大 连 体 育 馆 工 程

冬季采暖施工方案

版 本 编 制 审 核 审 批

中 建 工 业 设 备 安 装 有 限 公 司

2012.11.1

冬季采暖施工方案审核会签表

单 位 审 核 意 见 签 名 中国华冶科工集团有限公司 大连泛华建设监理有限公司 大连体育中心开发建设投资有限公司

中建工业设备安装有限公司 大连体育中心体育馆冬季采暖措施方案 ====================================================================

大连体育中心体育馆工程 冬季采暖系统措施方案

一、编制依据

为保障冬季施工的顺利进行,实现2012年12月31日的竣工目标,根据指挥部要求,委托我方编制并实施《冬季采暖系统措施方案》。 二、项目基本情况介绍

本工程为大连市体育馆,大连体育中心体育馆项目位于大连市甘井子区朱棋路与岭西路交汇处,占地面积约9.5万平方米,总建筑面积72823平方米。

按照工程建设指挥部要求,为保证本工程工期目标的顺利实现,须提供室内采暖以满足冬季施工需要,冬季室内采暖温度不低于5摄氏度,采暖期自2012年11月20日至2013年3月31日,共133日历天,采暖的热源为市政高温热水。 三、本工程冬季采暖负荷计算

参照大连市2011年冬季气温数据,全市冬季平均气温为-4.4℃,1月份气温最低,全市月平均气温为-8.1℃。

本工程室内采暖总面积约72823平方米,以2011年最低的1月份平均气温-8.1℃及提供室内平均温度8℃计算,需要供热总负荷约为2218KW。

计算依据:

供热总负荷Qj=KF(Tm-Tw)α

Qj --- 通过供暖房间某一面维护物的温差传热量(或称基本耗热量); K --- 该面维护物的传热系数w/(m2.c); F --- 该面维护物的散热面积m2; Tm---室内空气计算温度; Tw---室外空气计算温度; α---温度修正系数。 四、采暖方式的确立

结合本工程冬季采暖需求,充分考虑工程指挥部提出的“以散热器采暖及地热采暖为主”的建议,确定的综合采暖方式包括: