门诊楼 全年 20 50 60 60 0 0 0 0 20 20 0 50 50 0 0 0 0 0 居住建筑 全年 100 100 100 100 100 100

表C.0.6-7 不同类型房间的人均新风量(m3/h·人)

建筑类别 办公建筑 宾馆建筑 商场建筑 医院建筑-门诊楼 学校建筑-教学楼 居住建筑 新风量 30 30 30 30 30 30

表C.0.6-8 新风运行情况

建筑类别 时间 1 2 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 1 6 0 0 1 1 0 0 1 7 1 0 1 1 0 0 1 8 1 0 1 1 1 1 1 9 1 0 1 1 1 1 0 10 11 12 1 0 1 1 1 1 0 办公建筑、工作日 0 教学楼 节假日 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 宾馆建筑、全年 住院部 全年 商场建筑、全年 门诊楼 全年 居住建筑 全年 建筑类别 时间 13 14 15 16 17 18 19 20 2l 22 23 24 1 0 1 1 1 1 0 办公建筑、工作日 1 教学楼 节假日 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 宾馆建筑、全年 住院部 全年 商场建筑、全年 门诊楼 全年 居住建筑 全年 注:1表示新风开启,0表示新风关闭。

表C.0.6-9 不同类型房间电器设备功率密度(W/m2)

建筑类别 办公建筑 宾馆建筑 商场建筑 医院建筑-门诊楼 学校建筑-教学楼 居住建筑 电器设备功率 15 15 13 20 5 3.8 表C.0.6-10 电器设备逐时使用率(%)

建筑类别 时间 1 2 0 0 0 95 0 0 0 3 0 0 0 95 0 0 0 4 0 0 0 95 0 0 0 5 0 0 0 95 0 0 0 6 0 0 0 7 10 0 0 8 50 0 0 95 30 20 9 95 0 0 95 50 50 20 10 95 0 0 95 80 95 0 11 95 0 0 95 80 80 0 12 50 0 0 95 80 40 50 办公建筑、工作日 0 教学楼 节假日 0 0 95 0 0 0 时间 13 宾馆建筑、全年 住院部 全年 95 95 0 0 0 0 商场建筑、全年 门诊楼 全年 居住建筑 全年 建筑类别 50 100 50 14 95 0 0 95 80 50 0 15 95 0 0 95 80 60 0 16 95 0 0 95 80 60 0 17 95 0 0 95 80 20 20 18 19 30 30 0 0 20 0 0 80 95 70 0 2l 0 0 80 95 50 0 0 22 0 0 80 95 0 0 0 23 0 0 0 95 0 0 0 24 0 0 0 95 0 0 0 办公建筑、工作日 50 教学楼 节假日 0 0 95 80 20 0 宾馆建筑、全年 住院部 全年 80 80 95 95 80 80 20 0 商场建筑、全年 门诊楼 全年 居住建筑 全年 50 100 50 C.0.7 设计建筑和参照建筑全年供暖和空调总耗电量计算应符合下列规定:

1全年供暖和空调总耗电量应按下式计算:

E=EH+EC (C.0.7-1)

式中:E——全年供暖和空调总耗电量(kWh/m2);

EC——全年空调耗电量(kWh/m2); EH——全年供暖耗电量(kWh/m2)。 2全年空调耗电量应按下式计算:

??=

??????×??????c

(C.0.7-2)

式中:QC——全年累计耗冷量(kWh),通过动态模拟软件计算得到;

A——总建筑面积(m2);

COPc——供冷系统综合性能系数,取2.50。夏热冬冷地区居住建筑取2.3;

夏热冬暖地区居住建筑取3.0。

3严寒地区和寒冷地区全年供暖耗电量应按下式计算:

EH?QH (C.0.7-3)

A?1q1q2

式中:QH——全年累计耗热量(kWh),通过动态模拟软件计算得到;

?1——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率,取0.69;

q1——标准煤热值,取8.14 kWh/ kgce; q2——发电煤耗(kgce /kWh)取0.360kgce/kWh。

4夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区公共建筑全年供暖耗电量应按下式计算:

EH?QH? (C.0.7-4)

A?2q3q2式中:?2——热源为燃气锅炉的供暖系统综合效率,取0.75;

q3——标准天然气热值,取9.87 kWh/m3;

?——天然气与标煤折算系数,取1.21 kgce /m3。

5夏热冬冷和温和地区居住建筑全年供暖耗电量应按下式计算:

????=

式中:QH——全年累计耗热量(kWh);

A——总建筑面积(m2);

??????×????????

(C.0.7-5)

COPH——供暖系统综合性能系数,取1.9。

附录D建筑围护结构热工性能限值

D.0.1 居住建筑围护结构的热工性能指标应符合表D.0.1-1~D.0.1-11规定的限值。

表D.0.1-1 严寒(A)区居住建筑围护结构热工性能参数限值

围护结构部位 屋面 外墙 架空或外挑楼板 非供暖地下室顶板 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 分隔供暖非供暖空间的户门 围护结构部位 地面 地下室外墙(与土壤接触的外墙) 传热系数K [W/(m·K)] ≤3层 ≤0.15 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.35 ≤1.20 ≤1.50 ≥4层 ≤0.15 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.40 ≤1.20 2≤1.50 保温材料层热阻 R 2[(m·K)/W] ≥2.00 ≥2.00 ≥2.00 ≥2.00 表D.0.1-2 严寒(B)区居住建筑围护结构热工性能参数限值

围护结构部位 屋面 外墙 架空或外挑楼板 非供暖地下室顶板 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 分隔供暖非供暖空间的户门 围护结构部位 地面 地下室外墙(与土壤接触的外墙) 传热系数K [W/(m·K)] ≤3层 ≤0.20 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.35 ≤1.20 ≤1.50 ≥4层 ≤0.20 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.40 ≤1.20 2≤1.50 保温材料层热阻 R 2[(m·K)/W] ≥1.80 ≥2.00 ≥1.80 ≥2.00 表D.0.1-3 严寒(C)区居住建筑围护结构热工性能参数限值

围护结构部位 屋面 外墙 架空或外挑楼板 非供暖地下室顶板 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 分隔供暖非供暖空间的户门 围护结构部位 地面 地下室外墙(与土壤接触的外墙) 传热系数K [W/(m·K)] ≤3层 ≤0.20 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.45 ≤1.50 ≤1.50 ≥4层 ≤0.20 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.45 ≤1.50 2≤1.50 保温材料层热阻 R 2[(m·K)/W] ≥1.80 ≥2.00 ≥1.80 ≥2.00 表D.0.1-4 寒冷(A)区居住建筑围护结构热工性能参数限值

围护结构部位 屋面 外墙 架空或外挑楼板 非供暖地下室顶板 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 分隔供暖非供暖空间的户门 围护结构部位 地面 地下室外墙(与土壤接触的外墙) 传热系数K [W/(m·K)] ≤3层 ≤0.25 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.50 ≤1.50 ≤2.00 ≥4层 ≤0.25 ≤0.45 ≤0.45 ≤0.50 ≤1.50 ≤2.00 2保温材料层热阻 R 2[(m·K)/W] ≥1.60 ≥1.80 ≥1.60 ≥1.80 表D.0.1-5 寒冷(B)区居住建筑围护结构热工性能参数限值

围护结构部位 屋面 外墙 架空或外挑楼板 非供暖地下室顶板 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 分隔供暖非供暖空间的户门 传热系数K [W/(m·K)] ≤3层 ≤0.30 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.50 ≤1.50 ≤2.00 ≥4层 ≤0.30 ≤0.45 ≤0.45 ≤0.50 ≤1.50 ≤2.00 2