好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

ZW32-40.5型户外高压真空断路器详细安装使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

zw32-40.5 高压断路器

技 术 参 数

2018年 12月 20 日

1

zw32-40.5 高压断路器

目 录

1、 概述……………………………………………………………………………

2、 结构特征和工作原理…………………………………………………………

3、 技术特征………………………………………………………………………

4、 安装、调试与维护……………………………………………………………

5、 运输、验收及保管……………………………………………………………

6、 随机文件………………………………………………………………………

7、 订货须知………………………………………………………………………

8、 产品执行的标准及编号………………………………………………………

9、 隔离部分技术说明……………………………………………………………

2

1zw32-40.5 高压断路器概述

1.1 产品型号、名称、规格

ZW 32 -40.5 M /630(1250)-20(31.5)

额定短路开断电流(KA) 额定电流(A) 永磁机构

额定电压(KV) 设计序号

户外真空断路器

1.2 产品用途及使用范围、使用条件

ZW32- 40.5 高压断路器(以下简断路器)为额定电压 40.5KV,三相交流 50HZ 的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用 于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作场所。

本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维 护的方法等内容。

1. 3 使用的环境条件

a. 海拔高度不超过 1000 米;

b. 周围空气温度:-45℃~+40℃ 日温差:日变化不大

于 25℃; c. 风速不大于 35m/s;

d. 无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

2. zw32-40.5 高压断路器结构特征和工作原理

2.1 断路器总体结构及特点

断路器由三相高压系统及内装操动部件的主体箱构成,主体箱上设有供安装固定、吊运 用支座和吊身。

外形结构及安装尺寸见图一。

2.1.1 装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安 全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。