《土木工程施工》课程设计 题目:多层框架结构流水施工组织设计
一、工程概况
(一) 工程建设概况
1、 工程名称:淮安X X公司厂区办公楼工程 2、 建设单位:淮安X X公司 3、 建设地点:淮安市清河区
(二) 工程施工概况
1、 建筑设计
本工程为两栋设计完全相同的办公楼, 主体结构为6层现浇框架结构。该工 程位于淮安市清河区大治路中国银行以东 100m,总建筑面积为7200m,楼层顶 标咼21.6m。
2
2、 结构设计
工程为二类建筑场地,无地下室,工程抗震设防烈度为7度,抗震等级为框 架二级,屋面防水等级为二级。基础采用钢筋混凝土人工挖孔桩基础, 本基础垫 层为C15,桩身、承台为C25,承台顶至3.80m标高的框架柱为C30,框架梁及 楼板和其他部分均为C25。
墙体:内外填充墙采用 MU5.0机制黏土空心砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙做法:水泥砂浆糙底。
楼地面做法:水泥砂浆找平,面层为水磨石砖。 内墙和顶棚做法:麻刀灰内墙面粉糙底。
屋面做法:屋面不上人,由下而上为 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层,冷底 子油隔气层一遍,1:10水泥蛭石保温层屋面最薄处为 60mm厚,20mm厚的1: 3水泥砂浆找平层,PVC卷材防水层,推铺粘结3~6mm粒径小石子保护层。
3、 施工条件
该工程“四通一平”已完成,现场道路畅通,交通运输便捷。基础施工在冬、 春季,主体结构施工在春、夏季,装饰工程在秋、冬季施工。
二、施工组织方案
(一)施工部署
1 、施工管理机构
组建“淮安XX公司厂区办公楼工程项目经理部”负责对工程的全面协调、 管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理 等专职人员对工程实行系统有效的管理, 全面履行各项职责,确保工程按照贵单 位的要求实现预期的各项目标。
2 、施工劳动力
详见“劳动力计划表”。
3 、施工机械
详见“主要施工机械设备计划表”。
4、施工顺序
基础工程—主体结构(柱梁板)—屋面板—填充墙—屋面工程—楼地面工 程f内墙粉刷
f门窗工程f外墙粉刷f零星工程f室外工程。
注:其中水电、设备安装穿插施工。
(二)施工准备
1、技术准备
开工前,各专业施工员、质检员、技术员熟悉图纸,审查施工图纸是否完 整、齐全,
各专业尺寸、标高是否统一,各组成部分之间有无矛盾或错误,施工 图纸是否符合有关标准与规范。并会同建设单位、设计单位,做好图纸会审工作, 熟悉质量验收标准,施工规范,操作规程,技术交底认真、仔细。
2 、物资准备
施工前根据施工方案及施工进度计划,提前购置施工所需机械,编制施工 主要材料进场计划,便于调动人力、物力、财力进行作业施工。主要材料进场 详见“主要材料进场计划表”。
3 、施工现场准备
开工前,对施工场地进行平整,修筑施工道路,硬化部分场地,选择合理 的电缆电线及水管,架设施工用电线路,埋设施工用水管道。根据施工总平面 布置及临时用地计划,搭设各种临时设施,确保“四通一平”。
4 、劳动组织准备
根据劳动力需要量计划,组织劳动力进场,并安排好工人进场后的生活, 然后按工作队组编制组织上岗前培训,培训内容包括规章制度、安全施工、操 作技术和精神文明教育等
4个方面。
5. 施工测量和沉降观测
(1) 平面竖向控制测量
竖向控制测量采用平面控制桩引线法和经纬仪控测法,二种方法互为检查 校核,其误差要求不大于1伽。采用一台J2经纬仪进行细部放线,放线时应 弹出轴线、边线和模板控制线。在细部放线结束后,应及时组织有关技术人员 进行复查,达到要求后方可作为指导施工的依据。
(2) 高程测量控制
为提高高程的控制精度,在建筑物每面各设置
3个基准控制点(包括各大
角处)。测量时经平面控制点预埋标志为依据使用专用(符合范围标准的)钢尺 沿吊垂方向量至各柱梁板设计标高,同时分别弹出
500伽导线做施工层的标咼
控
制依据。
(3)沉降观测
设置三个永久水准点,距离建筑物不宜小于 25米,其埋设深度大于2米,
多层框架结构流水施工组织设计