应采取隔断热桥措施,并对照图纸核查。

6.2.12 地面节能工程施工前,应做好基层处理。地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法应对照图纸进行核查,并应按专项施工方案施工。地面节能工程的施工质量应符合下列规定:

1 保温板与基层之间、各构造层之间的粘结应牢固,缝隙应严密; 2 穿越地面到室外的各种金属管道应采取保温隔热措施,并按图纸核查; 3 有防水要求的地面,其节能保温做法不得影响地面排水坡度,防护面层不得渗漏;

4 保温层的表面防潮层、保护层应对照图纸进行核查。

6.2.13 严寒和寒冷地区,建筑首层直接接触土壤的地面、底面直接接触室外空气的地面、毗邻不供暖空间的地面以及供暖地下室与土壤接触的外墙应采取保温措施并对照图纸进行核查。接触土壤地面的保温层下面的防潮层、地下室顶板和架空楼板底面的保温隔热材料应对照图纸进行核查,并应粘贴牢固。

6.2.14 建筑幕墙节能工程应符合下列规定:

1 建筑幕墙的传热系数、太阳得热系数、气密性能应对照图纸进行核查; 2 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应对照图纸进行核查,隔断热桥节点的连接应牢固;

3 密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元式幕墙板块之间的密封严密,开启部分关闭应严密。可开启部分开启后的通风面积应对照图纸进行核查;

4 建筑幕墙使用的保温材料,厚度应对照图纸进行核查,安装应牢固; 5 建筑幕墙与周边墙体、屋面间的接缝处应采用保温措施,对照图纸核查,并应采用耐候密封胶等密封。建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝处的幕墙保温或密封做法应对照图纸进行核查。严寒、寒冷地区当采用非闭孔保温材料时,应有完整的隔汽层;

6 凝结水的收集和排放应通畅,并不得渗漏。

6.2.15 建筑门窗节能工程应符合下列规定:

1 建筑门窗的传热系数、遮阳系数、气密性能应对照图纸进行核查; 2 外门窗框或附框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,窗框与附框之间的缝隙应使用密封胶密封。金属附框应采取保温隔热措施并对照图纸核查;

3 门窗框扇密封条和玻璃镶嵌密封条,物理性能应对照图纸进行核查。密封条安装位置应正确,镶嵌牢固,不得脱槽。接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。采用了均压管的中空玻璃其均压管应进行密封处理。严寒、寒冷地区的外门应采取保温、密封等节能措施并对照图纸核查。

6.2.16 采光屋面的可开启部分和天窗安装的位置、坡向、坡度应正确,封闭严密,不得渗漏。

6.2.17 建筑外窗遮阳节能工程应符合下列规定:

1 外窗遮阳设施的性能、位置、尺寸应对照图纸进行核查;

2 遮阳设施的安装应位置正确、牢固,满足安全和使用功能的要求; 3 外门、窗遮阳设施调节应灵活、调节到位。

6.3 建筑设备系统

6.3.1 供暖系统安装的温度调控装置和热计量装置,应满足分室(户或区)温度调控、楼栋热计量和分户(区)热计量功能。散热器恒温阀及其安装应符合下列规定:

1 恒温阀的规格、数量应对照图纸进行核查;

2 明装散热器恒温阀不应安装在狭小和封闭空间,其恒温阀阀头应水平安装,且不应被散热器、窗帘或其他障碍物遮挡;

3 暗装散热器恒温阀的外置式温度传感器,应安装在空气流通且能正确反映房间温度的位置上。

6.3.2 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的能量回收装置的安装

应符合下列规定:

1 规格、数量及安装位置应对照图纸进行核查; 2 进、排风管的连接应正确、严密、可靠;

3 室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应对照图纸进行核查对照图纸进行核查。

6.3.3 通风与空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试,并应进行系统的风量平衡调试,单机试运转和调试结果应合格;系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%,风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

6.3.4 变风量末端装置与风管连接前应做动作试验,确认运行正常后再进行管道连接。

6.3.5 空调与供暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后,应按下列规定进行系统的试运转与调试:

1 冷热源和辅助设备应进行单机试运转与调试;

2 冷热源和辅助设备应同建筑物室内空调或供暖系统进行联合试运转与调试。

6.3.6 三相照明配电干线的各相负荷应分配平衡。照明系统安装完成后应通电试运行,当典型功能区域照度值符合设计要求时,其测试功率密度值不应大于设计值。

6.4 可再生能源应用系统

6.4.1 地源热泵地埋管换热系统的安装应符合下列规定:

1 埋地管道与环路集管连接应采用热熔或电熔连接,连接应严密、牢固; 2 竖直地埋管换热器的U形弯管接头应选用定型产品; 3 竖直地埋管换热器U形管的开口端部应密封保护。

4 应采用反浆回填,回填应密实; 5 地埋管插入钻孔前应进行水压试验。

6.4.2 热源井应进行抽水试验和回灌试验并应单独验收,其持续出水量和回灌量应稳定,且应对照图纸核查;抽水试验结束前应在抽水设备的出口处采集水样进行水质和含砂量测定,水质和含砂量应满足系统设备的使用要求。

6.4.3 太阳能热利用或太阳能光伏发电系统的施工安装不得破坏建筑物的结构、屋面、地面防水层和附属设施,不得削弱建筑物在寿命期内承受荷载的能力。

6.4.4 太阳能集热器和太阳能光伏电池的安装方位角和倾角应对照图纸进行核查,安装误差应在±3°以内。

7 运行管理

7.1

运行与维护

7.1.1 建筑产权所有人或受托管理人应制定节能管理制度及设备节能运行操作规程。

7.1.2 室内运行设定温度,冬季不得高于设计值2℃,夏季不得低于设计值2℃;对作息时间固定的建筑,在非使用时间内应适当降低空调运行控制标准。

7.1.3 采用集中空调且人员密集的区域,运行过程中的新风量应根据实际室内人员需求进行调节,并应满足建筑室内新风量要求。

7.1.4 供冷供热系统应根据冷热负荷的变化进行调节。可再生能源与常规能源结合的复合式能源系统,应制定实现全年可再生能源优先利用的运行策略。

7.1.5 采用排风能量回收系统运行时,应根据室内外空气状态,制定能量回收装置节能运行控制策略。

7.1.6 暖通空调系统运行中应保证水力平衡和风量平衡。

7.1.7 对具有多台电梯系统,非高峰期间应采用节能运行模式。

7.1.8 太阳能集热系统运行时,应避免空晒和闷晒损坏太阳能集热器。夏季空调系统停止运行时,应采取有效措施防止太阳能集热系统过热。

7.1.9 地源热泵系统运行时,应对地源侧的温度进行监测分析。地源热泵系统冬夏季节转换应设置显著标识,并在季节转换前完成阀门转换操作。

7.1.10 设备及系统维护应符合下列规定:

1 应按节能和健康的要求对排风能量回收装置、过滤器、换热表面等影响