5W机组设备维护部点检专业点检标准.zip600MW机组设备维护部汽机专业点检标准(doc 269页)
?
广东国华粤电台山发电有限公司标准 Q/TSD
5*600MW机组
设备维护部点检专业点检标准
2005-12-12发布 2005-12-15实施
广东国华粤电台山发电有限公司 发布
5*600MW机组设备维护部点检专业点检标准
说 明
1、5*600MW机组设备维护部点检专业点检标准是根据设备维护部各专业原点检标准在1、2机组近两年的实际使用情况,并依据国华《600MW机组点检标准》和发电管理系统《发电设备点检定修管理导则》的系统设备分类管理要求进行补充完善,共分汽机、锅炉、电一、硫化和综合五个专业,是点检专业开展点检工作的依据。该标准适用于设备维护部的点检专业。 2、标准编制说明:
2.1设备(装置) 名称,填写需要进行点检的设备名称或装置名称。(如;发电机) 2.2点检项目(部位),填写设备或装置需要点检的项目或部位。(如:定子线圈)
2.3点检内容:填写点检要素,填写下列名称,如:压力、流量、 温度、 异音、渗漏、振动、给油脂情况、磨损、松弛(松动)、裂纹、 腐蚀、绝缘、堵塞等。其他内容可作具体说明。 2.4点检周期,S—-班 D—-天W—-周 M—月Y—年。
2.5点检方法:填写下列名称,看、听、 触摸、嗅、敲打、仪器检测、解体。使用其他方法时可作具体说明。 2.6点检状态:○---运行中点检,△—停止中点检,两种状态。
2.7点检类型:日检—R,运行中运行前后主要凭“五感”及在线仪表,由点检人员每天进行良否点检、加油脂等。 专检---Z,运行中运行前后主要凭“五感”及离线仪表(器具),由点检人员进行按周期进行点检:如,温度、 异
音、
振动等。精检—J,用特殊仪器、仪表,特殊方法进行测试。由点检人员、专业技术人员,定量检测有关机械物理量、成份分析、探伤、失效分析等。
2.8点检标准:分为定性标准和定量标准。定性,如无渗漏。定量标准,依据规程、标准、说明书或文件包。
批 准: 孙术文
审 定: 甘超齐、杨远忠
审 核:卢练响、赵伟、李世涛、杨建兴、王明喜 整理汇编:徐艳胜、方胜、孙勇、詹伟芹、陈晓龙