高2.8米,总高度115米,设计使用年限50年;本工程消防应急楼梯设计两座。
本工程预制构件在现场预制,采用43#楼塔吊吊装,塔吊型号:QZT63;臂长55米,最大载重量前顶部1.1吨,根部6吨,吊装时使用塔吊中部〔距离根部约27米〕,经查QTZ63塔吊出厂说明书,30米吊点处载重2.43吨,〔单件楼梯构件重量为1.7吨〕满足构件吊运、吊装使用要求。
QTZ63塔吊55米臂长起重特性曲线图
图一
- -可修编-
- --
起重性能表:
- -可修编-
- --
二、平面布置
1、预制区及构件码放布置:
施工场地设置考虑同时能满足预制构件制作及构件堆放还要满足塔吊吊运半径。故现场在43#楼南侧地库顶板上设置专用预制构件区,构件堆场设置靠近43#楼塔吊西侧地库上,以免预制构件运吊装时影响同时防止构件二次吊运。 2、施工机械布置:
鉴于装配式构造的特殊性,吊装机械经认真考虑及查证验算采用QTZ63型号塔吊,能满足使用要求,为保证吊装起重点,塔吊布置经实测布设于43#楼西台处〔塔吊位置详见图〕。