金属表面预处理的质量主要由两个因素决定。一是除锈等级(清洁度),二是表面粗糙度(亦称锚纹深度)。 手工或动力工具除锈。金属表面除锈质量等级定为二级,用St2、St3表示。 喷射或抛射除镑。金属表面除锈质量等级定为四级,用Sal、Sa2、Sa2.5、Sa3表示。 金属表面预处理方法的选择和质量要求:要根据设备和管道的材质、表面状况以及施工工艺要求进行选取和处理。 【例2】(2010一级真题)金属表面预处理等级为Sa2级的除锈方式是( )。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈 【答案】B 【解析】本题考查的是金属表面预处理技术。参见教材P85。 (三)金属表面预处理技术要求 施工时应首先将金属表面的污物、油和杂质清理干净,除去焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等。 当相对湿度大于85%时,应停止金属表面预处理作业。 当进行喷射或抛射除锈时,规定基体表面温度应高于露点温度3℃。 二、防腐蚀涂层施工技术 (一)防腐蚀涂层施工方法 防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂等涂装方法。 刮涂:用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。刮涂作业涂膜的常见缺陷是开裂、脱落、翻卷等,其涂膜的厚度也很难均匀。 浸涂:溶剂损失较大,容易造成空气污染,不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀,一般用于结构复杂的器材或工件。 喷涂:例如,化工生产中采用的喷镀层,较为普遍的是在碳钢上喷镀铝和锌。锌镀层主要用于防止大气和水腐蚀。铝镀层可用于含硫化合物的腐蚀环境,如含硫石油加工设备和橡胶硫化罐等。 【例3】(2012真题)盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理,常采用的涂装方法是( )。 A.浸涂 B.刷涂 C.淋涂 D.喷涂 【答案】A 【解析】本题考查的是防腐蚀涂层施工技术。参见教材P86。 三、防腐蚀衬里施工技术 防腐蚀衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。 (一)聚氯乙烯塑料衬里 聚氯乙烯塑料衬里分为硬聚氯乙烯塑料衬里和软聚氯乙烯塑料衬里,衬里的施工方法一般有三种:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。 聚氯乙烯塑料衬里适用范围:多用在硝酸、盐酸、硫酸和氯碱生产系统, (二)铅衬里 铅衬里施工方法:搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式)等。 铅板焊接可采用氢氧焰或乙炔氧焰焊接。 搪铅时,每层应进行中间检查。厚度应均匀一致,不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷。 铅衬里适用范围:适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。 (三)玻璃钢衬里 玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 缠绕法主要用于制造管道、高压容器和圆筒形设备。 玻璃钢衬里施工技术要求: 施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不宜大于80%。 玻璃布的贴衬顺序,应先立面后平面,先上后下,先里后外,先壁后底。 (四)橡胶衬里 橡胶衬里施工是采用粘贴法,橡胶衬里可采用间接硫化法或直接硫化法进行硫化。 橡胶衬里施工技术要求:粘贴胶板的顺序是:立式设备先衬底部,然后由上往下衬垂直面;卧式设备及大口径管道先衬上半部,后衬下半部。设备连接管口应使接缝顺着介质流动方向。将胶板对着设备或管道上的标记从上至下一边撕布一边粘贴胶板,并用滚筒轻压,使胶板固定,待一块胶板全部粘贴完毕,则开始压滚筒。 (五)块材衬里 块材衬里施工方法:块材衬里施工是采用胶泥砌衬法,常用胶泥主要是水玻璃胶泥和树脂胶泥。 块材衬里施工技术要求: 施工环境温度、湿度满足施工要求。当施工温度低时,可采取加热保温措施,但不得用明火或蒸汽直接加热。 水玻璃胶泥在施工或固化期间不得与水或水蒸气接触,并防暴晒。施工场所应通风良好。 衬砌前,块材应挑选、洗净和干燥。块材及被衬表面应无灰尘、水分、油污、锈蚀和潮湿等现象。 设备接管部位衬管的施工,应在设备本体衬砌前进行。设备接管内径应比衬管外径大6~10mm,衬管材质应与衬砌块材材质相同。衬管不得突出法兰表面,应与法兰面处在同一平面。当采用翻边瓷管作衬管时,应在设备衬完第一层或第二层块材后再进行。衬后应对衬管进行固定,直至腔泥固化,衬管不得出现偏心或位移。 块材衬砌时应错缝排列,结合层和灰缝应饱满满密实,灰缝表面随时压光,胶泥缝不得有气孔和裂纹现象。两层以上不得出现叠缝。 达到规定养护时间后,方可投入使用。养护过程中应防水、防暴晒。 2H313072绝热工程施工技术要求 —、绝热工程施工准备 (一)技术准备 例如:工业设备及管道在绝热工程施工技术准备中,应认真核查设计文件,确认绝热材料的类型、取材大小、绝热结构形式、绝热层厚等与设计文件是否相符。 (二)机具和材料准备 进场的绝热材料应具有出厂合格证。对材料如有怀疑,可对其密度、机械强度、导热系数、含水率、可熔性及外观尺寸进行复检。 (三)施工条件准备 二、绝热层施工技术要求 (一)设备保温层施工技术要求 当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。 同层应错缝,上下层应压缝,其搭接长度不宜小于100mm。 硬质或半硬质材料作保温层,拼缝宽度不应大于5mm。 用散装材料时,保温层应包扎镀锌铁丝网, 例如,对立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置支撑件,并从支撑件开始自下而上拼砌,然后进行环向捆扎。对卧式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需要在设备中轴线水平面上设置托架,保温层从托架开始拼砌,并用镀锌钢丝网状捆扎。 【例4】(2011真题)立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置( ),并该处开始自下而上拼砌。 A.锚固钉 B.吊架 C.支撑件 D.模板 【答案】C 【解析】参见教材P91。本题考查的是管设备保温层施工技术要求。对立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置支撑件,并从支撑件开始自下而上拼砌,然后进行环向捆扎。对卧式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需要在设备中轴线水平面上设置托架,保温层从托架开始拼砌,并用镀锌钢丝网状捆扎。 (二)管道保温层施工技术要求 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。 保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌钢丝。 采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材料的胶泥勾缝。 【例5】管道采用预制块做保温层时,施工中应达到的要求有( )。 A.层间留间隙 B.同层要错缝 C.异层要压缝 D.缝隙间填实保温材料 E.用同等材料的胶泥勾缝 【答案】BCE 【解析】参见教材P92。本题考查的是管道保温层施工技术要求。采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材料的胶泥勾缝。 三、设备、管道保冷层施工技术要求 采用一种保冷制品层厚大于80mm时,应分两层或多层逐层施工。 硬质或半硬质材料作保冷层,拼缝宽度不应大于5mm。 设备支承件处的保冷层应加厚,保冷层的伸缩缝外面,应再进行保冷。 管托、管卡等处的保冷,支承块用致密的刚性聚氨酯泡沫塑料块或硬质木块,采用硬质木块做支承块时,硬质木块应浸渍沥青防腐。 四、防潮层施工技术要求 设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层,其外表面均应设置防潮层。防潮层以冷法施工为主,应采用粘贴、包缠、涂抹或涂膜等结构。 防潮层应紧密粘贴在绝热层上,并应封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱或裂缝等缺陷。 当防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工时,应符合下列规定: 立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上下搭接。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应在两侧搭接,并应缝口朝下。 粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。 防潮层外不得设置钢丝、钢带等硬质捆扎件。 设备筒体、管道上的防潮层应连续施工,不得有断开或断层等现象。防潮层封口处应封闭。 五、保护层施工技术要求 (一)金属保护层施工技术要求 金属保护层下料及搭接尺寸符合有关规定。 水平管道金属保护层的环向焊缝应沿管道坡向,搭接在低处,其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°45°,并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。 支管与主管相交部位宜翻边固定,顺水搭接。垂直管与水平直通管在水平管下部相交,应先包垂直管,后包水平管;垂直管与水平直通管在水平管上部相交,应先包水平管,后包垂直管。 垂直管道或设备金属保护层的敷设,应由下而上进行施工,接缝应上搭下。 金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用铺接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。 (二)非金属保护层施工技术要求 2H313080 工业炉窑砌筑工程施工技术 2H313081炉窑砌筑工程的施工程序和要求 ―、炉窑的分类和耐火材料的种类 (一)炉窑的分类 化工炉窑。裂解炉、气化炉、一段转化炉、二段转化炉等; (二)耐火材料的种类 按耐火材料的耐火度分类 耐火度为1558-1770℃的为普通耐火材料。 耐火度为1770-2000℃的为高级耐火材料。 耐火度为高于2000℃的为特级耐火材料。 二、施工前的工序交接 (一)施工前的准备 1.技术准备 (1)施工图纸及相关技术资料的会审。 (2)施工方案的编制。编制内容主要包括施工顺序、质量控制标准、重点难点的施工方法、施工工期控制、冬雨期施工措施、施工安全及环境保护措施等。 2.资源准备 施工人力资源准备:包括管理及技术人员、砌筑技术工人、普工及根据施工需要需配备的架子工、电工、电焊工、起重工等特殊工种。 3.施工准备 施工现场准备与炉窑主要部位的检查与测量。 (二)工序交接的主要内容 工业炉砌筑工程应于炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装经检查合格并签订工序交接证明书后,才可进行施工。工序交接证明书应包括以下内容: 炉子中心线和控制高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录。 隐蔽工程的验收合格证明。 炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验验收合格的证明。 钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。 可动炉子或炉子的可动部分的试运转合格的证明。 炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格的证明。 上道工序成果的保护要求。 【例1】(2012真题)下列炉窑砌筑工序中,不属于交接内容的是( )。 A.上道工序成果的保护要求 B.耐火材料的验收 C.炉子中心线及控制高程测量记录 D.炉子可动部分试运转合格证明 【答案】B 【解析】参见教材P97。本题考查的是工序交接证明书的内容。包括: 炉子中心线和控制高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录。 隐蔽工程的验收合格证明。 炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验验收合格的证明。 钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。 可动炉子或炉子的可动部分的试运转合格的证明。 炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格的证明。 上道工序成果的保护要求。 三、耐火砖的砌筑施工程序 (一)动态式炉窑的施工程序 动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷运转验收合格后方可进行。 砌筑的基本程序是:起始点的选择应从热端向冷端或者从低端向高端分段依次砌筑。 【例2】(2009真题)动态式炉窑砌筑必须在( )合格后方可进行。 A.炉窑壳(筒)体安装验收 B.炉窑壳(筒)体对接焊缝经无损检测 C.炉窑单机无负荷试运转验收 D.炉窑无负荷联动试运转验收 【答案】C 【解析】参见教材P97。动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷运转验收合格后方可进行。 (二)静态炉窑的施工程序 起始点一般选择自下而上的顺序。 起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,待锁砖完成后,拆除拱胎。 四、耐火浇注料砌筑的施工程序 材料检查验收→施工面清理→锚固钉焊接→模板制作安装→防水剂涂刷→浇注料搅拌并制作试块→浇注料浇筑并振捣→拆除模板→膨胀缝预留及填充→成品养护 五、炉窑砌筑工程交工验收 施工单位应提交的资料: (1)交工验收证书。 (2)开工、竣工报告。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站