用好产品去服务好客户
滁州扬子必威中央空调有限公司
浙江技术服务中心
扬子中央空调故障诊断表
- 1 -
用好产品去服务好客户
扬子必威中央空调电控系统故障诊断
1、 双系统10HP柜机(驰疆款)故障指示功能 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LED故障代码 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 EA EB 故障内容 室温传感器故障 A系统室内盘管故障 A系统室外盘管故障 B系统室内盘管故障 B系统室外盘管故障 A系统缺氟保护 B系统缺氟保护 操作板与主板通信故障 A系统压力保护 B系统压力保护
2、 入式机组(驰疆版)指示功能 ★ 电源灯:红色,上电时亮;掉电时灭。 ★ 运行灯:绿色,运行时亮,关机时灭。 ★ 定时灯:黄色,定时亮,取消定时灭。 序号 1 2 3 4 5 电源灯 ☆ ○ ○ ☆ ● 运行灯 ☆ ☆ ○ ○ ☆ 定时灯 ○ ○ ☆ ○ ○ 故障类型 压力保护 水位开关动作 室温传感器开路或短路 内盘传感器开路或短路 除霜或防冷风运行 ☆ —— 闪 ○ —— 熄 ● —— 亮 3、 低静压、一拖多机组(奥维版)指示功能 序号 1 2 3 4 5 6 低速灯 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 中速灯 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 高速灯 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 风扇灯 ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ 制冷灯 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 睡眠灯 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 制热灯 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 故障类型 回风传感器损坏 内盘传感器损坏 外盘传感器损坏 系统过载 冷媒泄露 除霜运行
- 2 -
用好产品去服务好客户
☆ —— 闪 ○ —— 熄 ● —— 亮
4、 低静压、一拖多机组(驰疆版)指示功能
LCD故障代码 E1 E2 E6 E8 E9
5、 静压双系统机组(奥维版)指示功能 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- 3 -
故障内容 回风传感器损坏 内盘传感器损坏 系统能力不足 系统压力保护 线控器通讯故障 代码 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 H1 H2 L1 L2 -1 -2 故障类型 回风传感器损坏 内盘1传感器损坏 外盘1传感器损坏 内盘2传感器损坏 外盘2传感器损坏 压缩机1过载 压缩机2过载 电加热故障 内风机过载(相序保护) 压缩机1高压保护 压缩机2高压保护 压缩机1低压保护 压缩机2低压保护 系统1除霜 系统2除霜 故障处理 关闭整个系统、运行指示灯闪烁 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 关闭整个系统、运行指示灯闪烁 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 用好产品去服务好客户
6、 (热)水机组(华龙版)指示功能
户式冷(热)水机组(华龙版)参数开放设置功能 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
户式冷(热)水机组(华龙版)控制板功能选择
序号 1 2 3 4
- 4 -
代号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 / / 名 称 除霜条件温度 除霜结束温度 冬季防冻温度 除霜间隔时间 除霜运行时间 制冷出水过低 除霜运行温度 出水温度 室外温度 除霜温度1 除霜温度2 制冷回水温度 制热回水温度 最大值 6℃ 20℃ 4℃ 40min 10min -2℃ 15℃ 45℃ 最小值 0℃ 10℃ 1℃ 20min 1min -9℃ 10℃ 38℃ 调节精度 1℃ 1℃ 1℃ 1min 1min 1℃ 1℃ 1℃ 出厂设定值 3℃ 15℃ 4℃ 30min 6min 3℃ -5℃ 12℃ 40℃ 选择口 JP2 JP5 JP6 JP8 断 开 双系统有效 有掉电记忆功能 标准型 单冷型 闭 合 单系统有效 无掉电记忆功能 锅炉型 热泵型 用好产品去服务好客户
户式冷(热)水机组(华龙版)指示功能 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 输入口 回水 出水 环境 外盘1 外盘2 水流 高压1 低压1 高压2 低压2 / / / / / 故障类型 回水温度传感器故障 出水温度传感器故障 环境温度传感器故障 除霜温度传感器1故障 除霜温度传感器2故障 水流开关故障 压机1高压保护 压机1低压保护 压机2高压保护 压机2低压保护 制冷防冻保护 相序保护 冬季防冻 除霜运行 通讯故障 代码 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Ea Eb Ec Er dF EF 故障处理 关闭所有输出 按虚拟值运行 按虚拟值运行 按虚拟值运行 按虚拟值运行 关闭所有输出 关闭压缩机1 关闭压缩机2 关闭压缩机、风机 关闭所有输出 制热运行 停机 7、 模块式冷(热)水机组(奥维版)指示功能
用户设置的运行参数 序号 1 2 3 4 5 6
- 5 -
参数设置 制冷回水温度 制热回水温度 冬季防冻温度 制冷防冻温度 除霜间隔时间 除霜运行时间 最大值 25℃ 50℃ 5℃ 5℃ 90min 30min 最小值 7℃ 25℃ 1℃ 2℃ 20min 5min 调节精度 1℃ 1℃ 1℃ 1℃ 1min 1min 出厂设定 12℃ 40℃ 3℃ 3℃ 45min 10min 用好产品去服务好客户
故障显示及故障处理 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 系统设置
JP1:工厂用于硬件自检(输出口、故障输入口和感温线连接状态检测),用户禁止使用及带负载使用。 JP2、JP3用于风机和压缩机配置: 系统配置 1风机+1压缩机 2风机+2压缩机 1风机+2压缩机 JP4、JP5用于机组类型设置 机组类型 A单冷 B单冷+电加热 C热泵+电加热(S) D热泵+电加热 JP4 开 闭 JP5 开 闭 功能配置 单冷机组 单冷+电加热制热 T回风≤-10℃同B,否则同D 热泵+辅助电加热 JP2 开 闭 开 JP3 开 闭 风机连接要求 风机应接FAN1埠 风机分别接FAN1/FAN2埠 风机应接FAN1埠 交替除霜 同步除霜 代码 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF 故障描述 回水温度传感器短/开路 出水温度传感器短/开路 环境温度传感器短/开路 除霜温度传感器1短/开路 除霜温度传感器2短/开路 压缩机2高压报警 水流量不足 水泵过载 风机过载 压缩机1过载 压缩机2过载 压缩机1高压报警 压缩机1低压报警 压缩机2低压报警 制冷出水温度太低 输入端口 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 OVHT/HP2 FLOW OV-PUMP OV-FAN OV-COMP1 OV-COMP2 HP1 LP1 FREZ/LP2 /// 故障处理 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭压缩机1 关闭压缩机2 关闭所有外设 关闭外设、水泵运行 关闭压缩机1 关闭压缩机2 关闭压缩机1 关闭压缩机2 关闭压缩机、水泵运行 JP6断开,二通阀联锁功能允许;
- 6 -
用好产品去服务好客户
JP6闭合,二通阀联锁功能被屏蔽。 JP7断开为子机; JP7闭合为单机;
JP7闭合且机号是0#则为主机。 机组属性 单机 模块机 主机 JP7 闭 开 闭 机组编号 01-31 01-31 00 备注 可以单台使用,也可单机级联系统使用 不可以单台使用,只可在主分级联系统使用 可以单台使用,也可在模块控制系统使用 JP8是通讯接口负载跳线,第一台和最后一台机组应将此跳线闭合。
密码设定:
功能描述 参数设置 参数复位 屏蔽下位机 解蔽下位机 来电允许自起动 来电需手起动 显示系统构架 显示本机组类型 电加热允许开起 电加热不允许开起 开机1min设置 5个感温头浏览 屏蔽上位口 解蔽下位口 群体参数修改 故障查询 同步除霜 交替除霜 密码 1688 #### #### #### #### #### 1234 5678 4748 8474 2468 1144 #### #### #### 5333 #### #### 显示代码 CH-- nCSS CCSS EC-- EH-- AS-- AH-- 备注 用户可修改运行参数 运行参数恢复出厂设置 主板的副控制器被禁止 主板的副控制器被允许 主板上电允许自动开机 主板上电保持关机状态 网络连接成模块控制结构 网络连接成单机级联型 A单冷 B单冷+电加热 C热泵+电加热(S) D热泵+电加热 电加热按条件运行 电加热不再运行 掉电后恢复为3min 右下角显示温度值 主板上位通讯禁止 主板上位通讯口允许 将网上所有机组参数更改 保留最近发生的5个故障 两个冷媒回路共享一个冷凝器 两个冷凝器隔开设计
- 7 -
用好产品去服务好客户
- 8 -