具与金具应配合恰当。压缩比应符合要求。压接后应将端子或连接管上的凸痕修理光滑,不得残留毛刺。采用锡焊连接铜芯,应使用中性焊锡膏不得烧伤绝缘。
3.5.11三芯电力电缆终端头的金属护层接地良好,塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应用锡焊接地线,电缆通过零序电流互感器时,电缆金属保护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地,接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。
3.5.12装配组合电缆终端和接头时,各部件间的配合或搭接处采取堵漏、防潮和密封措施。
3.5.13塑料电缆应采用自粘带、粘胶带等方式密封,塑料护套表面应打毛,粘接表面应用溶剂去除油污,粘接良好,电缆终端接头严禁有渗漏。
3.5.14控制电缆头制作安装时,做头位置整齐划一,应在同一直线上,套好专用控制电缆头护口,颜色用绿色。线号管用适合电缆芯截面的白色PVC管,号码用专用热敏打号机打印、保证长度相同、字迹清晰不褪色、省时省力、美观统一。
3.6 电缆的防火与阻燃
3.6.1对易受外部影响着火的电缆密集区或可能着火蔓延,而酿成严重事故的电缆回路,按设计要求的防火措施施工。
3.6.2电缆防火阻燃尚应采取如下措施:
在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘柜的孔洞处,用防火堵料密封。
在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙。对重要回路电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料,防火包带。在电力电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段施加防火涂料或防火包带。采用耐火或阻燃型电缆。设置报警和灭火装置。
3.6.3防火阻燃材料经过技术或产品鉴定,在使用时应按设计要求和材料使用工艺提出施工措施。
3.6.4涂料应按说明书中规定的方法使用,并应顺电缆长度方向进行涂刷。厚度或次数应符合说明书中的要求。
3.6.5包带在包绕时,应拧紧密实,缠绕层数或厚度应符合材料使用要求,绕包完毕后,每隔一定距离应绑扎牢固。
3.6.6在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,严禁有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
3.6.7阻火墙上的防火门应严密,孔洞应封堵,阻火墙两侧电缆应施加防火包带或涂料。
3.6.8封堵的工艺要整洁美观,有机、无机、堵料的使用方法应严格执行材料使用说明中的要求,封堵后的外型要平整,各类孔洞的造型要一致。 四、施工阶段雨季施工措施:
4.1材料防护
原材料及半成品的保护:对怕雨淋的材料采取防雨措施,可放入棚内或屋内,要垫高码放并要通风良好;
4.2 临时设施检修及停工维护
临时设施检修:定期对现场库房、办公室等作好全面检查,防止渗漏。做好施工场内的排水沟道,保证排水畅通,雨后不陷、不滑、不泥泞、不存水。对停工工程要进行全面检查并作好维护。
4. 3主要分部分项工程雨季施工措施
材料贮备及防雨用品准备:适当扩大库房,受雨期影响进度的材料提前进库存放;准备砂石贮存场地,雨期前要存放足够的砂石材料,雨期存放的砂石材料要尽可能减少二次搬运的距离;备足雨季施工用品主要有防雨布、活动作业帐篷、个人防雨用品、抽水设备水管等。
有关工作面的雨季施工措施:已完成的工作面采取防雨布覆盖。防雷击:工具房的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行接地电阻测定;机电设备及配电系统应按有关规定进行绝缘检查和接地电阻测定,电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于4Ω,不得多台串联接地;电焊机各电路对机壳热态绝缘电阻不得低于0.4MΩ。
4. 4 其它
雨期施工,施工操作人员要备有雨具,施工现场应有临时避雨设施;雨季各种用电设施要加强防雨淋检查,保证绝缘可靠,并按规定使用安全用电保护器及其它用品。
第三章 材料技术参数和性能要求
一、导线技术参数和性能要求
1、LGJ-240/30 技术参数响应表
项 目 产品型号规格 结 构 铝单线 股数/直径 根/mm 单位 招标人要求值 LGJ-240/30 26/3.60 7/2.40 275.96 244.29 31.67 21.6 922.2 75.62 76000 18.9×10-6 26/3.60 7/2.40 275.96 244.29 31.67 21.6 922.2 75.62 76000 18.9×10-6 投标人保证值 镀锌钢线 股数/直径 根/mm 合计 mm2 mm2 mm2 mm kg/km kN MPa 1/℃ 计算截面积 铝 钢 外径 单位长度质量 额定抗拉力 弹性系数 线膨胀系数 钢芯无接头,外层铝线不允许有接头,其它层应满足GB/T 1179-1999的要求,接头采用冷压焊接,强度不低于130MPa
2、LGJ-150/25 技术参数响应表
项 目 产品型号规格 结 构 铝单线 单位 招标人要求值 LGJ-150/25 26/2.70 7/2.10 173.11 148.86 24.25 17.1 601 54.11 76000 18.9×10-6 投标人保证值 股数/直径 根/mm 26/2.70 7/2.10 173.11 148.86 24.25 17.1 601 54.11 76000 18.9×10-6 镀锌钢线 股数/直径 根/mm 合计 mm2 mm2 mm2 mm kg/km kN MPa 1/℃ 计算截面积 铝 钢 外径 单位长度质量 计算拉断力 弹性系数 线膨胀系数 钢芯无接头,外层铝线不允许有接头,其它层应满足GB/T 1179-1999的要求,接头采用冷压焊接,强度不低于130MPa 二、绝缘子技术参数和性能要求
项目 制造厂(商) 招标人要求值 投标人保证值