位及本体部件安装→操作缸检查及安装→液压机构管道安装和机构调整→断路器调整试验。 4.母线安装的施工程序 封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封闭母线与设备连接。 二、电气装置安装的施工要求 (一)电气装置的安装规定 (2)电气设备和器材在安装前的保管期限应为1年及以下。保管环境条件应具备防火、防潮、防尘、防止小动物进入等措施。瓷件应安置稳妥,不得损坏。 (3)电气设备在起吊和搬运中,受力点位置应符合产品技术文件的规定。 (4)电气设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用镀锌制品。户外用的紧固件应采用热镀锌制品。 (5)互感器安装就位后,应该将各接地引出端子良好接地。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。零序互感器安装时,要特别注意与周围的导磁体或带电导体的距离。 (7)电抗器安装要使线圈的绕向符合设计要求。 (9)绝缘油应经严格过滤处理,其电气强度及介质损失角正切值和色谱分析等试验合格后才能注入设备。 (10)防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。 (11)组合装配六氟化硫封闭式电器元件时,应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采取防尘、防潮措施。 (14)按设计要求做好保护接地和工作接地。设备的接地线敷设应考虑不妨碍设备的拆卸和检修。 (15)电缆上装有零序电流互感器时,应特别注意电缆头的接地线一定要通过零序电流互感器。 (16)变压器安装时必须做到:搬运中必须防止变压器发生冲撞或倾倒;防止变压器受潮;防止绝缘损伤;防止绑扎松动;防止渗油漏油。 (17)封闭母线不得用裸钢丝绳绑扎起吊,不得任意在地面上拖拉。 【例1】(2010真题)防爆电气设备应具有( )标志。 A.EX B.类别 C.级别 D.色别 E.组别 【答案】ACDE 【解析】参见教材P45 。 (二)交接试验的要求 1.电力电缆的交接试验内容 测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆的绝缘油试验;交叉互联系统试验。 2.交接试验注意事项 (1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。 (2)进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。 (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上。 (4)凡吸收比小于1.2的电动机,都应先干燥后再进行交流耐压试验。 (5)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。 (6)除制造厂装配的成套设备外,进行绝缘试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。 【例2】(2012真题)电力电缆的交接试验内容包括( )。 A.直流耐压试验 B.交流耐压试验 C.绝缘电阻测量 D.金属屏蔽层电阻测量 E.电缆两端压差检查 【答案】ABCD 【解析】参见教材P46 。 (三)电气回路接通要求 回路接通条件是确认供电设备和用电设备安装完成,其型号、规格、安装位置符合施工图纸要求并验收合格,电气交接试验合格,所有建筑装饰工作完成并清扫干净,电气回路接通作业的环境应整洁。 (四)通电检查试验及调试要求 1.检查顺序 要先进行二次回路通电检查试验,然后再进行相应一次回路试运行。 2.二次回路通电检查试验应具备的条件 3.二次回路通电检查试验注意事项 接通直流电源之前,应再次测定回路的绝缘电阻和直流电阻,确保无接地或短路存在,核对操作和合闸回路的熔器和熔丝是否符合设计规定。暂不检验的回路的熔断器应全部取下。 4.通电检查步骤 受电系统的二次回路试验合格,其保护定值已按实际要求整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。 按已批准的受电作业指导书,组织新建电气系统变压器高压侧接受电网侧供电,通过配电盘按先髙压后低压、先干线后支线的原则逐级试通电。 试通电后系统工作正常,可进行新建工程的单机试运行。 (五)试运行 1.电气设备及系统试运行的条件 了解6个条件 2.安全防范要求 高压开关柜闭锁保护装置必须完好,即“五防连锁”防止误合、误分断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂地线;防止带电合接地开关;防止误入带电间膈。 电气操作人员必须经过专业培训,具备电工特种作业操作证资格,严格执行国家的安全作业规定,熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 2H313022 输配电线路的施工要求 一、室外线路施工要求 室外线路的形式有输送电力的高压架空线路、配电用的低压架空线路以及直埋电缆、电缆沟和电缆隧道内的电缆、保护管内的电缆。 (一)35kV以下架空电力线路施工要求 架空电力线路安装程序:挖电杆和拉线坑→基础埋设→电杆组合→横担安装→绝缘子安装→立杆→拉线安装→导线架设。 1.架空电力线路电杆组立后进行拉线安装及调整,方可进行导线架设。导线架设程序:导线展放→导线连接→紧线→绝缘子上导线固定和跳线连接。 3.混凝土电杆整体组立的步骤要正确。 (1)在排杆时要认真调整好对口尺寸,使之上、下、左、右均无偏差,缝隙均匀。焊接完成后应检查杆身是否平直,如杆身弯曲超过标准允许误差,应返工重焊。 (2)组装应按先导线横担,再地线横担,后义梁的次序安装。 (3)按照立杆方案做好准备工作。如采用抱杆起吊方式,要准备抱杆、牵引设备、钢丝绳、滑轮组等;按方案的平面布置图挖好地锚坑。 (4)起吊开始后,电杆上的横担离地面0.5m时,应停止吊装,检查电杆、地锚、钢丝绳、滑轮组等,各部正常方可继续吊装。起吊过程中,应随时保证电杆的底部对准底盘。电杆立直后要进行找正,并用拖拉绳固定好,安装卡盘,将电杆坑回填。 4.在跨越铁路、公路、通信线路等时需搭设越线架,以保证跨越处被跨越物的安全。 5.采用张力放线时,应根据导线的长度、当地的地形条件、牵引设备的能力来决定放线的长度。 6.导线连接一般采用液压机压接、压钳压接方式。压接后,导线接头处的机械强度应达到被连接导线计算拉断力的90%以上,导线接头处具有被连接导线同样的良好导电性能。 (二)接户线施工要求 (三)室外电缆敷设要求 (1)现场检查。对电缆及其附件的外观和电缆结构进行现场检查。 (2)电缆在施放前必须进行测量、试验。如绝缘电阻测量、直流耐压及泄漏电流测量、充油电缆的绝缘油试验。 (4)直埋电缆敷设应符合规定。电缆敷设深度、与其他地下管线交叉、电缆敷设时的弯曲半径、人工开挖电缆沟应符合要求。 【例3】(2012真题)室外电力线路的形式有( )。 A.高压架空线路 B.保护管内电缆 C.桥架电缆 D.直埋电缆 E.隧道内电缆 【答案】ABDE 【解析】参见教材P 47。 二、室内线路安装要求 (一)桥架与支架安装要求 直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过15m时,应留有伸缩缝或伸缩片。 电缆支架应安装牢固、横平竖直,各支架的同层横格架应在同一水平上。其高度偏差不大于±5mm,支架沿走向左右偏差不大于±10mm。 电缆桥架转弯处的转弯半径应符合要求。不应小于该桥架上电缆中的最小允许弯曲半径。 长距离电缆桥架接地应符合要求。每隔30~50m距离,接地一次。 (二)配管及管内穿线要求 电力线路的管内穿线是先穿支线再穿干线。 穿线工序正确。扫管→穿引线→放线→引线与导线绑扎→管内穿线→做接线头。 (三)吊车滑接线和移动电缆安装程序 (四)电气盘柜内二次回路接线要求 (1)敷设前应根据安装接线图的编号和端子的排列顺序布置好导线的排列顺序。 用于监视测量表、控制操作信号、继电保护和自动装置的全部低压回路的接线均为二次回路接线。敷设二次线应在电气柜盘安装完毕,柜内仪表、继电器及其他电器全部装好后进行。 (2)二次回路的接线要按图施工,接线正确,牢固可靠。导线与电气元件间连接牢固可靠;不得有中间接头;电缆和分列导线的端部应标明其回路编号;配线应整齐、清晰、美观;每个接线端子上的接线宜为一根,最多不超过两根。 (3)屏蔽电缆的屏蔽层应予接地;非屏蔽电缆,则其备用芯线应有一根接地。多根电缆屏蔽层的接地汇总到同一接地母线排时,应用截面积不小于1mm接地软线。压接时每个接线鼻子内屏蔽接地线不应超过6根。 (五)电动机的接线要求 三、室内电缆敷设要求 (一)电缆敷设程序 电缆架配置与安装→电缆管加工与敷设→电缆牌制作→电缆电气试验→电缆沟接地线安装→电缆两端电气设备安装→电缆敷设→电缆挂牌。 (二)电缆敷设应注意的事项 (1)应从电缆布置集中点向电缆布置分散点敷设。到同一终点的电缆最好是一次进行敷设。先敷设盘柜到就地设备的长电缆,后敷设盘柜和端子箱到执行设备的短电缆。 (2)电力电缆和控制电缆应分层布置。若需要敷设在同一支架上时,控制电缆应放在下侧,1kV以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆的下侧(充油电缆除外),以预防事故发生时事故的扩大。 (3)电缆敷设时,凡在电缆拐弯处要有保护措施。 (4)电缆敷设与热力管道、热力设备交叉时,其净距离应符合规定。严禁电缆平行敷设于热管道上部。 (5)电缆存放地点和敷设现场的温度。在敷设前24h内其平均温度应符合该电缆电压等级所规定的温度要求。如果低于规定,则应在敷设前用提高环境温度或电焊机电流加热的方法提高电缆的温度。 (6)电缆应在切断后4h之内进行封头。油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封;塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端;充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆。 (8)敷设电缆应从电缆盘的上端引出。用机械敷设时,机械牵引力不得大于电缆允许牵引强度。 (10)并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。 (11)电缆敷设中应及时整理,做到横平竖直、排列整齐,避免交叉重叠。及时在电缆终端、中间接头、电缆拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端等地方的电缆上装设标志牌。标志牌上应标明电缆线路的编号、电缆型号、规格与起讫地点。 (三)电缆的防火措施要求 1.建立良好的电缆运行环境 2.加强电缆的预防性试验 3.提高电缆头的制作质量,加强对电缆头的运行监控 4.用封、堵、涂、包等措施防止电缆延燃 【例4】(2011真题)在电缆敷设过程中,应做的工作包括( )。 A.标明电缆型号 B.排列整齐 C.避免平行重叠 D.横平竖直 E.标明起讫地点 2 【答案】ABDE 【解析】参见教材P50 。 四、母线安装 (一)硬母线安装 硬母线的材质必须有出厂试验报告和合格证,且符合设计要求。 工作电流大于1500A时,每相母线固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。 母线间或母线与设备端子间的搭接面应接触良好。铜质设备接线端子与铝母线连接应通过铜铝过渡段。 母线通过负荷电流或短路电流时产生发热的胀伸能沿本身的中心方向自由移动。 (二)封闭母线安装 绝缘子、电流互感器经试验合格,封闭母线找正固定后方可进行封闭母线导体的连接。连接方式为氩弧焊接。封闭母线的导体焊接后再进行封闭母线外壳的焊接。 2H313030 工业管道工程施工技术 2H313031 管道工程的施工程序和要求 一、工业管道的分类 (一)按材料性质分类 根据其输送的介质特性、工作压力和温度划分为GC1、GC2、GC3三个等级。 符合下列条件之一的工业管道为GC1级 (1)输送《职业接触毒物危害程度分级》GB5044—85中规定的毒性程度、极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道。 (2)输送《石油化工企业设计防火规范》GB50160—1999及《建筑设计防火规范》GB50016—2006中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气或甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.OMPa的管道;例如,液氧充装站、氧气管道等。 (3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.OMPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且设计温度大于或者等于400℃的管道。例如,二氧化碳充装站。 (二)按设计压力分级 掌握工业管道按压力分级表2H313030-1 (三)按输送温度分类 (四)按输送介质的性质分类 给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、乙炔管道、热力管道、燃气管道、燃油管道、剧毒流体管道、有毒流体管道、酸碱管道、锅炉管道、制冷管道、净化纯气管道、纯水管道等。 【例1】(2011真题)属于按输送介质的性质划分的管道是( )。 A.真空管道 B.金属管道 C.热力管道 D.压力管道 【答案】C 【解析】参见教材P54 。 二、管道的组成 管道由管道组成件和管道支承件组成。

二级建造师,机电工程管理与实务,精讲班讲义 - 图文

位及本体部件安装→操作缸检查及安装→液压机构管道安装和机构调整→断路器调整试验。4.母线安装的施工程序封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封闭母线与设备连接。二、电气装置安装的施工要求(一)电气装置的安装规定(2)电气设备和器材在安装前的保管期限应为1年及以下。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ujag1vgdd6vudb8bhn079ew80o94h00sdv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享