附录C建筑围护结构热工性能权衡判断

C.0.1 进行权衡判断的设计建筑,其围护结构的热工性能应符合下列规定:

1 围护结构传热系数基本要求不得低于表C.0.2-1的规定。

表C.0.2-1 围护结构传热系数基本要求 热工分区 严寒A区 严寒B区 严寒C区 寒冷A区 寒冷B区 夏热冬冷A区 夏热冬冷B区 夏热冬暖A区 夏热冬暖B区 温和A区 温和B区 屋面K[W/(m·K)] 公共 居住 工业 建筑 建筑 建筑 0.35 0.20 0.50 0.35 0.25 0.55 0.45 0.30 0.60 0.55 0.40 0.65 0.55 0.40 0.70 0.70 0.60 0.80 0.70 0.60 0.80 0.90 0.70 1.00 0.90 0.70 1.00 0.70 0.60 0.80 - - - 2外墙K[W/(m·K)] 外窗K[W/(m·K)] 公共 居住 工业 公共 居住 工业 建筑 建筑 建筑 建筑 建筑 建筑 0.45 0.45 0.50 0.60 0.60 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 - 0.40 0.40 0.45 0.50 0.50 0.80 1.00 1.50 1.80 1.00 - 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 1.20 1.20 1.60 1.60 1.20 - 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 - 2.0 2.0 2.2 2.5 2.5 3.2 3.8 4.0 4.7 3.2 - 3.0 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.5 5.0 5.0 4.5 - 22

2 透光围护结构太阳得热系数基本要求应符合表C.0.2-2的规定。

表C.0.2-2 透光围护结构太阳得热系数基本要求 热工分区 寒冷B区 夏热冬冷A区 夏热冬冷B区 夏热冬暖A区 夏热冬暖B区 温和A区 温和B区 太阳得热系数 东、西 南 - - ≤0.44- (夏) ≤0.44- (夏) ≤0.44- (夏) ≤0.44- (夏) - - - - 太阳得热系数 东、西 南 ≤0.45(夏) ≤0.40(夏) ≤0.40(夏) ≤0.35(夏) ≤0.35(夏) ≤0.40(夏) - - ≥0.60(冬) ≥0.60(冬) ≥0.60(冬) - ≥0.60(冬) -

C.0.2 建筑围护结构热工性能的权衡判断采用总耗电量对比评定法,并应符合下列规定:

1 对居住建筑,总耗电量应为全年供暖和空调总耗电量;对公共建筑,总

耗电量应为全年供暖、空调和照明总耗电量。

2 当设计建筑总耗电量不大于参照建筑时,应判定围护结构的热工性能符

合本规范的要求。

3 当设计建筑的总能耗大于参照建筑时,应调整围护结构热工的性能重新

计算,直至设计建筑的总能耗不大于参照建筑。

C.0.3 参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分、使用功能应与设计建筑完全一致。参照建筑围护结构应符合本规范第3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.7条的规定,本规范未作规定时,参照建筑应与设计建筑一致。

C.0.4 用于权衡判断计算的软件应具有下列功能:

1 采用动态负荷计算方法;

2 能逐时设置人员数量、照明功率、设备功率、室内温度、供暖和空调系统运行时间;

3 能计入建筑围护结构蓄热性能的影响; 4 能计算建筑热桥对能耗的影响; 5 能计算10个以上建筑分区;

6 能直接生成建筑围护结构热工性能权衡判断计算报告。

C.0.5 参照建筑与设计建筑的能耗计算应采用相同的软件和典型气象年数据。

C.0.6 建筑的空气调节和供暖系统运行时间、室内温度、照明功率密度值及开关时间、房间人均占有的使用面积及在室率、人员新风量及新风机组运行时间表、电器设备功率密度及使用率应符合表C.0.6-1~C.0.6-10的规定。

表C.0.6-1 空气调节和供暖系统的日运行时间

类别 办公建筑 宾馆建筑 商场建筑 医疗建筑-门诊楼 工作日 节假日 全年 全年 全年 系统工作时间 7:00~18:00 - l:00~24:00 8:00 ~21:00 8:00 ~21:00 学校建筑-教学楼 居住建筑建筑 工作日 节假日 全年 7:00~18:00 - 1:00~24:00 表C.0.6-2 供暖空调区室内温度(℃)

建筑类别 办公建工作日 筑、教学楼 节假日 宾馆建筑、住全年 院部 商场建筑、门全年 诊楼 供暖 5 5 5 5 5 5 12 16 18 18 18 18 供暖 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 空调 37 37 37 37 37 37 37 28 25 25 25 25 空调 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 供暖 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 空调 37 37 37 37 37 37 28 26 26 26 26 26 供暖 5 5 5 5 5 12 18 20 20 20 20 20 空调 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 空调 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 居住建6.15~8.15 筑 建筑类别 办公建工作日 筑、教学楼 节假日 宾馆建筑、住全年 院部 商场建筑、门全年 诊楼 供暖 18 18 18 18 18 18 18 18 12 5 5 5 供暖 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 空调 25 25 25 25 25 25 25 25 37 37 37 37 空调 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 供暖 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 全年 供暖 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 时间 13 14 15 16 17 18 19 20 2l 22 23 24 空调 26 26 26 26 26. 26 37 37 37 37 37 37 供暖 20 20 20 20 20 20 18 12 5 5 5 5 空调 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 空调 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 居住建6.15~8.15 筑 全年 供暖 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 表C.0.6-3 照明功率密度值(W/m2)

建筑类别 办公建筑 宾馆建筑 商场建筑 医院建筑-门诊楼 学校建筑-教学楼 居住建筑 照明功率密度 9.0 7.0 10.0 9.0 9.0 5.0

表C.0.6-4 照明开关时间(%)

建筑类别 时间 1 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 8 9 10 11 12 办公建筑、教学楼 宾馆建筑、住院部 商场建筑、门诊楼 工作日 0 节假日 0 全年 10 50 95 95 95 80 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 全年 l0 l0 10 10 10 10 10 50 60 60 60 60 0 0 0 0 0 50 100 50 0 0 0 0 居住建筑 全年 建筑类别 时间 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 办公建筑、教学楼 工作日 80 95 95 95 95 30 30 0 节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 宾馆建筑、住院部 商场建筑、门诊楼 全年 30 30 50 50 60 90 90 90 90 80 10 10 全年 60 60 60 60 80 90 100 100 100 10 10 10 0 0 0 0 0 50 100 100 50 0 0 0 居住建筑 全年 表C.0.6-5 不同类型房间人均占有的建筑面积(m2/人)

建筑类别 办公建筑 宾馆建筑 商场建筑 医院建筑-门诊楼 学校建筑-教学楼 居住建筑 人均占有的建筑面积 10 25 8 8 6 25 表C.0.6-6 房间人员逐时在室率(%)

建筑类别 时间 1 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 8 9 10 11 12 办公建筑、工作日 0 教学楼 节假日 0 10 50 0 0 95 95 95 80 0 0 0 0 宾馆建筑、全年 住院部 全年 70 70 70 70 70 95 95 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 95 95 95 0 0 0 0 20 20 50 50 50 50 95 95 95 95 50 80 80 80 50 95 80 40 0 0 0 商场建筑、全年 门诊楼 全年 居住建筑 全年 建筑类别 100 100 100 100 100 100 50 50 100 时间 13 14 15 16 17 18 19 20 30 30 0 0 0 0 21 22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 办公建筑、工作日 80 95 95 95 95 教学楼 节假日 0 0 0 0 0 宾馆建筑、全年 住院部 全年 50 50 50 50 50 95 95 95 95 95 80 80 80 80 80 50 70 70 95 95 95 80 80 70 70 70 70 70 95 95 95 95 50 0 0 0 商场建筑、全年